жилой мкр , реактивка |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
жилой мкр , реактивка |
5.10.2018, 14:18
Сообщение
#1
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23233 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
Есть жилой мкр, дома частные, МКД нет, производства нет.
На УО установлены светильники с ДРЛ-250, 39 шт. Как видно по графику при работе УО вечером Q достигает 20-23 кВар. Не поминаю откуда берётся? Дросселя и ламы едят каждая по 1 кВар? В дневное время реактивка не более 6 кВар. Версии о подключении к УО двигателей не предлагать, жилые дома - бывало такое. -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
|
|
![]() |
5.10.2018, 17:19
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3984 Регистрация: 2.1.2013 Пользователь №: 29924 |
Есть жилой мкр, дома частные, МКД нет, производства нет. На УО установлены светильники с ДРЛ-250, 39 шт. Как видно по графику при работе УО вечером Q достигает 20-23 кВар. Не поминаю откуда берётся? Дросселя и ламы едят каждая по 1 кВар? В дневное время реактивка не более 6 кВар. Версии о подключении к УО двигателей не предлагать, жилые дома - бывало такое. Давай расчетно прикинем ДРЛ-250Вт, стандартное рабочее напряжение на ней U=135В Ток через нее и дроссель I=250\135=1.85А Активное сопротивление лампы в рабочем режиме R=135/1.85=73 Ом Реактивное сопротивление дросселя X=sqrt(220^2-135^2)/1.85=94 Ом (его индуктивность Lдр=X/w=94/314=0.3 Гн) Мощность (комплексная) потребления 1 лампы с дросселем s=abs(I)^2*(R+jX)=1.85^2(73+j94)=249.4+j 321.1 ВА Полная мощность потребления 1 лампы с дросселем |s|=sqrt(249.4^2+321.1^2)=407 ВА. Мощность (комплексная) потребления 39 ламп S=39*s=39(249.4+j321.1)= 9728+j 12526 ВА =9.7+j 12,6 кВА Полная мощность потребления 39 ламп с дросселем |s|=39*407=15860 ВА =15.9 кВа. Активная мощность 39 ламп P=9.7 кВт, реактивная мощность 39 дросселей Q=12, 6 кВАр cos фи =9.7/sqrt(9.7^2+12.6^2)=0.61 Однако, по Вашим данным дневная реактивка держиться стабильно в районе 6кВар. Эта мощность всех двигателей и д.р. штатной реактивной нагрузки частного сектора (без учета уличного освещения), не зависящей от времени. Т.е. и днем и ночью она будет примерно постоянной. Если теперь штатную постоянную реактивку в 6 кВ сложить с реактивкой ламп ДРЛ 12.8 кВр, которые зажигаются в 18 часов, то 6+12,8=18.9~19кВар, что приблизительно совпадает с Вашими данными (20..23 кВар). Ну как то так. Короче, все нормально. Сообщение отредактировал Dimka1 - 6.10.2018, 19:44 |
|
|
6.10.2018, 11:43
Сообщение
#3
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18480 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
|
|
|
6.10.2018, 20:09
Сообщение
#4
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3984 Регистрация: 2.1.2013 Пользователь №: 29924 |
