Установка индуктированного напряжения 200 Гц |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Установка индуктированного напряжения 200 Гц |
| Гость_Гость_Дмитрий_*_* |
8.10.2018, 12:17
Сообщение
#1
|
|
Гости |
Доброго дня. Занимались испытанием силового трансформатора и заказчик потребовал провести испытания обмотки индуктивным напряжением. Чтобы это сделать надо подавать на обмотку низкого напряжения 2 номинала с частотой 100-200 Гц. В нашей лаборатории такой установки нет. Попытки найти какой нибудь прибор с такими выходными данными безуспешны. Обзвонил два десятка других лабораторий и все говорят, что у них таких нет.
Подскажите, знатоки, что это за установки, как называются, где их взять, буду благодарен любой информации, связанной с ними. |
|
|
![]() |
15.10.2018, 13:47
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3999 Регистрация: 19.5.2016 Из: г.Иваново Пользователь №: 49219 |
...За деньги Заказчика (уже изъявившего желание) нынче отказываться от работы неразумно... Только при этом остаётся открытым один вопрос: кто будет возмещать убытки Заказчику при пробое изоляции трансформатора, когда этот "ушлый" Заказчик, вдруг опомнившись, станет тыкать носом незадачливого испытателя в "Объём и нормы испытания электрооборудования", где не требуется применять этот метод испытаний? А отвечать за содеянное скорее всего придётся тем, кто подавал повышенное напряжение, т.е. испытателям! Очень легко начитавшись "умных книжек" давать "умные" советы, сидя в тёплом кресле или развалясь на мягком диване, особенно тогда, когда советчик лично не несёт никакой ответственности! Но если такого умника подвести к трансформатору, дать испытательную установку и сказать: "Испытывай, но если пробъёшь изоляцию - сам оплатишь стоимость ремонта!" - он запоёт совсем по-другому, мол существуют же методы неразрушающего контроля, может следует начать с них, а разрушающие методы применить позже или вообще не применять... Несложно догадаться, что в случае провала операции наш "великий испытатель" Олега, как обычно скроется в кусты, а расхлёбывать заваренную кашу будут спровоцированные им исполнители этой бредовой затеи... -------------------- Забанен навечно!
|
|
|
15.10.2018, 14:24
Сообщение
#3
|
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 863 Регистрация: 24.9.2013 Из: Москва Пользователь №: 35665 |
Очень легко начитавшись "умных книжек" давать "умные" советы, сидя в тёплом кресле или развалясь на мягком диване, особенно тогда, когда советчик лично не несёт никакой ответственности! Вот это, Вань, прям в точку, хочется чтобы некоторые настырные умники регулярно вспоминали эти слова, прежде чем, что либо писать. (в моих словах достаточно иронии, чтобы понять о ком речь? думаю в этих скобках точно достаточно.) Далее по делу. Цитата Но если такого умника подвести к трансформатору, дать испытательную установку и сказать: "Испытывай, но если пробъёшь изоляцию - сам оплатишь стоимость ремонта!" - он запоёт совсем по-другому. Уже давно и диванными и не диванными специалистами выработаны пути решения сей головоломки. Благо с такой хурмой сталкиваются повсеместно. - Отдать риски Заказчику, и при выходе из строя взыскать - Оставить риски у себя, и при выходе из строя оплатить - Отказаться от испытаний, мотивировав Заказчику риски повреждения - Взыскать с изготовителя, как поставщика бракованного изделия - Вызвать для испытаний изготовителя Если Заказчик дико-бешено хочет проводить испытания - давить на пункты 1, 4, 5, а идеально ещё и их совокупность (аля нагнуть и заказчика и поставщика, двойной профит Сообщение отредактировал ___VITOS___ - 15.10.2018, 14:25 |
|
|
Гость_Дмитрий_* Установка индуктированного напряжения 200 Гц 8.10.2018, 12:17
ЛЕША 400Гц. 800В по ГОСТу. Проводится на заводе-изготов... 8.10.2018, 12:37
Ixtim Цитата(ЛЕША @ 8.10.2018, 12:37) Можно и с... 8.10.2018, 15:32
Гость_Дмитрий_* Спасибо. Подскажите, что за ГОСТ? 8.10.2018, 13:03
Ваня Иванов Цитата(Гость_Дмитрий_* @ 8.10.2018, 12:17... 12.10.2018, 11:15
Олега Ваня, это не эксклюзивный, а обычный трансформатор... 12.10.2018, 16:08
Олега Цитата(Гость_Дмитрий_*).. информации.. ГОСТ..ГОСТ ... 12.10.2018, 17:42
Ваня Иванов Уважаемый Олега! Нам всем уже хорошо известно,... 12.10.2018, 19:15
Олега Ваня, ГОСТ вовсе не вредны
Следи за последовательн... 13.10.2018, 1:09
Олега Цитата(Ваня Иванов @ 15.10.2018, 13:47) к... 15.10.2018, 16:20![]() ![]() ![]() |
|