Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, как рассчитывается ток короткого замыкания. Имеется мощность трансформатора и длина линии от ТП. Если можно, то подробнее. Спасибо большое за внимание!
|
|
|
![]() |
| Гость_Рома_* |
6.4.2008, 22:52
Сообщение
#2
|
|
Гости |
Спасибо большое за помощь!
У меня еще такой вопрос: необходимо рассчитать полное сопротивление фазной обмотки трансформатора. Нашел такую вот формулу Z=Uk * Uн / Iн * корень из 3, где Uк - напряжение КЗ трансформатора Uн и Iн - номинальные напряжение и ток трансформатора Вопрос: у меня есть только мощность трасформатора (1000 кВА). Откуда взять необходимые данны и как расчитать отсюда сопротивление фазной обмотки Вообщем, данные я все нашел, но что-то смущает меня расчёт. Вышло 38,2 . Многовато, неправда ли |
|
|
Рома Нахождние тока короткого замыкания 25.3.2008, 0:21
электроник1 Iкз= 220 В/ Zпетли + Zтр-ра/3
Индуктивное и акти... 25.3.2008, 0:26
Рома Спасибо за помощь!
у меня возник вопрос по дан... 5.4.2008, 16:11
Олега Роман, "по-взрослому" расчетным видом КЗ... 6.4.2008, 0:16
Рома А можете дать ссылку для скачивания ГОСТ Р 50270-9... 6.4.2008, 14:15
Олега Прошу прощения, указанный ГОСТ заменен на 28249-93... 6.4.2008, 18:39
Гость Цитата(электроник1 @ 25.3.2008, 0:26) Iкз... 7.4.2008, 14:20
Олега Роман, Вы считаете для учебы, для проекта, из любо... 7.4.2008, 17:43
Рома Меня попросили это сделать на работе для проекта, ... 7.4.2008, 18:36
Олега ЗВ-ЗВ -первичные обмотки соединены звездой, вторич... 8.4.2008, 8:43![]() ![]() ![]() |
|