какой токовый трансформатор ставится в нейтраль силового транс-ра |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
какой токовый трансформатор ставится в нейтраль силового транс-ра |
| Гость_Гость_андрей_*_* |
3.4.2008, 12:29
Сообщение
#1
|
|
Гости |
везде где я смотрел на главных схемах подстанций в нейтрали силовых трансформаторов стоят токовые трансформаторы меньшего класса напряжения.например транс 110 кВ а в нейтрали ТТ-35 кВ.Самостоятельно не получилось додуматься.Подскажите кто знает,почему
|
|
|
![]() |
4.4.2008, 22:27
Сообщение
#2
|
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 596 Регистрация: 27.9.2006 Из: Кубань, Россия Пользователь №: 6932 |
Защиты выполняются на токи обратной последовательности: ТТ в фазах собираются в звезду, а реагирующий орган ставится в ноль этой звезды. Допустим, что ТТ в нейтрали для земляной защиты. Но если ПС с двуторонним питанием, как селективность в таком случае обеспечить? Если я неправ, прошу поправить.
Возможно, сеть 110 в данном случае работает с изолированной нейтралью, тогда ТТ в нейтрали будет для измерения тока замыкания на землю. Я таких сетей не видел. Должны быть довольно веские причины для такой сети. Потому что дорого - трансформатор с полной изоляцией нейтрали, линейная изоляция на самой ВЛ (при заземлённой нейтрали изоляция выполняется на фазное напряжение), да и токи замыкания на землю будут высокими, а про компенсацию токов замыкания на землю 110 кВ ПТЭ не говорит ничего. Теперь что касается почему 35кВ. Вспоминайте ТОЭ. В идеальных условиях, когда нагрузка будет равномерной, напряжение нейтрали будет ровно 0. Поэтому и есть возможность сэкономить на изоляции. Тут возможны варианты: 1 Нейтраль глухозаземлённая. Напряжение нейтрали в любых режимах будет 0 2 Нейтраль разземлена, защищена разрядником. При замыкании на землю напряжение между землей и нейтралью будет фазное - 63,8 кВ, разрядник пробъёт, будет КЗ и напряжение нейтрали всё равно 0 3 Нейтраль разземлена. Тогда при замыкании на землю одной фазы и обрыве другой без замыкания на землю,напряжение будет линейное, трансформатор задымит. -------------------- А не по нраву я кому-то - мне плевать!.. (С) Кипелов
Наш корабль ведут дураки на фальшивый маяк!.. (С) Мастер Скупой платит дважды, тупой платит трижды... (народная мудрость) |
|
|
5.4.2008, 13:01
Сообщение
#3
|
|
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 142 Регистрация: 22.2.2008 Из: Херсон Пользователь №: 10539 |
Защиты выполняются на токи обратной последовательности: ТТ в фазах собираются в звезду, а реагирующий орган ставится в ноль этой звезды. Допустим, что ТТ в нейтрали для земляной защиты. Но если ПС с двуторонним питанием, как селективность в таком случае обеспечить? Если я неправ, прошу поправить. Все верно, если вторичные цепи тр-ов тока расположенных в адаптерах вводов ВН силового тр-ра собираются в звезду либо в треугольник, то можно организовать защиты МТЗ или диф. защиту и пр. Но речь идет о ТТ, который подключен к нейтрали силового тр-ра. Цитата Возможно, сеть 110 в данном случае работает с изолированной нейтралью, тогда ТТ в нейтрали будет для измерения тока замыкания на землю. Я таких сетей не видел. Должны быть довольно веские причины для такой сети. Потому что дорого - трансформатор с полной изоляцией нейтрали, линейная изоляция на самой ВЛ (при заземлённой нейтрали изоляция выполняется на фазное напряжение), да и токи замыкания на землю будут высокими, а про компенсацию токов замыкания на землю 110 кВ ПТЭ не говорит ничего. "5.3.20. Нейтрали обмоток 110 кВ и выше автотрансформаторов и реакторов, а также трансформаторов 330 кВ и выше должны работать в режиме глухого заземления. Допускается заземление нейтрали трансформаторов и автотрансформаторов через специальные реакторы. Трансформаторы 110 и 220 кВ с испытательным напряжением нейтрали соответственно 100 и 200 кВ могут работать с разземленной нейтралью при условии ее защиты разрядником. При обосновании расчетами допускается работа с разземленной нейтралью трансформаторов 110 кВ с испытательным напряжением нейтрали 85 кВ, защищенной разрядником." - ПТЭ электрических станций и сетей.