Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

> 

Плитка 8,2 кВт , Какое сечение кабеля выбрать?

Kum_15
сообщение 22.10.2018, 2:58
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 40
Регистрация: 25.9.2018
Пользователь №: 54732



Собственно, есть плита на 8 с лишним киловата мощности. Есть автомат С40. Пойдет ли кабель на 10 мм или это слишком много? 6 хватит?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
Kum_15
сообщение 22.10.2018, 6:51
Сообщение #2


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 40
Регистрация: 25.9.2018
Пользователь №: 54732



Квартира, вводной на 50А. Кабеля нет, хочу купить и думаю в сторону 10ки, но смущает его монтаж в розетке, реально ли туда на 10 квадратов запихать.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Null
сообщение 22.10.2018, 7:58
Сообщение #3


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 833
Регистрация: 2.9.2013
Из: Свердловская область
Пользователь №: 35308



Цитата(Kum_15 @ 22.10.2018, 7:51) *
смущает его монтаж в розетке

6 квадратов хватит. Можно подключить и без розетки через клеммник гибким кабелем.