сообщение 4.4.2008, 20:52
Сообщение #1





Гости






Здравствуйте, уважаемые.
Меня интересует как сказывается пониженное напряжение в сети 180 вольт на точность показаний электросчетчика. Счетчик старой модели, индукционный.
Суть вопроса. Напряжение в сети 219 В, подключен тэн с паспортной мощностью 4.5 кВт, меряю ток-20.5 А.
Снижаю напряжение до 180 В, замеряю ток-19.3 А. По формуле считаю мощность 180*19.3=3474 Вт=3.47 кВт, т.е падение мощности почти на 1 кВт. Но счетчик мотает не на такую мощность, хоть и немного поменьше, где то 4.3 кВт. Как это обьяснить? И вообще, как влияет ненормальные параметры тока, в данном случае пониженное напряжения на точность показаний электросчетчика? Проще говоря кто кому должен? icon_biggrin.gif
Заранее благодарю!

Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
Гость_Гость_Виктор_*_*
сообщение 5.4.2008, 7:17
Сообщение #2





Гости






Цитата
- Вы уверены, что к счетчику больше ничего не подключено?

С автоматов все отключено, при выключении тэна счетчик стоит, самохода нет.


Цитата
как Вы снижаете напряжение?

ЛАТРом подключенным до счетчика.

Цитата
почему Вы решили, что счетчик "мотает" на 4,3 кВт?

Посчитал по оборотам.

Цитата
Так "от колена" могу предположить, что кабель, которым запитан ТЭН, очень длинный и малого сечения.

Кабель медный длина 3 метра, сечение 4 мм2
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Гость_Виктор_*   Погрешность счетчика   4.4.2008, 20:52
- - mic61   Цитата(Гость_Виктор_* @ 4.4.2008, 19:52) ...   4.4.2008, 21:30
|- - Roman_D   Цитата(mic61 @ 4.4.2008, 21:30) Если счет...   5.4.2008, 10:39
- - Гость_Виктор_*   Цитата- Вы уверены, что к счетчику больше ничего н...   5.4.2008, 7:17
|- - mic61   Если предположить, что ТЭН у Вас "самый обыкн...   5.4.2008, 11:17
|- - Roman_D   Цитата(mic61 @ 5.4.2008, 11:17) Пардон, в...   5.4.2008, 19:08
- - Слава   ЦитатаЛАТРом подключенным до счетчика. ???   5.4.2008, 9:47
- - ВладимирР   Цитата(Гость_Виктор_* @ 4.4.2008, 19:52) ...   5.4.2008, 14:09
|- - mic61   Цитата(ВладимирР @ 5.4.2008, 13:09) Вы же...   5.4.2008, 19:45
|- - ВладимирР   Цитата(mic61 @ 5.4.2008, 18:45) В предпол...   6.4.2008, 12:26
- - Гость_Виктор_*   ЦитатаИндукционные счетчики (приборы) очень чувств...   6.4.2008, 17:47
|- - mic61   Цитата(Гость_Виктор_* @ 6.4.2008, 16:47) ...   6.4.2008, 21:19
- - Олега   "В предположении, что ТЭН - обычный, т.е. явл...   6.4.2008, 21:46
|- - mic61   Цитата(Олега @ 6.4.2008, 20:46) "В п...   6.4.2008, 22:32
- - invertor   Предполагаю, что такая фигня в счетчиках сделана в...   7.4.2008, 0:55