![]() резервный тр-р |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() резервный тр-р |
![]()
Сообщение
#1
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 219 Регистрация: 5.7.2010 Пользователь №: 18840 ![]() |
Доброго времени суток! Имеется двухтрансформаторная ТП 6\0.4 2х630 кВА сухого исполнения. В работе всегда один из трансов, второй в резерве. Какими документами регламентируется максимальное время нахождения резервного тр-ра в отключенном состоянии. Требуется ли периодически включать резервный тр-р под нагрузку. Напоминаю, трансы "сухие". Аргументы типа "оборудование для его здоровья должно находиться под напряжением" не принимаются. Спасибо.
|
![]() |
|
![]() |
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23152 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
никакими, исключительно здравым смыслом - оборудование куплено для того чтобы работало
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |