Подгорает левая пробка на счётчике |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Подгорает левая пробка на счётчике |
31.10.2018, 10:36
Сообщение
#1
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11 Регистрация: 31.10.2018 Пользователь №: 54852 |
Квартира старая, её лет 50, проводка алюминиевая, на вид 2 мм. Стоят керамические счётчики с жучками, то есть медной тонкой проволочкой взамен предохранителя. Раньше всё было нормально, однако сейчас, начали мигать лампочки, как будто кто-то варит. Левая пробка сильно греется и постоянно "шкварчит", когда работает много приборов. Соединения вроде все нормальные на пробках. Выкрутил обе и поставил туда проволочку поменьше, вроде не так стало трещать, но всё равно греется и когда включаешь например компьютер или чайник - слышен щелчок. От холодильника например, такого нет!
Купил одну автоматическую пробку на 16А и поставил на место греющейся. Оплавилась на следующий день, треска вроде не было слышно, но иногда электричество пропадало само по себе. Поставил обратно с жучком медным. Стоит себе и тихонечко потрескивает иногда. Что делать-то? Хочу поставить керамические нормальные, с предохранителем. Возникает вопрос, а на сколько ампер? 16 или 25. Максимум что бывает включено одновременно: чайник, комп, холодильник, штуки три лампочки накаливания! |
|
|
![]() |
1.11.2018, 12:20
Сообщение
#2
|
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 863 Регистрация: 24.9.2013 Из: Москва Пользователь №: 35665 |
Одно время снимал квартиру, в старом фонде, дом тоже 50+ годиков. Так при нагрузке более 1 кВт начиналась светомузыка и треск в этажном щите.
Ниже фото виновника торжества. Решил подзапарить ЖКХ, чтобы сами в этажном щитке копались...пришел деятель, нихрена не понимающий слаборусскоговорящий, объявил что я должен купить автомат тогда и сделают. При нём снова позвонил в ЖКХ, там официально посоветовали покупать автомат или ждите кап. ремонта Благо на объекте меняли щитовуху с нехорошего бренда на хороший и был целый пакет автоматов на любой вкус...глаза слаборускоговорящего электрика при вручении ему АВ из пакета нужно было видеть, он явно не ожидал в этот день что-то делать руками. Но я о чём, быстрее и качественнее было сделать всё самому, не смотря на то, что щит этажный....НО - ведь то-же ЖКХ потом и дое....ся =( Когда у нас начнут относится к людям по людски - вопрос, видимо, риторический. Так что автор - меняйте на автомат, обесточьте в этажном щите и меняйте. |
|
|
| Гость_Гость сочувствующий_* |
1.11.2018, 12:35
Сообщение
#3
|
|
Гости |
|
|
|
Иван83 Подгорает левая пробка на счётчике 31.10.2018, 10:36
Dimka1 Отключить свет, разобрать пробку. Взять или напиль... 31.10.2018, 11:09
Иван83 То есть, если даже новые пробки поставить они всё-... 31.10.2018, 11:16
Dimka1 Цитата(Иван83 @ 31.10.2018, 11:16) То ест... 31.10.2018, 11:23
razread У вас два варианта:
1. Вызвать электрика чтоб он в... 31.10.2018, 11:21
просто Гоша Выкинуть эти пробки давным-давно уже пора. 31.10.2018, 11:33
Иван83 Так и будет, а пока отвёртку поставил 0,5 мм, дума... 31.10.2018, 18:04
Dimka1 Цитата(Иван83 @ 31.10.2018, 18:04) Ой, а ... 31.10.2018, 21:01
Иван83 Цитата(Dimka1 @ 31.10.2018, 22:01) Покупа... 31.10.2018, 21:07
Dimka1 Цитата(Иван83 @ 31.10.2018, 21:07) Не, не... 31.10.2018, 21:10
Инк Бюджетный надёжный вариант - 1 автомат, например, ... 31.10.2018, 18:44
Roman D Часто теряется контакт между резьбовой гильзой Е27... 31.10.2018, 19:45
Иван83 Дак сам хотел, но понял что не разберусь со всяким... 31.10.2018, 21:13
uvk2 Цитатаа сейчас отвёртку воткнул!Кошмар.... А п... 1.11.2018, 6:44
Иван83 Цитата(uvk2 @ 1.11.2018, 7:44) Кошмар....... 4.11.2018, 12:05
razread Цитата(Иван83 @ 4.11.2018, 13:05) провере... 4.11.2018, 15:40
Гость сочувствующий Цитата(Иван83 @ 4.11.2018, 12:05) ...
Тут... 6.11.2018, 7:00
Roman D По описанию, ухудшился контакт между резьбовой час... 1.11.2018, 9:56
Иван83 Цитата(Roman D @ 1.11.2018, 10:56)
По о... 1.11.2018, 11:37
Dimka1 и даже сам форфоровый корпус от щитка нельзя откру... 1.11.2018, 11:43
Иван83 Цитата(Dimka1 @ 1.11.2018, 12:43) и даже ... 1.11.2018, 12:20
просто Гоша Если уж на то пошло, то зачем чистить - эти все де... 1.11.2018, 10:27
savelij® Иван83, тогда только операция!
"Резать... 1.11.2018, 11:44
Иван83 Цитата(savelij® @ 1.11.2018, 12:44) Иван8... 1.11.2018, 12:21
___VITOS___ Цитата(Иван83 @ 1.11.2018, 12:21) Электри... 1.11.2018, 12:22
Roman D Цитата(Гость сочувствующий @ 1.11.2018, 11... 1.11.2018, 12:37
Roman D Мы идём к вам! 1.11.2018, 12:29
uvk2 Давно бы так! 4.11.2018, 12:19
Иван83 Цитата(uvk2 @ 4.11.2018, 13:19) Давно бы ... 4.11.2018, 12:29
S-cream Проверенный электрик не догадался один двухполюсны... 4.11.2018, 13:41
Иван83 Цитата(S-cream @ 4.11.2018, 14:41) П... 4.11.2018, 13:57
Roman D Никогда бы не подумал, что да сих пор стоят у кого... 4.11.2018, 14:25
S-cream Иван83, вопросы веры в электрике не рассматриваютс... 4.11.2018, 15:26
Из России razread, Согласен.
ЗАПРЕЩЕНО ставить отдельный авт... 4.11.2018, 17:21![]() ![]() ![]() |
|
Текстовая версия | Сейчас: 23.3.2026, 6:22 |
|
|
|
|