Посмотрите схему квартирного щита , Нужны коментари :) |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Посмотрите схему квартирного щита , Нужны коментари :) |
25.10.2018, 10:56
Сообщение
#1
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 12 Регистрация: 25.10.2018 Пользователь №: 54832 |
Добрый день.
В квартире делаю электрику сам.... Прошу Вашей помощи в оценке схемы шкафа (во вложении) шкаф на 32 аппарата, при этой схеме есть одно месть соответствие номенала автомата и кабеля 6А - 1,5мм 10А - 2,5мм 16А - 2,5мм 20А - 4мм 32А - 6мм
Прикрепленные файлы
|
|
|
![]() |
25.10.2018, 15:52
Сообщение
#2
|
|
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 744 Регистрация: 15.2.2011 Пользователь №: 21579 |
Так у вас дом или квартира? ТТ допустимая система, и довольно таки безопасная при условии использования УЗО и отдельного контура заземления не связанного вообще с нулём, и выполнении ряда требований по ПУЭ, на вскидку не могу вспомнить эти требования, почитайте ПУЭ. А если это TN-C-S, то в схеме переизбыток УЗО)) и если РЕ вы тяните с этажного щита в котором нет разделения PE и N, то это не безопасно, есть свои нюансы. Только недавно у человека сгорел тюнер и плазменный телевизор из-за того что в щитке обгорел ноль и на его квартирном PE появился потенциал, хорошо его хоть бойлером не пришибло.
|
|
|
25.10.2018, 22:33
Сообщение
#3
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2963 Регистрация: 23.7.2009 Из: Волгодонск Пользователь №: 15076 |
... А если это TN-C-S, то в схеме переизбыток УЗО)).. по мне так в схеме переизбыток всего, я бы сократил количество аппаратов как минимум вдвое, и вполне бы уместился в 24 модульный шкафчик, если только это не 7-ми квартира 200 квадратов.. -------------------- Когда жена молчит - её так приятно слушать..
|
|
|
mgv Посмотрите схему квартирного щита 25.10.2018, 10:56
razread Делаете электрику сам? А вы в курсе что вы собирае... 25.10.2018, 12:18
mgv На сколько я понимаю ТТ от TN-C-S отличается метод... 25.10.2018, 12:46
protector [quote name='mgv' date='25.10.2018, 12... 25.10.2018, 13:55
просто Гоша А я радуюсь за производителей автоматов, УЗО и пр... 25.10.2018, 12:55
mgv К1- Реле контроля напряжения. Будет стоять УЗМ-51М 25.10.2018, 13:14
mgv Это видимо "мой косяк"
Делал эту схему ... 25.10.2018, 14:27
mgv Квартира. Из щита идет L-N-Pe
По УЗО: по словам ... 25.10.2018, 16:40
razread А в самом щите есть N и PE? Ну я бы поставил в гол... 25.10.2018, 18:45
mgv Да и Ре и N
сейчас "пересоберу" и если н... 26.10.2018, 10:19
Ваня Иванов Цитата(mgv @ 25.10.2018, 14:27) ...Делал ... 26.10.2018, 10:57
___VITOS___ Уффф...Вань, давай дальше пойдём...что за автоматы... 26.10.2018, 11:05
Vitalich Цитата(___VITOS___ @ 26.10.2018, 11:05) У... 26.10.2018, 13:34
___VITOS___ Цитата(Vitalich @ 26.10.2018, 13:34) А те... 26.10.2018, 13:39
Vitalich Цитата(___VITOS___ @ 26.10.2018, 13:39) А... 26.10.2018, 14:42
mgv Иван.
Да. Везде поставил "С"
так как ... 26.10.2018, 12:07
Dimka1 Зачем Вам столько много автоматов? При такой избир... 26.10.2018, 13:16
mgv Затраты пока не считал, так как делаю для себя, бо... 26.10.2018, 13:27
Dimka1 Цитата(mgv @ 26.10.2018, 13:27) Затраты п... 26.10.2018, 13:43
Ваня Иванов Цитата(___VITOS___ @ 26.10.2018, 11:05) У... 26.10.2018, 13:35
mgv Ну.. по последней схеме у меня была мысль из 5 авт... 26.10.2018, 14:07
Dimka1 Приемлемо и с УЗО и с С-характеристкой
Деньги пос... 26.10.2018, 14:20
protector Цитата(mgv @ 26.10.2018, 14:07) Нужно ли ... 26.10.2018, 15:42
Ваня Иванов Цитата(___VITOS___ @ 26.10.2018, 13:39) .... 26.10.2018, 15:32
___VITOS___ Цитата(Ваня Иванов @ 26.10.2018, 15:32) V... 26.10.2018, 15:47
Ваня Иванов Цитата(protector @ 26.10.2018, 15:42) ...... 26.10.2018, 15:52
protector Цитата(Ваня Иванов @ 26.10.2018, 15:52) В... 26.10.2018, 16:32
___VITOS___ Цитата(protector @ 26.10.2018, 16:32) Без... 26.10.2018, 16:36
___VITOS___ Вань, давай так....все топикстартеры устанавливают... 26.10.2018, 15:55
Ваня Иванов Цитата(___VITOS___ @ 26.10.2018, 15:55) В... 26.10.2018, 16:11
___VITOS___ Цитата(Ваня Иванов @ 26.10.2018, 16:11) С... 26.10.2018, 16:26
Ваня Иванов Цитата(___VITOS___ @ 26.10.2018, 16:36) .... 26.10.2018, 16:47
___VITOS___ Цитата(Ваня Иванов @ 26.10.2018, 16:47) А... 26.10.2018, 16:56
Dimka1 Цитата(Ваня Иванов @ 26.10.2018, 16:47) Н... 26.10.2018, 17:20
protector Цитата(Ваня Иванов @ 26.10.2018, 16:47) А... 26.10.2018, 17:48
mgv Я думал будет прощу ))))))))))))))))))))))))))))))... 26.10.2018, 17:05
Ваня Иванов Цитата(___VITOS___ @ 26.10.2018, 16:56) П... 26.10.2018, 17:09
___VITOS___ Цитата(Ваня Иванов @ 26.10.2018, 17:09) V... 26.10.2018, 17:18
Ваня Иванов Цитата(protector @ 26.10.2018, 17:48) ...... 26.10.2018, 18:05
protector Цитата(Ваня Иванов @ 26.10.2018, 18:05) В... 26.10.2018, 18:44
mgv Друзья... а я все еще тут
Простите
Во вложении ... 9.11.2018, 14:13
Dimka1 Цитата(mgv @ 9.11.2018, 14:13) Подскажите... 9.11.2018, 14:47
razread Цитата(mgv @ 9.11.2018, 15:13) Во вложени... 9.11.2018, 14:50
mgv Спасибо.
Димка1 - попробую провести замеры даже и... 9.11.2018, 16:25![]() ![]() ![]() |
|
Текстовая версия | Сейчас: 28.11.2025, 7:35 |
|
|
|
|