жилой мкр , реактивка |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
жилой мкр , реактивка |
5.10.2018, 14:18
Сообщение
#1
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23203 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
Есть жилой мкр, дома частные, МКД нет, производства нет.
На УО установлены светильники с ДРЛ-250, 39 шт. Как видно по графику при работе УО вечером Q достигает 20-23 кВар. Не поминаю откуда берётся? Дросселя и ламы едят каждая по 1 кВар? В дневное время реактивка не более 6 кВар. Версии о подключении к УО двигателей не предлагать, жилые дома - бывало такое. -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
|
|
![]() |
8.10.2018, 19:10
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3999 Регистрация: 19.5.2016 Из: г.Иваново Пользователь №: 49219 |
На фото конденсаторов, показанных уважаемым Слава, можно рассмотреть номинальное напряжение 250 В (амплитудное). Если их применять в однофазной сети 220...230 В (действующее), где амплитудное значение напряжения равно 311...325 В, результат будет таким же, как на этом фото!
-------------------- Забанен навечно!
|
|
|
9.10.2018, 1:51
Сообщение
#3
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18365 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
На фото конденсаторов, показанных уважаемым Слава, можно рассмотреть номинальное напряжение 250 В (амплитудное). Если их применять в однофазной сети 220...230 В (действующее), где амплитудное значение напряжения равно 311...325 В, результат будет таким же, как на этом фото! Ваня. чем можешь объяснить следующее:ГОСТ 1282-88 (СТ СЭВ 294-84) Конденсаторы для повышения коэффициента мощности. Общие технические условия 1.6. Номинальное напряжение конденсатора - действующее значение синусоидального переменного напряжения при номинальной частоте, на которое рассчитан конденсатор. Или из ГОСТ Р МЭК 60384-14-2004: 1.5.10 номинальное напряжение (rated voltage): Номинальное напряжение - это либо эффективное значение рабочего напряжения номинальной частоты, либо рабочее постоянное напряжение, которое можно длительно подавать на выводы конденсатора при любой температуре между нижней и верхней температурами категории. Это означает, что у конденсаторов, на которые распространяется настоящий стандарт, напряжение категории равно номинальному напряжению. Я смекаю, раз кондёры К78-17 самовосстанавливающиеся, то нечего даже их и менять - постоят недельку и восстановятся (если коротят - положить на полку) На фото конденсаторов, показанных... можно рассмотреть.. ..только один и тот же конденсатор. См.#21. |
|
|
с2н5он жилой мкр 5.10.2018, 14:18
Ixtim с2н5он, чем снимали гистограмму? и в какой точке? 5.10.2018, 15:42
с2н5он Цитата(Ixtim @ 5.10.2018, 16:42) с2н5он, ... 5.10.2018, 18:13
Dimka1 15.9 кВА должно быть. ВА переводим в килоВА (кВА) ... 5.10.2018, 18:19
Гость сочувствующий Цитата(с2н5он @ 5.10.2018, 14:18) ... В д... 5.10.2018, 15:48
Из России Домашние стиралки, насосы воды отопления, скважины... 5.10.2018, 15:58
Гость сочувствующий Цитата(Из России @ 5.10.2018, 15:58) Дома... 5.10.2018, 16:20
Dimka1 Цитата(с2н5он @ 5.10.2018, 14:18) Есть жи... 5.10.2018, 17:19
Олега Цитата(Dimka1 @ 5.10.2018, 17:19) Давай р... 6.10.2018, 11:43
Dimka1 Цитата(Олега @ 6.10.2018, 11:43) Понятно,... 6.10.2018, 20:09
Олега Цитата(Dimka1 @ 6.10.2018, 20:09) I=250... 7.10.2018, 7:07
с2н5он тормознул
т.е. заявленный косинус 0,8 производител... 5.10.2018, 18:30
Dimka1 Ну х.з. Я не учитывал в расчете наличие конденсато... 5.10.2018, 18:39
Ixtim Цитата(Dimka1 @ 5.10.2018, 19:39) ...нали... 5.10.2018, 19:22

Roman D Цитата(Ixtim @ 5.10.2018, 19:22) Иногда б... 6.10.2018, 10:21
с2н5он Цитата(Dimka1 @ 5.10.2018, 19:39) т.к. не... 5.10.2018, 19:45
Dimka1 Цитата(с2н5он @ 5.10.2018, 19:45) т.е. на... 5.10.2018, 20:13
с2н5он из любопытства и для проверки расчётов 6.10.2018, 8:10
Слава RE: жилой мкр 6.10.2018, 20:27
Ixtim Слава, Где стояли обозначенные кондёры? 7.10.2018, 10:00
Олега Цитата(Ixtim @ 7.10.2018, 10:00) кондёр ы... 7.10.2018, 10:18
Гость_Дачник_* Цитата(Олега @ 9.10.2018, 1:51) Я смекаю,... 9.10.2018, 9:52
Олега Цитата(Гость_Дачник_* @ 9.10.2018, 9:52) ... 9.10.2018, 10:12
Гость_Дачник_* Совершенно согласен - на страничке ничто не мешает... 9.10.2018, 10:29
Олега Все как у человеков. В данном конкретном случае по... 9.10.2018, 11:56
Ваня Иванов Цитата(Олега @ 9.10.2018, 1:51) ГОСТ 1282... 10.10.2018, 0:05
Олега Цитата(Ваня Иванов @ 10.10.2018, 0:05) ..... 10.10.2018, 7:46
Ваня Иванов Цитата(Олега @ 10.10.2018, 7:46) ...Надею... 10.10.2018, 10:50
Олега Цитата(Ваня Иванов @ 10.10.2018, 10:50) Э... 10.10.2018, 11:14
Олега Цитата(Ваня Иванов @ 10.10.2018, 10:50) .... 10.10.2018, 12:12
Ваня Иванов Цитата(Олега @ 10.10.2018, 11:14) ...Прет... 10.10.2018, 11:24![]() ![]() ![]() |
|