Напряжение на участке дома постоянно садится , Проблемы с напряжением |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Напряжение на участке дома постоянно садится , Проблемы с напряжением |
| Гость_Гость_Руслан_*_* |
26.10.2018, 22:33
Сообщение
#1
|
|
Гости |
Всем добрый день.Я очень далек от темы связанной с электричеством,но постараюсь описать то что происходит каждый день.В общем осенью 2017 года подключили 380 на участок.До этого одна фаза была.Подключил для того чтобы пользоваться электромотором.На моем участке 2 дома,в одном живу я с женой во втором родители.В общем котел был подключен на три фазы (12 квт) котёл).Но два дома сидело на одном автомате все и постоянно слабо было напряжение падало.Измеряли на вольтметре постоянно 230 было но по вечерам проседало на 210 и очень редко на 200 холодной зимой и при этом котел работал на 12 квт.И так Мы всю зиму прожили.Пришло лето в принципе все устраивало и напряжения хватало.Но вот сентябре месяце очень сильно начало падать напряжение а в это время мы так и сидели все на одном автомате.В итоге решили пересесть на разные автоматы (думали напряжение потом будет хватать.И тут началось самое интересное сидим мы на разных линиях но когда у родителей что то включается то у нас падает с относительно напряжение в среднем сейчас уже не 230 а 210 максимум и падает на 180-170 это просто при включении чайника.А включаешь бойлер оно с 180 поднимается на 190.А мне как то надо пользоваться котлом для тепла в доме решил я включить его на 4 кВт и резко напряжение с 190 на 250!!!!Беру выключаю кнопку 4 кВт и нажимаю 8 кВт кнопку и напряжение резко 150.Электрик приезжал смотрел дома все ну мы думали 0 пропадает замыкает где то,нет все в порядке.Приезжали с РЭСА посмотрели трансформатор тоже все в порядке на подключении все хорошо.Посмотрели где подключен кабель тоже во всех по 220 идёт в дом.В чем может быть проблема???на линии мы одни сидим от трансформатора.Котел включить невозможно не тянет напряжение скачет.Остался последний вариант это счетчик.А больше уже не знаем в чем дело почему такие скачки
|
|
|
![]() |
27.10.2018, 9:18
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1834 Регистрация: 6.9.2009 Из: Из СССР, РФ Пользователь №: 15472 |
В общем осенью 2017 года подключили 380 на участок... .Измеряли на вольтметре постоянно 230 было но по вечерам проседало на 210 и очень редко на 200 холодной зимой и при этом котел работал на 12 квт... Здесь было все нормально...... включаешь бойлер оно с 180 поднимается на 190. А мне как то надо пользоваться котлом для тепла в доме решил я включить его на 4 кВт и резко напряжение с 190 на 250!!!!Беру выключаю кнопку 4 кВт и нажимаю 8 кВт кнопку и напряжение резко 150.. ..... ну мы думали 0 пропадает замыкает где то,нет все в порядке ..... на линии мы одни сидим от трансформатора Вы думаете в правильном направлении, проблемы с 0. Причем скорее всего в линии до вас,между ВРУ и ТП(трансформатором). |
|
|
| Гость_Гость_Руслан_*_* |
27.10.2018, 10:28
Сообщение
#3
|
|
Гости |
Здесь было все нормально. Вы думаете в правильном направлении, проблемы с 0. Причем скорее всего в линии до вас,между ВРУ и ТП(трансформатором). Но если на столбе в подключении показывает по 220.А дома элементарные предметы включаешь.Напрядение 220-230 и потом падает до 160 и это всего лишь чайник или бойлер!Родители сидят на одном автомате а я на другом.Вклбчил в свою розетку вольтметр и наблюдаю такую картину.Я ничего не включаю,а родители включают чайник напряжение 220 и резко 170,и сразу включают бойлер и напряжение 200 становится.Это как???Во первых мы на разных автоматах во вторых как напряжение может подниматься когда электропредмет включается?? |
