Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

> 

Подключение узо , 40или 63

Гость_Гость_Роман_*_*
сообщение 12.10.2018, 8:22
Сообщение #1





Гости






Здравствуйте. Подскажите пожалуйста. Стоит столб на столба эл счетчик. И автомат вводной ibk c40. В доме будет стоять свой вводной автомат. Нужен такойже как я понимаю 40. И ставится УЗО. 1 холодильник стиралка (10) 2 плен (16) 3 водонагреватель стиралка (16) 4 розетки (10). Мне надо узо на 63. При вводном 40 я могу так сделать или надо два узо на 40
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
Гость_Гость_Алексей_*_*
сообщение 12.10.2018, 9:05
Сообщение #2





Гости






Можете ставить УЗО на 63А( не путать с автоматическим выключателем дифференциальным), это устройство работает только на утечку. То что вы в данном случае называете УЗО, это выключатель дифференциальный(не автоматический).