Транзитный кабель через ванную , как обмануть ПУЭ |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Транзитный кабель через ванную , как обмануть ПУЭ |
| Гость_Гость_Леха_*_* |
28.9.2018, 9:13
Сообщение
#1
|
|
Гости |
Привет! Есть необходимость кинуть кабель в кухню из коридора через ванную в квартире-хрущевке, коридор, ванна и кухня - смежные.
По ПУЭ транзитные кабели через ванную не допускаются. А если в ванной на этот кабель повесить розетку? Он уже не транзитный? Или транзитной останется та его часть, что уходит в кухню? Если пустить ВВГ в гофре по полу рядом с трубами канализации и водопровода (все - пластик), под ванной, прокатит в плане безопасности? Ванна стальная, не заземлена |
|
|
![]() |
28.9.2018, 18:34
Сообщение
#2
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18228 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
Коллеги, понятие "транзит" - оно само по себе, и даже без подвала, и даже без отсека. ))
Кабель а кухню, проложенный через коридор, является транзитным для коридора. Будучи проложен через ванную, транзитный до ванной. И т.далее.. |
|
|
28.9.2018, 18:36
Сообщение
#3
|
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 863 Регистрация: 24.9.2013 Из: Москва Пользователь №: 35665 |
|
|
|
28.9.2018, 20:30
Сообщение
#4
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18228 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
|
|
|
| Гость_Гость сочувствующий_* |
28.9.2018, 21:22
Сообщение
#5
|
|
Гости |
|
|
|
29.9.2018, 0:00
Сообщение
#6
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18228 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
А с моей точки зрения у ТС вообще транзита нет, есть обычная внутриквартирная проводка. Да при чем тут квартирная проводка или еще какая-либо. Понятие транзита может относиться к чему угодно.Ладно, на пару пустяковых вопросов ответьте кратко: 1. Кладовые и подсобные помещения квартир относятся к пожароопасным помещениям ? Да или Нет ? 2. Относится ли к таким помещениям п.7.1.43 о транзитных кабелях и проводах ? Да или Нет ? Просто у меня осталась толика сомнений в верности вашей точки зрения. Цитата(Олега @ 28.9.2018, 19:34) * Кабель а кухню, проложенный через коридор, является транзитным для коридора. эдак и туалет можно разделить - тут пардон, гадите, тут - штаны надеваете, тут у Вас картина висит и т.д. Не понял цель такого разделения и взаимосвязи с вопросом транзита через помещение.Да, все перечисленное выше не имеет отношения к транзитному (не задействованному для работы электрооборудования в данном помещении) кабелю. И что ? |
|
|
| Гость_Гость сочувствующий_* |
29.9.2018, 13:20
Сообщение
#7
|
|
Гости |
... Просто у меня осталась толика сомнений в верности вашей точки зрения. ... Поскольку в ПУЭ нет чёткого определения "Транзитный кабель", позволю себе привести вот такую аналогию: " Ответ на этот вопрос нашли судьи при рассмотрении дела № А40-219862/2015 в Письме Ростехнадзора от 24.08.2012 № 10-00-12/2677: по отношению к зданию транзитный тепловой трубопровод – это трубопровод, проходящий через здание, теплоустановки которого не производят и не потребляют транспортируемый теплоноситель. Таким образом, трубопроводы, проходящие через здание и не имеющие ответвлений к тепловым установкам здания, являются транзитными по отношению к данному зданию. Цена вопроса – почти миллион рублей ущерба, причиненного прорывом трубопровода имуществу владельца помещения в доме, который должна возместить УК. Определением ВС РФ от 09.01.2017 № 305-ЭС16-18333 было отказано в передаче кассационной жалобы УК на рассмотрение в Судебную коллегию по экономическим спорам.". Т.е., ориентируясь на этот документ, и несколько редактируя его без искажения сути смысла, получаю понятие "Транзитный кабель": "Таким образом, кабели Теперь смотрим что имеет ПУЭ в отношении транзитных кабелей: "7.1.42. Через подвалы и технические подполья секций здания допускается прокладка силовых кабелей напряжением до 1 кВ, питающих электроприемники других секций здания. Указанные кабели не рассматриваются как транзитные, прокладка транзитных кабелей через подвалы и технические подполья зданий запрещается. 7.1.43. Открытая прокладка транзитных кабелей и проводов через кладовые и складские помещения не допускается." Идём далее, вопрос ТС стоял так: Цитата Есть необходимость кинуть кабель в кухню из коридора через ванную в квартире-хрущевке ... Какое отношение имеет ванная комната к транзитным кабелям? О проводке в ванной я уже приводил пункт ПУЭ в Сообщение #3. Цитата 1. Кладовые и подсобные помещения квартир относятся к пожароопасным помещениям ? Да или Нет ? 2. Относится ли к таким помещениям п.7.1.43 о транзитных кабелях и проводах ? Да или Нет ? Зачем здесь рассматривать эти вопросы? Нет у нас здесь пожароопасного помещения, есть ванная комната. Если всё-таки есть желание их рассмотреть, давайте создадим отдельную тему. Лично для себя вопрос ТС считаю закрытым. |
|
|
29.9.2018, 20:39
Сообщение
#8
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18228 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
Используем результат вашего труда:
"Таким образом, кабели Теперь смотрим, что получим в ПУЭ, если не упускать важное обстоятельство из текста решения - "по отношению к данному зданию": 7.1.42. ... Указанные кабели не рассматриваются как транзитные по отношению к данному зданию, прокладка транзитных по отношению к данному зданию кабелей через подвалы и технические подполья зданий запрещается. А по отношению к подвалу эти же кабели несомненно транзитные, если не питают что-либо в подвале. |
|
|
Гость_Леха_* Транзитный кабель через ванную 28.9.2018, 9:13
Олега Цитата(Гость_Леха_* @ 28.9.2018, 9:13) По... 28.9.2018, 9:24
Гость сочувствующий Цитата(Гость_Леха_* @ 28.9.2018, 9:13) ..... 28.9.2018, 9:37
Олега Цитата(Гость сочувствующий @ 28.9.2018, 9... 28.9.2018, 11:25
Гость сочувствующий Цитата(Олега @ 28.9.2018, 11:25) Про тран... 28.9.2018, 13:47
Олега Цитата(Гость сочувствующий @ 28.9.2018, 13... 28.9.2018, 15:16
Гость сочувствующий Цитата(Олега @ 28.9.2018, 15:16) На ваш в... 28.9.2018, 16:24

