Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

> 

жилой мкр , реактивка

с2н5он
сообщение 5.10.2018, 14:18
Сообщение #1


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 23233
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



Есть жилой мкр, дома частные, МКД нет, производства нет.
На УО установлены светильники с ДРЛ-250, 39 шт. Как видно по графику при работе УО вечером Q достигает 20-23 кВар. Не поминаю откуда берётся? Дросселя и ламы едят каждая по 1 кВар? В дневное время реактивка не более 6 кВар. Версии о подключении к УО двигателей не предлагать, жилые дома - бывало такое.
Эскизы прикрепленных изображений
Прикрепленное изображение
 


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
Dimka1
сообщение 5.10.2018, 17:19
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3984
Регистрация: 2.1.2013
Пользователь №: 29924



Цитата(с2н5он @ 5.10.2018, 14:18) *
Есть жилой мкр, дома частные, МКД нет, производства нет.
На УО установлены светильники с ДРЛ-250, 39 шт. Как видно по графику при работе УО вечером Q достигает 20-23 кВар. Не поминаю откуда берётся? Дросселя и ламы едят каждая по 1 кВар? В дневное время реактивка не более 6 кВар. Версии о подключении к УО двигателей не предлагать, жилые дома - бывало такое.


Давай расчетно прикинем


ДРЛ-250Вт, стандартное рабочее напряжение на ней U=135В
Ток через нее и дроссель
I=250\135=1.85А

Активное сопротивление лампы в рабочем режиме R=135/1.85=73 Ом
Реактивное сопротивление дросселя X=sqrt(220^2-135^2)/1.85=94 Ом (его индуктивность Lдр=X/w=94/314=0.3 Гн)

Мощность (комплексная) потребления 1 лампы с дросселем s=abs(I)^2*(R+jX)=1.85^2(73+j94)=249.4+j 321.1 ВА
Полная мощность потребления 1 лампы с дросселем |s|=sqrt(249.4^2+321.1^2)=407 ВА.

Мощность (комплексная) потребления 39 ламп S=39*s=39(249.4+j321.1)= 9728+j 12526 ВА =9.7+j 12,6 кВА
Полная мощность потребления 39 ламп с дросселем |s|=39*407=15860 ВА =15.9 кВа.

Активная мощность 39 ламп P=9.7 кВт, реактивная мощность 39 дросселей Q=12, 6 кВАр
cos фи =9.7/sqrt(9.7^2+12.6^2)=0.61



Однако, по Вашим данным дневная реактивка держиться стабильно в районе 6кВар. Эта мощность всех двигателей и д.р. штатной реактивной нагрузки частного сектора (без учета уличного освещения), не зависящей от времени. Т.е. и днем и ночью она будет примерно постоянной.

Если теперь штатную постоянную реактивку в 6 кВ сложить с реактивкой ламп ДРЛ 12.8 кВр, которые зажигаются в 18 часов, то 6+12,8=18.9~19кВар, что приблизительно совпадает с Вашими данными (20..23 кВар).

Ну как то так. Короче, все нормально.

Сообщение отредактировал Dimka1 - 6.10.2018, 19:44
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 6.10.2018, 11:43
Сообщение #3


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 18480
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(Dimka1 @ 5.10.2018, 17:19) *
Давай расчетно прикинем..
I=135^2/250=1.85А..
Понятно, в серёдке перепутка.. Хочу спросить, в табличках по ДРЛ250 напряжение 130В, и, что особо интересно, Iн 2,13А. Почему так ?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dimka1
сообщение 6.10.2018, 20:09
Сообщение #4


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3984
Регистрация: 2.1.2013
Пользователь №: 29924



Цитата(Олега @ 6.10.2018, 11:43) *
Понятно, в серёдке перепутка.. Хочу спросить, в табличках по ДРЛ250 напряжение 130В, и, что особо интересно, Iн 2,13А. Почему так ?


Ну тогда мощность лампы будет P=130*2.13=277Вт а не 250. Хотя это может быть в пределах допуска (лампы и дроссели не идеально одинаковые и т.п.) Рассчеты прикидочные.

135 Вольт взял, т.к. перепутал с ДРЛ-400, но исправлять не стал, т.к. существенных отклонений не будет.


Ток через нее и дроссель
I=250\130=1.92А (практически 2 А, как в таблице icon_smile.gif )

Активное сопротивление лампы в рабочем режиме R=130/1.92=67,7 Ом
Реактивное сопротивление дросселя X=sqrt(220^2-130^2)/1.85=92.3 Ом (его индуктивность Lдр=X/w=92.3/314=0.3 Гн)

Мощность (комплексная) потребления 1 лампы с дросселем s=abs(I)^2*(R+jX)=1.92^2(67,7+j92.3)=250.3+j 341.3 ВА
Полная мощность потребления 1 лампы с дросселем |s|=sqrt(250.3^2+341.3^2)=423.2 ВА.

