Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 16 Регистрация: 7.9.2018 Пользователь №: 54647 ![]() |
Здравствуйте.
Если знающим людям не трудно, подскажите как правильно произвести монтаж щита (рисунок прилагается) Вопросы возникли: 1. Как развести монтажный провод (L, N) от автомата на 3 места подключения. Можно было наборными клеммами или распределительными блоками, но места катастрофически нет. 2. Если можно упростить схему? P.S. Поторопились купили щиток на 36 модулей (вопрос конечно решаем покупкой другого щита на 48 модулей но для интерьера и дизайна это усложняет дело), и все линии проведены и выведены к щиту. Спасибо. |
|
![]() |
||
![]() |
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3999 Регистрация: 19.5.2016 Из: г.Иваново Пользователь №: 49219 ![]() |
А по делу можете написать? Идите и замеряйте ток ОКЗ. Если по замерам В6 не пройдёт предложете ТСу свечами освещать?, а нет, нельзя, это пламя открытое...тогда фонарями...хотя нет, тоже нельзя, взорваться могут...всё, только естественное освещение от солнца, и стёкла в доме вынуть, а то вдруг ещё как линза сработают и скатерть подожгут. Всё, тупик, не вижу выхода... Уважаемый ___VITOS___! Вы когда-нибудь слышали о методах ограничения пусковых токов светодиодных светильников? Если нет, то мне не о чем здесь с Вами разговаривать - мы живём в разных Вселенных! Вы предлагаете ТСу на хилый проводок сечением всего 1,5 мм2 установить автомат с электромагнитным расцепителем на 100 А, а если и этот будет выбивать, то увеличить его либо до типа "D", либо установить следующий номинал С16... Ну-ну. Таких советчиков я бы сразу отправлял на "курсы повышения квалификации" куда-нибудь в Магадан или на Колыму! Тупик у него видите ли! Тупик, батенька, будет тогда, когда дом ТС сгорит синим пламенем, а товарищи пожарные сделают на пепелище своё сакраментальное умозаключение о причинах пожара - "короткое замыкание электропроводки".... -------------------- Забанен навечно!
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 863 Регистрация: 24.9.2013 Из: Москва Пользователь №: 35665 ![]() |
Вы предлагаете ТСу ........... увеличить его либо до типа "D", либо установить следующий номинал С16... Звездеть не надо, покажите сообщение где мной было такое написано. Цитата Вы когда-нибудь слышали о методах ограничения пусковых токов светодиодных светильников? Слышал, а вы когда нибудь видели их применение на практике? Тем более в квартире? Цитата Таких советчиков я бы сразу отправлял на "курсы повышения квалификации" куда-нибудь в Магадан или на Колыму! Судя по твоим опусам, ты эти курсы как раз в Магадане успешно и закончил, а потом в Колыме преподавал=) Цитата установить автомат с электромагнитным расцепителем на 100 А Ещё раз вспомни свои курсы из Магадана, и укажи диапазон сработки ЭМР у автомата типа С, а не одну цифру. Уже замерил ток ОКЗ у автора темы? Если нет, то зачем рассказывать про замены автоматов? Даже палёный медный кабель в полтора квадрата с 6тью коробками с вагами на линии даст вам нужный ОКЗ для С10. Возьмите приборчик и бегите замерьте. Потом расскажешь. Ок? По факту замеров можешь умную статью написать. Сообщение отредактировал ___VITOS___ - 11.9.2018, 12:27 |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |