Уважаемые форумчане! Помогите советом. Сегодня обнаружил что газовый стояк находится под напряжением 50в. Замерял через водяной стояк. Опытным путем выяснил, что напряжение появляется после подключения к сети микроволновки. Между газовым стояком и внутренними коммуникациями стоит диэлектрическая муфта. Шаг1: включаю микроволновку в сеть. появляется напряжение 50в на стояке(газовый стояк и подводкой воды к колонке). после муфты напряжение 0. На корпусе плиты и духовки по 25в(корпус и кухонная мойка). Шаг2: отключаю микроволновку от сети соответственно все по 0. Шаг3: отсоединяю землю из клемной колодки к плите и духовке и включаю микроволновку в сеть все по 0(между корпусом микроволновки и водяной подводкой тоже 0). в чем дело не пойму. Помогите пожалуйста советом. Заранее признателен за ответы. PS: в щитке на вводе стоит УЗО по идее при утечке должно выбить, но все нормально.
Сообщение отредактировал Михаил_О - 17.9.2018, 14:40 |
|
|
![]() |
17.9.2018, 23:02
Сообщение
#2
|
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 845 Регистрация: 12.5.2017 Пользователь №: 52268 |
Цитата В однофазной системе ТN-С запрещено зануление. Когда и кем?Цитата На самом Айфон не предусмотрено заземление. Как вы себе это представляете? Я представляю себе это так. В любой части цепи при наличии утечки на землю, хоть через зарядку,хоть через ванну, хоть через кран при его касании, хоть через другие заземленные предметы, в системе TN-S УЗО гарантированно бы сработало и защитило потенциальную жертву, а в системе TN-C совсем не обязательно, но могло дать ложную надежду на надежную защиту. Для меня использование УЗО в системе TN-C - табу.Цитата В однофазной системе ТN-С запрещено зануление. Проводка должна быть изолирована от земли. Вы уж определитесь, пожалуйста, о чем говорите - о занулении или о заземлении.
|
|
|
Михаил_О газовый стояк находится под напряжением 50в 17.9.2018, 14:35
Ваня Иванов Цитата(Михаил_О @ 17.9.2018, 14:35) ...в ... 17.9.2018, 14:58
гудвин 30 А вот интересно как вы определили что именно на га... 17.9.2018, 15:14
rosck Вам нужно подключить защитный проводник на вводе. ... 17.9.2018, 16:15
Михаил_О Цитата(rosck @ 17.9.2018, 16:15) Вам нужн... 17.9.2018, 22:31
Из России Михаил_О, Меняй микроволновку!!!
Ну ил... 17.9.2018, 16:25
Ixtim Цитата(Михаил_О @ 17.9.2018, 15:35) ...По... 17.9.2018, 17:35
Tad Цитата(Михаил_О @ 17.9.2018, 14:35) ... С... 17.9.2018, 18:19
rosck Цитата(Tad @ 17.9.2018, 18:19) Без подклю... 17.9.2018, 18:28
Tad Цитата(rosck @ 17.9.2018, 18:28) О каком ... 17.9.2018, 18:37
rosck Недавно была дискуссия по этому поводу. Очень мног... 17.9.2018, 19:16
Tad Цитата(rosck @ 17.9.2018, 18:16) правельн... 17.9.2018, 19:49
rosck Цитата(Tad @ 17.9.2018, 20:49) Как же его... 17.9.2018, 20:27
Tad Цитата(rosck @ 17.9.2018, 19:27) Нужно пе... 17.9.2018, 21:16
rosck Цитата(Tad @ 17.9.2018, 22:16) Это называ... 17.9.2018, 21:24
Гость сочувствующий Цитата(Михаил_О @ 17.9.2018, 14:35) Уважа... 17.9.2018, 20:46
Михаил_О Цитата(Гость сочувствующий @ 17.9.2018, 20... 17.9.2018, 21:56
Гость сочувствующий Цитата(Михаил_О @ 17.9.2018, 21:56) Когда... 17.9.2018, 22:17
Михаил_О Цитата(Гость сочувствующий @ 17.9.2018, 22... 17.9.2018, 22:41
Гость сочувствующий Цитата(Михаил_О @ 17.9.2018, 22:41) Счетч... 17.9.2018, 22:52
Tad Когда я выше писал про подключение защитной земли,... 17.9.2018, 21:32
rosck Но, а без защитного проводника какой вред? Да оно ... 17.9.2018, 21:35
Михаил_О Спасибо большое за ответы! Благодаря им разобр... 17.9.2018, 21:46
Tad Есть вероятность как несрабатывания при протекании... 17.9.2018, 21:52
rosck Цитата(Tad @ 17.9.2018, 21:52) Есть вероя... 17.9.2018, 22:06
Tad Цитата(rosck @ 17.9.2018, 21:06) Проводка... 17.9.2018, 22:14
rosck Цитата(Tad @ 17.9.2018, 22:14) Это уже не... 17.9.2018, 22:30
Tad ЦитатаБыл трагический случай, девушку убило током ... 17.9.2018, 21:56
rosck Пригласите нормального специалиста пусть он провер... 17.9.2018, 22:35
Гость сочувствующий Цитата(Tad @ 17.9.2018, 23:02) ... Для ме... 17.9.2018, 23:14

Tad Цитата(Гость сочувствующий @ 17.9.2018, 22... 18.9.2018, 7:53

Гость сочувствующий Цитата(Tad @ 18.9.2018, 7:53) Видите ли, ... 18.9.2018, 9:02


Tad Цитата(Гость сочувствующий @ 18.9.2018, 8... 18.9.2018, 9:06


Гость сочувствующий Цитата(Tad @ 18.9.2018, 9:06) Это докумен... 18.9.2018, 10:02


Tad Цитата(Гость сочувствующий @ 18.9.2018, 9... 18.9.2018, 10:34


Гость сочувствующий Цитата(Tad @ 18.9.2018, 10:34) ... Но изв... 18.9.2018, 11:16

rosck Цитата(Tad @ 18.9.2018, 7:53) Разве УЗО с... 18.9.2018, 14:23
Олега Цитата(Tad @ 17.9.2018, 23:02) УЗО ... а ... 18.9.2018, 1:11
rosck Цитата(Tad @ 18.9.2018, 0:02) Когда и кем... 18.9.2018, 4:35
Tad ЦитатаУЗО реагирует на дифиринциальный ток. Причём... 18.9.2018, 16:04
rosck Цитата(Tad @ 18.9.2018, 17:04) Только у н... 18.9.2018, 17:57
Tad Оборудуйте санузел согласно ПУЭ и ток быстренько п... 18.9.2018, 18:46