![]() Водонагреватель начал выбивать УЗО |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() Водонагреватель начал выбивать УЗО |
Гость_Гость_Александр_*_* |
![]()
Сообщение
#1
|
Гости ![]() |
Ситуация следующая.
Есть водонагреватель, рядом с ним есть самодельная розетка, проводка в штробе, заштукатурено, закрашено, на вилке водонагревателя есть УЗО. До прошлого сезонного отключения горячей воды включительно все работало хорошо. В этот сезон все на много интереснее. Ниже результаты моих экспериментов. 1. Кнопка на водонагревателе выключена, вставляем вилку в розетку водонагревателя => выбивает УЗО на вилке. 2. Кнопка на водонагревателе выключена, в розетку водонагревателя включаю удлинитель, вставляю вилку нагревателя в удлинитель -узо не выбивает. Как только включаю на водонагревателе кнопку - узо выбивает. 3. Если же удлинитель включить в другую розетку в этом же помещении (такую же самодельную, но на противоположной стене), то все работает нормально, ничего не выбивает. 4. Изредка все работает штатно, но спустя некоторое время (~час) узо вырубается и больше, в ближайшее время не включается. Возможно это как-то связано с температурой воды в баке. Подскажите, в чем может быть проблема? |
![]() |
|
![]() |
![]()
Сообщение
#2
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 8.9.2018 Пользователь №: 54649 ![]() |
докладываю: включил бойлер в обход УЗО. начало шипеть в тенах. шли испарения воды, которая давала утечку тока и вырубала УЗО. через 30 мин шипение прекратилось, и я включил через УЗО.
|
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |