Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

> 

, что может быть , На 3х фазном проводе , замеряют одну жилу и ноль напряжения 350 вольт

Гость_Гость_Роман_*_*
сообщение 13.10.2018, 9:40
Сообщение #1





Гости






Кароче у нас 4 пирса , на них всегда горели только лампы , недавно притащили базу она работала до поры до времени , вырубилось все , некоторые лампы горят ели ели , замеряю напряжение на одной фазе и на нуле 360 вольт , на второй фазе тоже самое , а на третий 70 вольт , что может быть ни автоматы ни УЗО не выбело ??
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
Null
сообщение 13.10.2018, 10:01
Сообщение #2


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 833
Регистрация: 2.9.2013
Из: Свердловская область
Пользователь №: 35308



Цитата(Гость_Роман_* @ 13.10.2018, 9:40) *
, некоторые лампы горят ели ели , замеряю напряжение на одной фазе и на нуле 360 вольт , на второй фазе тоже самое , а на третий 70 вольт , что может быть ни автоматы ни УЗО не выбело ??

обрыв нулевого провода.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме


Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 27.12.2025, 9:41
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены