Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

> 

Напряжение на участке дома постоянно садится , Проблемы с напряжением

Гость_Гость_Руслан_*_*
сообщение 26.10.2018, 22:33
Сообщение #1





Гости






Всем добрый день.Я очень далек от темы связанной с электричеством,но постараюсь описать то что происходит каждый день.В общем осенью 2017 года подключили 380 на участок.До этого одна фаза была.Подключил для того чтобы пользоваться электромотором.На моем участке 2 дома,в одном живу я с женой во втором родители.В общем котел был подключен на три фазы (12 квт) котёл).Но два дома сидело на одном автомате все и постоянно слабо было напряжение падало.Измеряли на вольтметре постоянно 230 было но по вечерам проседало на 210 и очень редко на 200 холодной зимой и при этом котел работал на 12 квт.И так Мы всю зиму прожили.Пришло лето в принципе все устраивало и напряжения хватало.Но вот сентябре месяце очень сильно начало падать напряжение а в это время мы так и сидели все на одном автомате.В итоге решили пересесть на разные автоматы (думали напряжение потом будет хватать.И тут началось самое интересное сидим мы на разных линиях но когда у родителей что то включается то у нас падает с относительно напряжение в среднем сейчас уже не 230 а 210 максимум и падает на 180-170 это просто при включении чайника.А включаешь бойлер оно с 180 поднимается на 190.А мне как то надо пользоваться котлом для тепла в доме решил я включить его на 4 кВт и резко напряжение с 190 на 250!!!!Беру выключаю кнопку 4 кВт и нажимаю 8 кВт кнопку и напряжение резко 150.Электрик приезжал смотрел дома все ну мы думали 0 пропадает замыкает где то,нет все в порядке.Приезжали с РЭСА посмотрели трансформатор тоже все в порядке на подключении все хорошо.Посмотрели где подключен кабель тоже во всех по 220 идёт в дом.В чем может быть проблема???на линии мы одни сидим от трансформатора.Котел включить невозможно не тянет напряжение скачет.Остался последний вариант это счетчик.А больше уже не знаем в чем дело почему такие скачки
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
Сергей ДД
сообщение 27.10.2018, 9:18
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1834
Регистрация: 6.9.2009
Из: Из СССР, РФ
Пользователь №: 15472



Цитата(Гость_Руслан_* @ 26.10.2018, 22:33) *
В общем осенью 2017 года подключили 380 на участок... .Измеряли на вольтметре постоянно 230 было но по вечерам проседало на 210 и очень редко на 200 холодной зимой и при этом котел работал на 12 квт...
Здесь было все нормально.
Цитата(Гость_Руслан_* @ 26.10.2018, 22:33) *
..... включаешь бойлер оно с 180 поднимается на 190. А мне как то надо пользоваться котлом для тепла в доме решил я включить его на 4 кВт и резко напряжение с 190 на 250!!!!Беру выключаю кнопку 4 кВт и нажимаю 8 кВт кнопку и напряжение резко 150.. ..... ну мы думали 0 пропадает замыкает где то,нет все в порядке ..... на линии мы одни сидим от трансформатора

Вы думаете в правильном направлении, проблемы с 0. Причем скорее всего в линии до вас,между ВРУ и ТП(трансформатором).



Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Руслан_*_*
сообщение 27.10.2018, 10:28
Сообщение #3





Гости






Цитата(Сергей ДД @ 27.10.2018, 9:18) *
Здесь было все нормально.

Вы думаете в правильном направлении, проблемы с 0. Причем скорее всего в линии до вас,между ВРУ и ТП(трансформатором).

Но если на столбе в подключении показывает по 220.А дома элементарные предметы включаешь.Напрядение 220-230 и потом падает до 160 и это всего лишь чайник или бойлер!Родители сидят на одном автомате а я на другом.Вклбчил в свою розетку вольтметр и наблюдаю такую картину.Я ничего не включаю,а родители включают чайник напряжение 220 и резко 170,и сразу включают бойлер и напряжение 200 становится.Это как???Во первых мы на разных автоматах во вторых как напряжение может подниматься когда электропредмет включается??
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сергей ДД
сообщение 27.10.2018, 13:13
Сообщение #4


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1834
Регистрация: 6.9.2009
Из: Из СССР, РФ
Пользователь №: 15472



Цитата(Гость_Руслан_* @ 27.10.2018, 10:28) *
.... Это как???Во первых мы на разных автоматах во вторых как напряжение может подниматься когда электропредмет включается??



Цитата(Zolan77 @ 27.10.2018, 11:52) *
Всё, что вы можете сделать сейчас - это протянуть все соединения на автоматах и шинах, соблюдая технику безопасности.

Присоединяюсь, и обратите внимание на соединение в 0. Из ваших сообщений:
1 ТП полностью ваша, вы один потребитель( с родителями)
2 Подключение трехфазное.
Ну и посоветовать еще можно проводить замеры на Автоматах, последить там, проверить контур и место соединения, контура с PEN если оно есть.

