Привет! Есть необходимость кинуть кабель в кухню из коридора через ванную в квартире-хрущевке, коридор, ванна и кухня - смежные.
По ПУЭ транзитные кабели через ванную не допускаются. А если в ванной на этот кабель повесить розетку? Он уже не транзитный? Или транзитной останется та его часть, что уходит в кухню? Если пустить ВВГ в гофре по полу рядом с трубами канализации и водопровода (все - пластик), под ванной, прокатит в плане безопасности? Ванна стальная, не заземлена |
![]() |
|
![]() |
![]()
Сообщение
#2
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18094 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
Коллеги, понятие "транзит" - оно само по себе, и даже без подвала, и даже без отсека. ))
Кабель а кухню, проложенный через коридор, является транзитным для коридора. Будучи проложен через ванную, транзитный до ванной. И т.далее.. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 863 Регистрация: 24.9.2013 Из: Москва Пользователь №: 35665 ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18094 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
|
![]() |
|
Гость_Гость сочувствующий_* |
![]()
Сообщение
#5
|
Гости ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18094 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
А с моей точки зрения у ТС вообще транзита нет, есть обычная внутриквартирная проводка. Да при чем тут квартирная проводка или еще какая-либо. Понятие транзита может относиться к чему угодно.Ладно, на пару пустяковых вопросов ответьте кратко: 1. Кладовые и подсобные помещения квартир относятся к пожароопасным помещениям ? Да или Нет ? 2. Относится ли к таким помещениям п.7.1.43 о транзитных кабелях и проводах ? Да или Нет ? Просто у меня осталась толика сомнений в верности вашей точки зрения. Цитата(Олега @ 28.9.2018, 19:34) * Кабель а кухню, проложенный через коридор, является транзитным для коридора. эдак и туалет можно разделить - тут пардон, гадите, тут - штаны надеваете, тут у Вас картина висит и т.д. Не понял цель такого разделения и взаимосвязи с вопросом транзита через помещение.![]() Да, все перечисленное выше не имеет отношения к транзитному (не задействованному для работы электрооборудования в данном помещении) кабелю. И что ? |
![]() |
|
Гость_Гость сочувствующий_* |
![]()
Сообщение
#7
|
Гости ![]() |
... Просто у меня осталась толика сомнений в верности вашей точки зрения. ... Поскольку в ПУЭ нет чёткого определения "Транзитный кабель", позволю себе привести вот такую аналогию: " Ответ на этот вопрос нашли судьи при рассмотрении дела № А40-219862/2015 в Письме Ростехнадзора от 24.08.2012 № 10-00-12/2677: по отношению к зданию транзитный тепловой трубопровод – это трубопровод, проходящий через здание, теплоустановки которого не производят и не потребляют транспортируемый теплоноситель. Таким образом, трубопроводы, проходящие через здание и не имеющие ответвлений к тепловым установкам здания, являются транзитными по отношению к данному зданию. Цена вопроса – почти миллион рублей ущерба, причиненного прорывом трубопровода имуществу владельца помещения в доме, который должна возместить УК. Определением ВС РФ от 09.01.2017 № 305-ЭС16-18333 было отказано в передаче кассационной жалобы УК на рассмотрение в Судебную коллегию по экономическим спорам.". Т.е., ориентируясь на этот документ, и несколько редактируя его без искажения сути смысла, получаю понятие "Транзитный кабель": "Таким образом, кабели Теперь смотрим что имеет ПУЭ в отношении транзитных кабелей: "7.1.42. Через подвалы и технические подполья секций здания допускается прокладка силовых кабелей напряжением до 1 кВ, питающих электроприемники других секций здания. Указанные кабели не рассматриваются как транзитные, прокладка транзитных кабелей через подвалы и технические подполья зданий запрещается. 7.1.43. Открытая прокладка транзитных кабелей и проводов через кладовые и складские помещения не допускается." Идём далее, вопрос ТС стоял так: Цитата Есть необходимость кинуть кабель в кухню из коридора через ванную в квартире-хрущевке ... Какое отношение имеет ванная комната к транзитным кабелям? О проводке в ванной я уже приводил пункт ПУЭ в Сообщение #3. Цитата 1. Кладовые и подсобные помещения квартир относятся к пожароопасным помещениям ? Да или Нет ? 2. Относится ли к таким помещениям п.7.1.43 о транзитных кабелях и проводах ? Да или Нет ? Зачем здесь рассматривать эти вопросы? Нет у нас здесь пожароопасного помещения, есть ванная комната. Если всё-таки есть желание их рассмотреть, давайте создадим отдельную тему. Лично для себя вопрос ТС считаю закрытым. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#8
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18094 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
Лично для себя вопрос ТС считаю закрытым. Решение вопроса для ТС сомнений не вызывает - прокладывать можно, в соотв. с нормами. Сомнения лишь в вашем обосновании решения. Заводить новую тему - нет резона.Зачем здесь рассматривать эти вопросы? Это очевидно - именно здесь ТС задал свой вопрос, и здесь же должен получить адекватный ответ.Вопросы, предложенные вам, помогут быстро и однозначно рассеять заблуждение. Потому ещё раз прошу вас на них ответить. Да или Нет. |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |