Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

> 

Измерение тангенса угла диэлектрических потерь в условиях помех , Разработан новый метод борьбы с помехами при измерении tgδ

Ваня Иванов
сообщение 1.8.2017, 15:59
Сообщение #1


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3999
Регистрация: 19.5.2016
Из: г.Иваново
Пользователь №: 49219



Уважаемые коллеги! Давно собирался создать эту узкоспециальную, но очень важную тему, которая может заинтересовать многих испытателей электрооборудования подстанций класса напряжения 110 кВ и выше. Суть проблемы и возможные методы её решения изложены в прикреплённом файле.
Прикрепленный файл  Izmerenie_tangensa_ugla_dielektricheskih_poter.pdf ( 2.01 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 14933


Сообщение отредактировал Ваня Иванов - 1.8.2017, 16:00


--------------------
Забанен навечно!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
Pavel_Pismenny
сообщение 20.9.2018, 17:43
Сообщение #2


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 18
Регистрация: 16.5.2015
Пользователь №: 45431



Небольшое предисловие: какого черта вы разговариваете со мной в таком тоне! Ваша работка - это абсолютно несовременная громоздкая чепуха, которая, к тому же, абсолютно никому неинтересна... реакция публики - отличное подтверждение! Цепляться за нормативку тридцатилетней давности - глупо и абсолютно безвкусно! Ни один здравомыслящий инженер не предпочтет это громоздкое и ненадежное "рационализаторское предложение" современны и удобным методам!

1)
Цитата
Если Вы сможете найти какие-либо другие действующие нормативные документы, в которых было бы прямо сказано о допустимости измерений тангенса угла диэлектрических потерь на частоте, отличающейся от промышленной частоты 50 Гц, прошу сообщить здесь. icon_smile.gif

Цитата
в каких конкретных нормативных документах Вы видели, что допускается выполнять измерение tg δ на частоте, отличающейся от указанной в ГОСТ 3484.3-88


В ПУЭ нет ни слова о необходимости использовать для измерений тангенса именно методику из гост 88 года, в ПТЭЭП нет ни слова о необходимости использовать для измерений тангенса именно методику из гост 88 года. А это значит, что подойдет любая методика, обеспечивающая адекватную точность.

2)
Цитата
нигде не сказано "рекомендуется" применительно к частоте напряжения питания моста переменного тока! В обоих абзацах ГОСТ 3484.3-88 дано конкретное значение частоты (50+/-2,5) Гц ! Или у Вас проблемы со зрением?


У вас проблемы с головой, если вы не замечаете рекомендательный характер абзацев, на которые ссылаетесь!

3)
Цитата
Ваши предположения о "линейной зависимости одного от другого", то бишь линейной зависимости тангенса от частоты - это всего лишь ничем не обоснованное Ваше субъективное мнение дилетанта! Откройте "Справочник по электротехническим материалам" (под ред. Ю.В.Корицкого), Т.1 стр. 33:


Серьезно!!!! Это аргумент НЕДИЛЕТАНТА??!!! Рисунок (надеюсь, что вы не станете спорить с тем, что это, действительно, рисунок, а не график) из справочника 1986 года?!! Очень сильно советую почитать что-то из последнего десятилетия! Если по теме, то дам подсказку: частотная характеристика диэлектриков - дальше сами. Как вы думаете на какой частоте тангенс трансформаторного масла достигнет первого минимума (см. рисунок из справочника)? Мне представляется, что это случится не раньше, чем при 100 Гц, а значит в диапазоне 50+/-5 или +/-10 зависимость будет самая линейная! Для примера результат обследования двух трансформаторов:
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Ваня Иванов   Измерение тангенса угла диэлектрических потерь в условиях помех   1.8.2017, 15:59
- - Ваня Иванов   Прошу администрацию сайта зарегистрировать рекорд ...   2.6.2018, 11:42
|- - Гость сочувствующий   Цитата(Ваня Иванов @ 2.6.2018, 11:42) ......   2.6.2018, 12:07
- - Ваня Иванов   Цитата(Гость сочувствующий @ 2.6.2018, 12...   2.6.2018, 17:54
|- - гудвин 30   Цитата(Ваня Иванов @ 2.6.2018, 17:54) Ува...   3.9.2018, 11:19
- - Ваня Иванов   Цитата(гудвин 30 @ 3.9.2018, 11:19) ...Пр...   4.9.2018, 19:36
- - гудвин 30   Вот давайте по хорошему разберем ваше творение. То...   5.9.2018, 8:11
- - Ваня Иванов   Цитата(гудвин 30 @ 5.9.2018, 8:11) 1. Как...   5.9.2018, 11:45
- - гудвин 30   Ну тогда удачи вам в вашей работе.   6.9.2018, 9:50
- - Ваня Иванов   Цитата(гудвин 30 @ 3.9.2018, 11:19) Как в...   8.9.2018, 23:40
- - Pavel_Pismenny   Не могу согласиться, вернее понять, почему некорре...   16.9.2018, 19:46
- - Ваня Иванов   Цитата(Pavel_Pismenny @ 16.9.2018, 19:46)...   17.9.2018, 1:30
- - Pavel_Pismenny   ЦитатаЕсли Вы сможете найти какие-либо другие дейс...   17.9.2018, 5:09
- - Ваня Иванов   Цитата(Pavel_Pismenny @ 17.9.2018, 5:09) ...   17.9.2018, 12:37
- - Pavel_Pismenny   Небольшое предисловие: какого черта вы разговарива...   20.9.2018, 17:43
|- - ___VITOS___   Pavel_Pismenny Дружище, побереги свои нервы... Я в...   20.9.2018, 18:08
- - Pavel_Pismenny   ___VITOS___, да ты чё! я как удав) За ремесло...   20.9.2018, 18:17
|- - Dimka1   Я чет читаю..читаю и вьехать не могу. Зачем там вс...   20.9.2018, 19:25
- - Pavel_Pismenny   Dimka1, соотношение активной и реактивной части на...   20.9.2018, 20:44
- - Ваня Иванов   Цитата(Pavel_Pismenny @ 20.9.2018, 17:43)...   20.9.2018, 23:28
- - Ваня Иванов   Количество скачиваний "никому ненужной работк...   26.10.2018, 16:18
- - с2н5он   Иван, если позырить, то у меня всех больше сообщен...   26.10.2018, 19:58


Тема закрытаОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 15.11.2025, 0:40
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены