День добрый всем.
Нужно через АВР подключить частный дом к двум линиям с разных ТП. Трех фазная линия с каждой ТП соединяется через контактор. Допускается ли соединение нулевых проводов с разных ТП в одну общую клемму? Или нулевые провода тоже через контактор соединить? |
|
|
![]() |
22.9.2018, 15:32
Сообщение
#2
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1034 Регистрация: 7.6.2012 Пользователь №: 27839 |
Лучше все через контактор.
А заземление надо одно... Вне зависимости от того откуда идет питание. |
|
|
powerman2 Подключение частного дома с двух ТП через АВР 22.9.2018, 12:47
Олега Цитата(Из России @ 22.9.2018, 15:32) Лучш... 22.9.2018, 17:01
powerman2 Цитата(Олега @ 22.9.2018, 19:01) Лучше сн... 22.9.2018, 20:45
Олега Цитата(powerman2 @ 22.9.2018, 20:45) Пита... 22.9.2018, 22:07
Delta Цитата(powerman2 @ 22.9.2018, 20:45) Пита... 19.11.2018, 12:06![]() ![]() ![]() |
|