Олега Цитата(Гость сочувствующий @ 28.9.2018, 16... 28.9.2018, 17:35
Гость сочувствующий Цитата(Олега @ 28.9.2018, 15:16) На ваш в... 28.9.2018, 17:51
___VITOS___ Цитата(Гость сочувствующий @ 28.9.2018, 17... 28.9.2018, 17:58
просто Гоша Цитата... как обмануть ПУЭЖена в качестве энергона... 28.9.2018, 11:56
шахтер Уважаемый автор это ваша квартира, не морочьте се... 28.9.2018, 15:59
Dimka1 Цитата(Гость_Леха_* @ 28.9.2018, 9:13) Пр... 28.9.2018, 17:18

Олега Цитата(Гость сочувствующий @ 29.9.2018, 13... 29.9.2018, 14:05

Олега Цитата(Гость сочувствующий @ 29.9.2018, 13... 29.9.2018, 15:46
с2н5он Цитата(Олега @ 28.9.2018, 19:34) ,Кабель ... 28.9.2018, 20:02
Null Цитата(Гость_Леха_* @ 28.9.2018, 10:13) Е... 29.9.2018, 6:58
Energo73 Приветствую коллеги! Похожий вопрос, но касает... 5.12.2018, 11:41
с2н5он 1. ПУЭ не распространяется на проложенные КЛ
2. пр... 5.12.2018, 12:15
Energo73 Цитата(с2н5он @ 5.12.2018, 12:15) 1. ПУЭ ... 6.12.2018, 9:11
с2н5он потому что они не новые и не реконструируемые 6.12.2018, 11:57
Energo73 Цитата(с2н5он @ 6.12.2018, 11:57) потому ... 6.12.2018, 12:24
Олега Цитата(Energo73 @ 6.12.2018, 12:24) ..рек... 6.12.2018, 12:41![]() ![]() ![]() |
|