-2003г. "В сетях 110 кВ и выше определяющим в выборе способа заземления нейтралей является фактор стоимости изоляции Здесь применяется эффективное заземление нейтралей, при котором во время однофазных замыканий напряжение на неповрежденных фазах относительно земли равно примерно 0,8 междуфазного напряжения в нормальном режиме работы. Это основное достоинство такого способа заземления нейтрали. Однако рассматриваемый режим нейтрали имеет и ряд недостатков. Так, при замыкании одной фазы на землю образуется короткозамкнутый контур через землю и нейтраль источника с малым сопротивлением, к которому приложена ЭДС фазы. Возникает режим КЗ, сопровождающийся протеканием больших токов. Во избежание повреждения оборудования длительное протекание больших токов недопустимо, поэтому КЗ быстро отключается релейной защитой." Электрооборудование станций и подстанций: Учебник для техникумов.-Рожкова Л.Д. 1987г. Цитата Теперь что касается почему 35кВ. Вспоминайте ТОЭ. В идеальных условиях, когда нагрузка будет равномерной, напряжение нейтрали будет ровно 0. И еще одна выдерка из книги: "В нормальном режиме работы трансформатора со строго симметричной нагрузкой всех трех фаз и при отсутствии в сети токов высших гармоник ток в нейтрали трансформатора теоретически равен нулю. Практически ток в нейтрали, называемый током небаланса, не равен нулю и иногда может достигать больших значений, что ведет к перегреву трансформатора и уменьшает срок его службы." Книга правда о защите трансформаторов 10 кВ и в данном случае говорится о глухом заземлении нейтрали. Так вот, в этой книге сказано о токовой защите нулевой последовательности от однофазных КЗ на землю. Эта защита устанавливается на трансформаторах с соединением обмоток в звезду с выведенной нейтралью, которая глухо заземлена. Трансформатор тока одним выводом первичной обмотки подключается к нейтрали силового тр-ра, а другой вывод ТТ соединяется с землей (требовани ПТЭ не нарушено-нейтраль заземлена через первичную обмотку ТТ). После этого ко вторичной обмотке подключается макс. токовое реле для измерения тока в нейтрали тр-ра. Даная защита может быть выполнена ступенчатой-первая ступень работает на сигнал, вторая на отключение тр-ра (количество ступеней можно и увеличить используя выдержку времени). P.S. Ко всему хотел добавить на ПС 150 кВ, где я работаю таких ТТ тока не установлено, может на других ПС есть -------------------- Не мешайте оборудованию работать!
|
|
|
Гость_андрей_* какой токовый трансформатор ставится в нейтраль силового транс-ра 3.4.2008, 12:29
ВладимирР Не знаю насчет трансформаторов тока , а вот вент... 3.4.2008, 22:43
Гость ну да.только разрядники по моему ставили раньше.се... 4.4.2008, 9:34
dimbas Цитата(Гость @ 4.4.2008, 9:34) ну да.толь... 4.4.2008, 11:30
mic61 Цитата(Игоррр @ 4.4.2008, 21:27) Защиты в... 5.4.2008, 12:23
Игоррр mic61, Цитатаи отсутствует автоматика включения не... 5.4.2008, 19:04
ВладимирР Цитата(Игоррр @ 5.4.2008, 18:04) От замык... 6.4.2008, 12:17
mic61 Цитата(ВладимирР @ 6.4.2008, 11:17) В ход... 6.4.2008, 19:42
Игоррр ВладимирР, ЦитатаПардон, пропустил, уточняю-на сто... 6.4.2008, 20:19
ВладимирР mic61, спасибо за ссылочку, хорошая !
Цитата(... 6.4.2008, 23:08
Uran Цитата(ВладимирР @ 7.4.2008, 0:08) mic61,... 7.4.2008, 11:41
ВладимирР Цитата(Uran @ 7.4.2008, 10:41) На нейтрал... 7.4.2008, 13:01
Uran Прав mic61, ТТ на нейтрали давно уже не используют... 6.4.2008, 22:50
Гость_андрей_* Цитата(Uran @ 6.4.2008, 22:50) Прав mic61... 7.4.2008, 14:12
ВладимирР Цитата(Гость_андрей_* @ 7.4.2008, 13:12) ... 7.4.2008, 14:42
Uran Цитата(Гость_андрей_* @ 7.4.2008, 15:12) ... 7.4.2008, 17:49
ВладимирР Цитата(Uran @ 7.4.2008, 17:49) Пошарился ... 8.4.2008, 14:00
Гость_андрей_* спасибо всем огромное! 8.4.2008, 10:04
zorg могу скинуть на мыло если надо.а в инете бесплатно... 8.4.2008, 15:07
zorg http://www.energyland.info/library/materia...atory... 8.4.2008, 17:22
Uran Я нашел здесь: http://forum.yurclub.ru/index.php?a... 8.4.2008, 19:40
ВладимирР zorg, если можно, пожалуйста в мыло, я указал в пр... 8.4.2008, 19:43
ВладимирР Спасибо вам Uran и zorg, очень признателен, буду и... 8.4.2008, 20:13
Гость_Владимир_* Почему в сх ЗЗЗ в нейтрали трансформатора 0.4 кВ п... 18.11.2008, 13:24![]() ![]() |
|