Мощность (комплексная) потребления 39 ламп S=39*s=39(250.3^2+341.3^2)= 9763.6+j 13311.4 ВА =9.76+j 13,3 кВА
Полная мощность потребления 39 ламп с дросселем |s|=39*423.2=16506 ВА =16.5 кВА.

Активная мощность 39 ламп P=9.76 кВт, реактивная мощность 39 дросселей Q=13, 3 кВАр
cos фи =9.76/sqrt(9.76^2+13.3^2)=0.6


Складываем реактивку до включения ламп и реактивку самих ламп 6+13.3=19.3 ВАр
Практически 20кВАр, что совпадает с графиками

Сообщение отредактировал Dimka1 - 6.10.2018, 20:28
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- с2н5он   жилой мкр   5.10.2018, 14:18
- - Ixtim   с2н5он, чем снимали гистограмму? и в какой точке?   5.10.2018, 15:42
|- - с2н5он   Цитата(Ixtim @ 5.10.2018, 16:42) с2н5он, ...   5.10.2018, 18:13
|- - Dimka1   15.9 кВА должно быть. ВА переводим в килоВА (кВА) ...   5.10.2018, 18:19
- - Гость сочувствующий   Цитата(с2н5он @ 5.10.2018, 14:18) ... В д...   5.10.2018, 15:48
- - Из России   Домашние стиралки, насосы воды отопления, скважины...   5.10.2018, 15:58
|- - Гость сочувствующий   Цитата(Из России @ 5.10.2018, 15:58) Дома...   5.10.2018, 16:20
- - Dimka1   Цитата(с2н5он @ 5.10.2018, 14:18) Есть жи...   5.10.2018, 17:19
|- - Олега   Цитата(Dimka1 @ 5.10.2018, 17:19) Давай р...   6.10.2018, 11:43
|- - Dimka1   Цитата(Олега @ 6.10.2018, 11:43) Понятно,...   6.10.2018, 20:09
|- - Олега   Цитата(Dimka1 @ 6.10.2018, 20:09) I=250...   7.10.2018, 7:07
- - с2н5он   тормознул т.е. заявленный косинус 0,8 производител...   5.10.2018, 18:30
|- - Dimka1   Ну х.з. Я не учитывал в расчете наличие конденсато...   5.10.2018, 18:39
|- - Ixtim   Цитата(Dimka1 @ 5.10.2018, 19:39) ...нали...   5.10.2018, 19:22
||- - Roman D   Цитата(Ixtim @ 5.10.2018, 19:22) Иногда б...   6.10.2018, 10:21
|- - с2н5он   Цитата(Dimka1 @ 5.10.2018, 19:39) т.к. не...   5.10.2018, 19:45
|- - Dimka1   Цитата(с2н5он @ 5.10.2018, 19:45) т.е. на...   5.10.2018, 20:13
- - с2н5он   из любопытства и для проверки расчётов   6.10.2018, 8:10
- - Слава   RE: жилой мкр   6.10.2018, 20:27
- - Ixtim   Слава, Где стояли обозначенные кондёры?   7.10.2018, 10:00
|- - Олега   Цитата(Ixtim @ 7.10.2018, 10:00) кондёр ы...   7.10.2018, 10:18
- - Ваня Иванов   На фото конденсаторов, показанных уважаемым Слава,...   8.10.2018, 19:10
|- - Олега   Цитата(Ваня Иванов @ 8.10.2018, 19:10) На...   9.10.2018, 1:51
|- - Гость_Дачник_*   Цитата(Олега @ 9.10.2018, 1:51) Я смекаю,...   9.10.2018, 9:52
|- - Олега   Цитата(Гость_Дачник_* @ 9.10.2018, 9:52) ...   9.10.2018, 10:12
- - Гость_Дачник_*   Совершенно согласен - на страничке ничто не мешает...   9.10.2018, 10:29
- - Олега   Все как у человеков. В данном конкретном случае по...   9.10.2018, 11:56
- - Ваня Иванов   Цитата(Олега @ 9.10.2018, 1:51) ГОСТ 1282...   10.10.2018, 0:05
- - Олега   Цитата(Ваня Иванов @ 10.10.2018, 0:05) .....   10.10.2018, 7:46
- - Ваня Иванов   Цитата(Олега @ 10.10.2018, 7:46) ...Надею...   10.10.2018, 10:50
|- - Олега   Цитата(Ваня Иванов @ 10.10.2018, 10:50) Э...   10.10.2018, 11:14
|- - Олега   Цитата(Ваня Иванов @ 10.10.2018, 10:50) ....   10.10.2018, 12:12
- - Ваня Иванов   Цитата(Олега @ 10.10.2018, 11:14) ...Прет...   10.10.2018, 11:24