Здравствуйте.
Если знающим людям не трудно, подскажите как правильно произвести монтаж щита (рисунок прилагается) Вопросы возникли: 1. Как развести монтажный провод (L, N) от автомата на 3 места подключения. Можно было наборными клеммами или распределительными блоками, но места катастрофически нет. 2. Если можно упростить схему? P.S. Поторопились купили щиток на 36 модулей (вопрос конечно решаем покупкой другого щита на 48 модулей но для интерьера и дизайна это усложняет дело), и все линии проведены и выведены к щиту. Спасибо. |
|
|
||
![]() |
10.9.2018, 16:09
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3999 Регистрация: 19.5.2016 Из: г.Иваново Пользователь №: 49219 |
...Если проводка у Вас для света 1,5 кв.м., то всем нормам С10 соответствует... Уважаемый ___VITOS___! Я бы не стал утверждать голословно, что автомат С10 соответствует всем нормам! Для этого как минимум надо измерить полное сопротивление цепи (петли) "фаза-ноль", а ещё лучше - ток однофазного короткого замыкания в самой удалённой точке данного присоединения, и только после этого можно сделать вывод о соответствии (несоответствии) аппарата защиты требованиям Норм, но не всем нормам, а только этому конкретному пункту! А электроустановок, соответствующих всем нормам в реальности не существует. Если "копнуть поглубже" любую электроустановку, там можно найти столько недостатков и несоответствий.... Вот поэтому и горят у нас "Зимние вишни" по всей стране синим пламенем. P.S. Вы не задумывались, почему стоимость автоматов с ВТХ типа "В" всегда выше стоимости автоматов типа "С" ? Когда Вы найдёте ответ на этот вопрос, то больше не станете советовать всем подряд устанавливать автоматы типа "С" куда-попало. -------------------- Забанен навечно!
|
|
|
10.9.2018, 16:38
Сообщение
#3
|
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 863 Регистрация: 24.9.2013 Из: Москва Пользователь №: 35665 |
Уважаемый ___VITOS___! Я бы не стал утверждать голословно, что автомат С10 соответствует всем нормам! Для этого как минимум надо измерить полное сопротивление цепи (петли) "фаза-ноль", а ещё лучше - ток однофазного короткого замыкания в самой удалённой точке данного присоединения, и только после этого можно сделать вывод о соответствии (несоответствии) аппарата защиты требованиям Норм, но не всем нормам, а только этому конкретному пункту! А электроустановок, соответствующих всем нормам в реальности не существует. Если "копнуть поглубже" любую электроустановку, там можно найти столько недостатков и несоответствий.... Вот поэтому и горят у нас "Зимние вишни" по всей стране синим пламенем. P.S. Вы не задумывались, почему стоимость автоматов с ВТХ типа "В" всегда выше стоимости автоматов типа "С" ? Когда Вы найдёте ответ на этот вопрос, то больше не станете советовать всем подряд устанавливать автоматы типа "С" куда-попало. А по делу можете написать? Идите и замеряйте ток ОКЗ. Если по замерам В6 не пройдёт предложете ТСу свечами освещать?, а нет, нельзя, это пламя открытое...тогда фонарями...хотя нет, тоже нельзя, взорваться могут...всё, только естественное освещение от солнца, и стёкла в доме вынуть, а то вдруг ещё как линза сработают и скатерть подожгут. Всё, тупик, не вижу выхода... Автор, не устанавливайте себе щиток...опасно это всё. |
|
|
donzhev Монтаж электрического щита 7.9.2018, 15:58
гудвин 30 Где стоят двухполюсные автоматы(средний ряд) нагру... 7.9.2018, 16:35
donzhev Цитата(гудвин 30 @ 7.9.2018, 16:35) Реком... 7.9.2018, 16:58
savelij® Цитата(donzhev @ 7.9.2018, 16:58) Три пря... 7.9.2018, 17:07
donzhev Цитата(savelij® @ 7.9.2018, 17:07) Кто то... 7.9.2018, 17:13
savelij® 1. ноль с вводного АВ лучше послать сразу на прав... 7.9.2018, 16:53
donzhev Цитата(savelij® @ 7.9.2018, 16:53) - ещё ... 10.9.2018, 11:10
savelij® Цитата(donzhev @ 10.9.2018, 11:10) Еще во... 10.9.2018, 13:13
donzhev Цитата(savelij® @ 10.9.2018, 13:13) До и ... 10.9.2018, 14:18
Гость сочувствующий Цитата(donzhev @ 7.9.2018, 15:58) ..