Понятно, в серёдке перепутка.. Хочу спросить, в табличках по ДРЛ250 напряжение 130В, и, что особо интересно, Iн 2,13А. Почему так ? Ну тогда мощность лампы будет P=130*2.13=277Вт а не 250. Хотя это может быть в пределах допуска (лампы и дроссели не идеально одинаковые и т.п.) Рассчеты прикидочные. 135 Вольт взял, т.к. перепутал с ДРЛ-400, но исправлять не стал, т.к. существенных отклонений не будет. Ток через нее и дроссель I=250\130=1.92А (практически 2 А, как в таблице Активное сопротивление лампы в рабочем режиме R=130/1.92=67,7 Ом Реактивное сопротивление дросселя X=sqrt(220^2-130^2)/1.85=92.3 Ом (его индуктивность Lдр=X/w=92.3/314=0.3 Гн) Мощность (комплексная) потребления 1 лампы с дросселем s=abs(I)^2*(R+jX)=1.92^2(67,7+j92.3)=250.3+j 341.3 ВА Полная мощность потребления 1 лампы с дросселем |s|=sqrt(250.3^2+341.3^2)=423.2 ВА. Мощность (комплексная) потребления 39 ламп S=39*s=39(250.3^2+341.3^2)= 9763.6+j 13311.4 ВА =9.76+j 13,3 кВА Полная мощность потребления 39 ламп с дросселем |s|=39*423.2=16506 ВА =16.5 кВА. Активная мощность 39 ламп P=9.76 кВт, реактивная мощность 39 дросселей Q=13, 3 кВАр cos фи =9.76/sqrt(9.76^2+13.3^2)=0.6 Складываем реактивку до включения ламп и реактивку самих ламп 6+13.3=19.3 ВАр Практически 20кВАр, что совпадает с графиками Сообщение отредактировал Dimka1 - 6.10.2018, 20:28 |
|
|
с2н5он жилой мкр 5.10.2018, 14:18
Ixtim с2н5он, чем снимали гистограмму? и в какой точке? 5.10.2018, 15:42
с2н5он Цитата(Ixtim @ 5.10.2018, 16:42) с2н5он, ... 5.10.2018, 18:13
Dimka1 15.9 кВА должно быть. ВА переводим в килоВА (кВА) ... 5.10.2018, 18:19
Гость сочувствующий Цитата(с2н5он @ 5.10.2018, 14:18) ... В д... 5.10.2018, 15:48
Из России Домашние стиралки, насосы воды отопления, скважины... 5.10.2018, 15:58
Гость сочувствующий Цитата(Из России @ 5.10.2018, 15:58) Дома... 5.10.2018, 16:20
Олега Цитата(Dimka1 @ 6.10.2018, 20:09) I=250... 7.10.2018, 7:07
с2н5он тормознул
т.е. заявленный косинус 0,8 производител... 5.10.2018, 18:30
Dimka1 Ну х.з. Я не учитывал в расчете наличие конденсато... 5.10.2018, 18:39
Ixtim Цитата(Dimka1 @ 5.10.2018, 19:39) ...нали... 5.10.2018, 19:22

Roman D Цитата(Ixtim @ 5.10.2018, 19:22) Иногда б... 6.10.2018, 10:21
с2н5он Цитата(Dimka1 @ 5.10.2018, 19:39) т.к. не... 5.10.2018, 19:45
Dimka1 Цитата(с2н5он @ 5.10.2018, 19:45) т.е. на... 5.10.2018, 20:13
с2н5он из любопытства и для проверки расчётов 6.10.2018, 8:10
Слава RE: жилой мкр 6.10.2018, 20:27
Ixtim Слава, Где стояли обозначенные кондёры? 7.10.2018, 10:00
Олега Цитата(Ixtim @ 7.10.2018, 10:00) кондёр ы... 7.10.2018, 10:18
Ваня Иванов На фото конденсаторов, показанных уважаемым Слава,... 8.10.2018, 19:10
Олега Цитата(Ваня Иванов @ 8.10.2018, 19:10) На... 9.10.2018, 1:51
Гость_Дачник_* Цитата(Олега @ 9.10.2018, 1:51) Я смекаю,... 9.10.2018, 9:52
Олега Цитата(Гость_Дачник_* @ 9.10.2018, 9:52) ... 9.10.2018, 10:12
Гость_Дачник_* Совершенно согласен - на страничке ничто не мешает... 9.10.2018, 10:29
Олега Все как у человеков. В данном конкретном случае по... 9.10.2018, 11:56
Ваня Иванов Цитата(Олега @ 9.10.2018, 1:51) ГОСТ 1282... 10.10.2018, 0:05
Олега Цитата(Ваня Иванов @ 10.10.2018, 0:05) ..... 10.10.2018, 7:46
Ваня Иванов Цитата(Олега @ 10.10.2018, 7:46) ...Надею... 10.10.2018, 10:50
Олега Цитата(Ваня Иванов @ 10.10.2018, 10:50) Э... 10.10.2018, 11:14
Олега Цитата(Ваня Иванов @ 10.10.2018, 10:50) .... 10.10.2018, 12:12
Ваня Иванов Цитата(Олега @ 10.10.2018, 11:14) ...Прет... 10.10.2018, 11:24![]() ![]() ![]() |
|