![]() Перегрузка по стартовому току |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() Перегрузка по стартовому току |
![]()
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 25 Регистрация: 15.9.2018 Пользователь №: 54679 ![]() |
Здравствуйте,прошу помочь! Ситуация следующая: в загородном доме люстра 128 светодиодных ламп по 2,5 W. На входе в дом стоят три однофазных стабилизатора Энергия 7500. Не всегда,но часто,при включении люстры стабилизатор на одной фазе отключает нагрузку из за перегрузки по току. В характеристиках стабилизатора стоит максимальный ток 37 А. Что можно сделать,чтобы этого не происходило? Можно ли как-то ограничить пусковой ток трансформатора люстры?
|
![]() |
|
![]() |
![]()
Сообщение
#2
|
||
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3999 Регистрация: 19.5.2016 Из: г.Иваново Пользователь №: 49219 ![]() |
...Какой пусковой ток ожидаешь, поставив резистор на 1 Ом ?... Представляю свои примерные расчёты: Здесь я не учитывал увеличение сопротивления токоограничивающего резистора за счёт его нагрева пусковым током, поэтому думаю, что времени задержки 0,01 с, т.е. 10 мс будет достаточно, чтобы этот резистор не перегрелся и не сгорел. PS: С лампой накаливания мощностью 100 Вт в качестве токоограничивающего сопротивления этого можно не опасаться, т.к. сопротивление лампы накаливания быстро возрастает при её разогреве и автоматически ограничивает пусковой ток до приемлемых значений. Сообщение отредактировал Ваня Иванов - 18.9.2018, 12:13 -------------------- Забанен навечно!
|
|
![]() |
||
![]() ![]() |
![]() |