|
|
27.10.2018, 13:13
Сообщение
#4
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1834 Регистрация: 6.9.2009 Из: Из СССР, РФ Пользователь №: 15472 |
.... Это как???Во первых мы на разных автоматах во вторых как напряжение может подниматься когда электропредмет включается?? Всё, что вы можете сделать сейчас - это протянуть все соединения на автоматах и шинах, соблюдая технику безопасности. Присоединяюсь, и обратите внимание на соединение в 0. Из ваших сообщений: 1 ТП полностью ваша, вы один потребитель( с родителями) 2 Подключение трехфазное. Ну и посоветовать еще можно проводить замеры на Автоматах, последить там, проверить контур и место соединения, контура с PEN если оно есть. У себя дома еще можно понаблюдать напряжение между 0 и заземлением, есть ли оно и какое, при изменении на фазах. Но если бы был плохой 0,то електррэнергии не было бы! При плохом 0, линейные( между двумя фазами) нормальные, а вот фазные относительно 0 (N) плавают или их нет если оборван. И при нагрузке(симметричной) трехфазного потребителя, в 0(N) проводе тока НЕТ. У Вас 0 есть, но судя по всему плохой контакт. Возможно наложение нескольких дефектов. Вы поосторожней, с такими неисправностями в трехфазной сети, напряжения от 220 может подниматься до 380В(при определенных условиях). Так что поберегите(отключите) сложно бытовую технику, пока не ликвидировали неполадки. Сообщение отредактировал Сергей ДД - 27.10.2018, 13:13 |
|
|
Гость_Руслан_* Напряжение на участке дома постоянно садится 26.10.2018, 22:33
Dimka1 Цитата(Гость_Руслан_* @ 26.10.2018, 22:33... 26.10.2018, 22:50
Гость_Руслан_* Замеряли на вводе,на каждой фазе 220 показало.А в ... 27.10.2018, 0:26
eugevict Цитата(Гость_Руслан_* @ 26.10.2018, 22:33... 27.10.2018, 2:31
Гость_Руслан_* Цитата(eugevict @ 27.10.2018, 2:31) Как п... 27.10.2018, 10:21
Из России То же за вариант - плохой нуль.
Ну и ревизию надо ... 27.10.2018, 10:13
Гость_Руслан_* Цитата(Из России @ 27.10.2018, 10:13) То ... 27.10.2018, 10:23
Zolan77 Значит проблема у вас на участке. И проблема с нул... 27.10.2018, 11:52
шахтер A ВОТ интересно у автора все розетки от одной фазы... 27.10.2018, 13:36
Сергей ДД Цитата(шахтер @ 27.10.2018, 13:36) Вот ав... 27.10.2018, 14:30
egida07 Такая ситуевина может происходить из-за плохого ко... 27.10.2018, 13:58
eugevict Цитата(Гость_Руслан_* @ 26.10.2018, 22:33... 27.10.2018, 14:20
Из России Советы написали.
Следовать им или нет - дело Русла... 27.10.2018, 14:24
Tad Остается только добавить, что проблему надо решать... 27.10.2018, 17:00
Из России Tad, Типа, если тянуть время, то проблема сама выл... 27.10.2018, 17:27
Гость_Руслан_* Цитата(Из России @ 27.10.2018, 17:27) Tad... 27.10.2018, 20:00

Сергей ДД Цитата(Гость_Руслан_* @ 27.10.2018, 20:00... 28.10.2018, 22:13
Гость_Руслан_* Цитата(Из России @ 27.10.2018, 17:27) Tad... 27.10.2018, 20:02
Tad Вот и я, в принципе, о том же... 27.10.2018, 17:32
Shturman1 Цитата(Гость_Руслан_* @ 26.10.2018, 22:33... 27.10.2018, 19:40
Shturman1 типичная ситуация плохого нуля в трехфазной систем... 27.10.2018, 20:10
Гость_Руслан_* Цитата(Shturman1 @ 27.10.2018, 20:10) тип... 29.10.2018, 23:33
eugevict Цитата(Гость_Руслан_* @ 29.10.2018, 23:33... 30.10.2018, 0:21
Сергей ДД Цитата(Гость_Руслан_* @ 29.10.2018, 23:33... 30.10.2018, 2:22
шахтер Цитата(Гость_Руслан_* @ 29.10.2018, 23:33... 30.10.2018, 4:43
uvk2 Цитатавключаю кнопку на котле 4квт то напряжение с... 29.10.2018, 18:42
Гость_Руслан_* Цитата(uvk2 @ 29.10.2018, 18:42) У вас тэ... 29.10.2018, 23:26
Гость_Руслан_* Цитата(uvk2 @ 29.10.2018, 18:42) У вас тэ... 29.10.2018, 23:30
uvk2 ЦитатаТонда почему 4 кВт когда включаешь так себя ... 1.11.2018, 7:21![]() ![]() ![]() |
|