У себя дома еще можно понаблюдать напряжение между 0 и заземлением, есть ли оно и какое, при изменении на фазах.

Цитата(Гость_Руслан_* @ 27.10.2018, 10:23) *
Но если бы был плохой 0,то електррэнергии не было бы!

При плохом 0, линейные( между двумя фазами) нормальные, а вот фазные относительно 0 (N) плавают или их нет если оборван. И при нагрузке(симметричной) трехфазного потребителя, в 0(N) проводе тока НЕТ.
У Вас 0 есть, но судя по всему плохой контакт. Возможно наложение нескольких дефектов.

Вы поосторожней, с такими неисправностями в трехфазной сети, напряжения от 220 может подниматься до 380В(при определенных условиях). Так что поберегите(отключите) сложно бытовую технику, пока не ликвидировали неполадки.

Сообщение отредактировал Сергей ДД - 27.10.2018, 13:13
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Гость_Руслан_*   Напряжение на участке дома постоянно садится   26.10.2018, 22:33
- - Dimka1   Цитата(Гость_Руслан_* @ 26.10.2018, 22:33...   26.10.2018, 22:50
- - Гость_Руслан_*   Замеряли на вводе,на каждой фазе 220 показало.А в ...   27.10.2018, 0:26
- - eugevict   Цитата(Гость_Руслан_* @ 26.10.2018, 22:33...   27.10.2018, 2:31
|- - Гость_Руслан_*   Цитата(eugevict @ 27.10.2018, 2:31) Как п...   27.10.2018, 10:21
- - Сергей ДД   Цитата(Гость_Руслан_* @ 26.10.2018, 22:33...   27.10.2018, 9:18
|- - Гость_Руслан_*   Цитата(Сергей ДД @ 27.10.2018, 9:18) Здес...   27.10.2018, 10:28
|- - Сергей ДД   Цитата(Гость_Руслан_* @ 27.10.2018, 10:28...   27.10.2018, 13:13
- - Из России   То же за вариант - плохой нуль. Ну и ревизию надо ...   27.10.2018, 10:13
|- - Гость_Руслан_*   Цитата(Из России @ 27.10.2018, 10:13) То ...   27.10.2018, 10:23
- - Zolan77   Значит проблема у вас на участке. И проблема с нул...   27.10.2018, 11:52
- - шахтер   A ВОТ интересно у автора все розетки от одной фазы...   27.10.2018, 13:36
|- - Сергей ДД   Цитата(шахтер @ 27.10.2018, 13:36) Вот ав...   27.10.2018, 14:30
- - egida07   Такая ситуевина может происходить из-за плохого ко...   27.10.2018, 13:58
- - eugevict   Цитата(Гость_Руслан_* @ 26.10.2018, 22:33...   27.10.2018, 14:20
- - Из России   Советы написали. Следовать им или нет - дело Русла...   27.10.2018, 14:24
- - Tad   Остается только добавить, что проблему надо решать...   27.10.2018, 17:00
- - Из России   Tad, Типа, если тянуть время, то проблема сама выл...   27.10.2018, 17:27
|- - Гость_Руслан_*   Цитата(Из России @ 27.10.2018, 17:27) Tad...   27.10.2018, 20:00
||- - Сергей ДД   Цитата(Гость_Руслан_* @ 27.10.2018, 20:00...   28.10.2018, 22:13
|- - Гость_Руслан_*   Цитата(Из России @ 27.10.2018, 17:27) Tad...   27.10.2018, 20:02
- - Tad   Вот и я, в принципе, о том же...   27.10.2018, 17:32
- - Shturman1   Цитата(Гость_Руслан_* @ 26.10.2018, 22:33...   27.10.2018, 19:40
- - Shturman1   типичная ситуация плохого нуля в трехфазной систем...   27.10.2018, 20:10
|- - Гость_Руслан_*   Цитата(Shturman1 @ 27.10.2018, 20:10) тип...   29.10.2018, 23:33
|- - eugevict   Цитата(Гость_Руслан_* @ 29.10.2018, 23:33...   30.10.2018, 0:21
|- - Сергей ДД   Цитата(Гость_Руслан_* @ 29.10.2018, 23:33...   30.10.2018, 2:22
|- - шахтер   Цитата(Гость_Руслан_* @ 29.10.2018, 23:33...   30.10.2018, 4:43
- - uvk2   Цитатавключаю кнопку на котле 4квт то напряжение с...   29.10.2018, 18:42
|- - Гость_Руслан_*   Цитата(uvk2 @ 29.10.2018, 18:42) У вас тэ...   29.10.2018, 23:26
|- - Гость_Руслан_*   Цитата(uvk2 @ 29.10.2018, 18:42) У вас тэ...   29.10.2018, 23:30