Двигатели для вентустановок , Плавный пуск |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Двигатели для вентустановок , Плавный пуск |
4.10.2018, 12:22
Сообщение
#1
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 6 Регистрация: 4.10.2018 Пользователь №: 54762 |
Добрый день, возникла проблема установили двигатель на 37 кВт VR 80-75-1100-D-2h/400°С-37/1000-ПР0-У2, на него приходит кабель ВВГнг(А)-LS 5х16мм около 100м. Сейчас при пуске выбивает автоматический выключатель там при пуске перегрузка в 6 раз идет, по расчетам на длительно допустимые токи кабель проходит а вот на пуске по расчетам с самым худшим вариантом при COSф 0,3 нужен кабель в 35мм. На данный момент возник вопрос спасет ли предприятие устройство плавного пуска в цене примерно 80000р чтобы кабель не менять или нет?
|
|
|
![]() |
4.10.2018, 16:09
Сообщение
#2
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 6 Регистрация: 4.10.2018 Пользователь №: 54762 |
Вы уж извините за сумбур, просто для меня это в новинку на форумах общался, сам темы не писал.
Заказчик давит на нас ждет ответа что конкретно ему делать. Либо кабель менять, или УПП ставить а если еще и автоматические выключатели для защиты движков ставить, вообще на говно изойдется простите за мой французский. Изначально не хотели раздел автоматики заказывать. Может быть они и правы что не стали заказывать, не могу знать. |
|
|
Kostik Двигатели для вентустановок 4.10.2018, 12:22
Ant29 Какой АВ стоит? 4.10.2018, 12:48
Гость_Алексей_* Это как в машине, на гору не тянет, но надо попроб... 4.10.2018, 13:03
Kostik Автоматический выключатель ВА47-100 3P D 63 А ИЭК ... 4.10.2018, 13:40
Null Цитата(Kostik @ 4.10.2018, 13:22) Сейчас ... 4.10.2018, 15:12
Костян челябинский Kostik, дружище, ты сколько лет говоришь по-русски... 4.10.2018, 15:25
___VITOS___ УПП за 80 т.р. спасёт.
Также спасут и специализиро... 4.10.2018, 15:45
Костян челябинский ___VITOS___, там какой то чудак на букву М похоже ... 4.10.2018, 16:13
Kostik На вопрос выбивает сразу или нет, отвечаю да выбив... 4.10.2018, 16:22
___VITOS___ Цитата(Kostik @ 4.10.2018, 16:22) т.к в п... 4.10.2018, 16:30
rosck Цитата(Kostik @ 4.10.2018, 16:22) На вопр... 4.10.2018, 20:04
Null Цитата(rosck @ 4.10.2018, 20:04) Или есть... 4.10.2018, 20:30
Гость_Алексей_* Цитата(Null @ 4.10.2018, 20:30) После мон... 10.10.2018, 9:31
rosck Цитата(Гость_Алексей_* @ 10.10.2018, 10:3... 12.10.2018, 11:44
Kostik Там 5 двигателей на 30 кВт и 2 двигателя на 37 кВ... 4.10.2018, 16:51
Ant29 Цитата(Kostik @ 4.10.2018, 16:51) Там 5 д... 4.10.2018, 18:15
Из России Цитата(Kostik @ 4.10.2018, 16:51) Да это ... 4.10.2018, 18:36
Rezo Цитата(Kostik)......при COSф 0,3Откуда эта цифра? 4.10.2018, 17:00
Kostik сайт Rashet info Пример выбора сечения кабеля для ... 4.10.2018, 17:11
Rezo Мне думается, что Вы всё смешали в "одну кучу... 4.10.2018, 17:19
___VITOS___ Если дымоудаление - ставьте MS495-75.
На подпор та... 4.10.2018, 17:24
Ваня Иванов Цитата(___VITOS___ @ 4.10.2018, 17:24) ..... 12.10.2018, 10:34
___VITOS___ Цитата(Ваня Иванов @ 12.10.2018, 10:34) V... 12.10.2018, 10:44
Ваня Иванов Цитата(___VITOS___ @ 12.10.2018, 10:44) .... 12.10.2018, 10:57
Rezo Цитата(rosck)ТС написал выбивает сразу.Понятие ... 12.10.2018, 21:07
key Может и короткое замыкание если сразу выбивает. 27.2.2019, 14:01
Вениаминище Цитата(Kostik @ 4.10.2018, 12:22) Добрый ... 1.3.2019, 14:14![]() ![]() ![]() |
|