Сообщение
#1
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 88 Регистрация: 20.6.2016 Пользователь №: 49452 ![]() |
Привет всем форумчанам!
Приятель собирается утеплять балкон (деревянные бруски, между ними пеноплекс, обшивка пока точно неизвестна, возможно, пластик). Попросил помочь с электропроводкой - хочет замутить обогреватель и освещение. Вопрос: можно ли применять негорючий ВВГнг (или NYM) без гофры? Я понимаю, что с гофрой понадежнее будет, но в этом случае и пеноплекс придется сильно покоцать (гофра то 20-ка), и, что особенно не хочется, придется продырявить бруски. Меня интересует Ваше мнение и Ваша практика. |
![]() |
|
![]() |
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9282 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 ![]() |
uvk2, в ПУЭ есть таблица толщин металла для обеспечения локализующей способности в зависимости от сечения провода. А СП 31-110-2003 и какой то ГОСТ (не помню номер) уточняют эту таблицу для сечений до 2.5 квадрат. В ПУЭ оно не нормируется, а в СП уточняется, что толщина стенки не должна быть ниже 0.5 мм
-------------------- |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |