Здравствуйте, уважаемые.
Меня интересует как сказывается пониженное напряжение в сети 180 вольт на точность показаний электросчетчика. Счетчик старой модели, индукционный. Суть вопроса. Напряжение в сети 219 В, подключен тэн с паспортной мощностью 4.5 кВт, меряю ток-20.5 А. Снижаю напряжение до 180 В, замеряю ток-19.3 А. По формуле считаю мощность 180*19.3=3474 Вт=3.47 кВт, т.е падение мощности почти на 1 кВт. Но счетчик мотает не на такую мощность, хоть и немного поменьше, где то 4.3 кВт. Как это обьяснить? И вообще, как влияет ненормальные параметры тока, в данном случае пониженное напряжения на точность показаний электросчетчика? Проще говоря кто кому должен? ![]() Заранее благодарю! |
![]() |
|
![]() |
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 142 Регистрация: 22.2.2008 Из: Херсон Пользователь №: 10539 ![]() |
Снижаю напряжение до 180 В, замеряю ток-19.3 А. По формуле считаю мощность 180*19.3=3474 Вт=3.47 кВт, т.е падение мощности почти на 1 кВт. Вы же считаете по формуле полную мощность, единица измерения которой не Вт, а В*А. Ваш ЛАТР имеет некоторое индуктивное сопротивление (реактивную мощность). Счетчик активной эл. энергии не может учитывать реактивную мощность, которая измеряется в кВАр/час. -------------------- Не мешайте оборудованию работать!
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 1555 Регистрация: 7.2.2008 Из: Россия, ДНР, Донецк Пользователь №: 10408 ![]() |
Вы же считаете по формуле полную мощность, единица измерения которой не Вт, а В*А. Ваш ЛАТР имеет некоторое индуктивное сопротивление (реактивную мощность). Счетчик активной эл. энергии не может учитывать реактивную мощность, которая измеряется в кВАр/час. В предположении, что ТЭН - обычный, т.е. является чисто активной нагрузкой, и ЛАТР стоит до счетчика, то формула верна (т.к. cos Fi=1.) -------------------- Прежде чем делать открытие — загляни в справочник.
К. Прутков-инженер. Советы начинающему гению. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 142 Регистрация: 22.2.2008 Из: Херсон Пользователь №: 10539 ![]() |
В предположении, что ТЭН - обычный, т.е. является чисто активной нагрузкой, и ЛАТР стоит до счетчика, то формула верна (т.к. cos Fi=1.) Ну тогда, полностью согласен ![]() -------------------- Не мешайте оборудованию работать!
|
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |