Здравствуйте! Помогите подобрать кабель по сечению к эл.двигателю 200kw 380v 340A cosf 0.88. Длина кабеля 80м. В разных таблицах разные данные. Интересуют медные и алюминиевые жилы. Спасибо.
|
|
|
![]() |
26.10.2018, 16:36
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3999 Регистрация: 19.5.2016 Из: г.Иваново Пользователь №: 49219 |
120..150 кв мм При 95 кв мм придется обдувать кабель вентилятором Дима, у ТС сечение алюминия 2 х 95 = 190 мм2. Нестыковочка получается, по идее не должен греться. -------------------- Забанен навечно!
|
|
|
26.10.2018, 16:49
Сообщение
#3
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3993 Регистрация: 2.1.2013 Пользователь №: 29924 |
Дима, у ТС сечение алюминия 2 х 95 = 190 мм2. Нестыковочка получается, по идее не должен греться. Вань, ну тут может кабели очень близко друг к другу расположены и при больших токах начинается взаимное магнитное влияние и их нагрев. Разносить надо дальше друг от друга. Может в кабель-канале отвод тепла слабый и греется. Тогда дуть туда надо. Может затяжка контактов слабая и из-за неодинаковости контактных сопротивлений основной ток идет по одному кабелю и вызывает его нагрев, а другой кабель не догружен и нагревается из=за теплопередачи от соседнего прегруженного кабеля. Смотреть надо на месте. Вариантов масса. При токе 340А и S=150 кв мм Падение напряжения на одной жиле 3,3В Мощность на одной жиле длинной 80 м составляет около 1.1кВт. Три жилы будут рассеивать 3.3кВт (42 Вт\ метр длинны) По существу - теплый пол. Дуть надо будет на кабель или плотно к бетонной стене (теплоотводу) прижать. Сообщение отредактировал Dimka1 - 26.10.2018, 17:03 |
|
|
Dmitry.molodoy Сечение кабеля 26.10.2018, 12:23
Костян челябинский Это вопрос профессионала? Да здесь чайники иной ра... 26.10.2018, 12:53
Roman D Цитата(Костян челябинский @ 26.10.2018, 12... 26.10.2018, 13:32
ЛЕША Цитата(Roman D @ 26.10.2018, 17:32) Тип н... 26.10.2018, 13:38
Roman D Цитата(ЛЕША @ 26.10.2018, 13:38) Это Вы н... 26.10.2018, 13:44
Dmitry.molodoy Умники!!! Ответьте на вопрос. 26.10.2018, 14:00
ЛЕША Запросто.
Сначала показывайте, какими таблицами п... 26.10.2018, 14:05
просто Гоша Мы не умники, а многоопытные пользователи электроэ... 26.10.2018, 14:08
Dmitry.molodoy Кабель уже проложен, точнеедва в параллель сечение... 26.10.2018, 14:47
ЛЕША Цитата(Dmitry.molodoy @ 26.10.2018, 18:47... 26.10.2018, 14:57
Dmitry.molodoy От70 до78 26.10.2018, 15:00
Dimka1 120..150 кв мм
При 95 кв мм придется обдувать кабе... 26.10.2018, 16:12
___VITOS___ Цитата(Dimka1 @ 26.10.2018, 16:12) 120..1... 26.10.2018, 16:46
___VITOS___ Цитата(___VITOS___ @ 26.10.2018, 16:46) П... 26.10.2018, 16:59
Roman D И что интересно, в реале токи в двух параллельных ... 26.10.2018, 17:14
Dmitry.molodoy У меня ДВА кабеля по 95 кв мм параллельно, одинако... 26.10.2018, 17:27
___VITOS___ Цитата(Dmitry.molodoy @ 26.10.2018, 17:27... 26.10.2018, 17:30
Dimka1 Цитата(Dmitry.molodoy @ 26.10.2018, 17:27... 26.10.2018, 17:35
Dmitry.molodoy Может каким либо образом влиять частотник? 26.10.2018, 17:31
Dmitry.molodoy Будьте добры напишите из какого источника Вы взяли... 26.10.2018, 17:44
Roman D Цитата(Dmitry.molodoy @ 26.10.2018, 16:44... 26.10.2018, 18:30
Dmitry.molodoy Я Вас уверяю у меня реально 2кабеля 4×95кв мм... 26.10.2018, 20:34
Roman D Цитата(Dmitry.molodoy @ 26.10.2018, 19:34... 27.10.2018, 9:17
шахтер Два кабеля параллельно одинакового сечения, это об... 3.11.2018, 10:41
uvk2 ЦитатаЯ не буду спорить, что в кабельном журнале т... 3.11.2018, 21:18
Roman D Цитата(uvk2 @ 3.11.2018, 20:18) А кто ниб... 4.11.2018, 9:06
Tad Цитата(uvk2 @ 3.11.2018, 20:18) А кто ниб... 8.11.2018, 12:28
BB Цитата(Dmitry.molodoy @ 26.10.2018, 17:31... 5.11.2018, 20:16
uvk2 Roman D, спасибо за табличку. Но закон подлости по... 5.11.2018, 20:49
Dimka1 Цитата(uvk2 @ 5.11.2018, 20:49) Roman D, ... 5.11.2018, 22:16
Гость сочувствующий Цитата(uvk2 @ 5.11.2018, 20:49) ... Но за... 8.11.2018, 17:18
Null http://www.electrik.org/forum/index.php?s=...ost... 5.11.2018, 21:14
Zernomor Допустимый длительный ток кабеля 95 кв.мм. - 190 А... 8.11.2018, 12:19
Zernomor Цитата(uvk2 @ 3.11.2018, 23:18) А кто ниб... 8.11.2018, 17:08
Гость Алекспб Дмитрий, жаль что так и не указали реальный ток по... 10.11.2018, 11:45
Диего Здравствуйте. А как в таком случае подбирается каб... 10.11.2018, 11:59
Костян челябинский По ПУЭ 10.11.2018, 16:20![]() ![]() ![]() |
|