Если... 8.9.2018, 7:15
donzhev Цитата(Гость сочувствующий @ 8.9.2018, 7... 9.9.2018, 1:09
Из России Выкинули УЗО и автоматы после них. Поставили дифав... 8.9.2018, 9:34
Ваня Иванов Уважаемый donzhev! Внимательно прочтите пост #... 10.9.2018, 14:39
___VITOS___ Цитата(Ваня Иванов @ 10.9.2018, 14:39) По... 10.9.2018, 15:17
donzhev Цитата(Ваня Иванов @ 10.9.2018, 14:39) Ув... 10.9.2018, 15:34
___VITOS___ Цитата(donzhev @ 10.9.2018, 15:34) А тако... 10.9.2018, 15:41
Олега Цитата(Ваня Иванов @ 10.9.2018, 16:09) Вы... 13.9.2018, 13:13
savelij® ЦитатаВот поэтому и горят у нас "Зимние вишни... 10.9.2018, 16:30
donzhev Цитата(savelij® @ 10.9.2018, 16:30) 50А н... 10.9.2018, 16:39
savelij® donzhev, ну и живите спокойно.
А вот первый щиток ... 10.9.2018, 16:43
donzhev Цитата(savelij® @ 10.9.2018, 16:43) donzh... 10.9.2018, 16:47
savelij® клещи уже с матрицами (универсальные не предлагаю,... 10.9.2018, 16:53
donzhev Цитата(savelij® @ 10.9.2018, 16:53) клещи... 14.9.2018, 17:15
Ваня Иванов Цитата(___VITOS___ @ 10.9.2018, 16:38) А ... 11.9.2018, 11:31
___VITOS___ Цитата(Ваня Иванов @ 11.9.2018, 11:31) Вы... 11.9.2018, 12:25
Костян челябинский Интересно, скольких ещё нужно Ване достать, чтобы ... 11.9.2018, 15:08
Ваня Иванов Цитата(___VITOS___ @ 11.9.2018, 12:25) ..... 12.9.2018, 12:23
___VITOS___ Цитата(Ваня Иванов @ 12.9.2018, 12:23) Ув... 12.9.2018, 12:59
Ваня Иванов Цитата(___VITOS___ @ 12.9.2018, 12:59) Ав... 12.9.2018, 14:35
___VITOS___ ЦитатаНе хотелось бы бросать тень на уважаемый бре... 12.9.2018, 15:43
Ваня Иванов Цитата(___VITOS___ @ 12.9.2018, 15:43) Да... 12.9.2018, 16:25
___VITOS___ Цитата(Ваня Иванов @ 12.9.2018, 16:25) Пр... 12.9.2018, 16:35
Ваня Иванов Цитата(___VITOS___ @ 12.9.2018, 16:35) А ... 12.9.2018, 16:45
___VITOS___ Цитата(Ваня Иванов @ 12.9.2018, 16:45) По... 12.9.2018, 17:07
Ваня Иванов Цитата(___VITOS___ @ 12.9.2018, 17:07) Эт... 12.9.2018, 18:24
___VITOS___ Цитата(Ваня Иванов @ 12.9.2018, 18:24) И ... 12.9.2018, 18:37
Ваня Иванов Цитата(___VITOS___ @ 12.9.2018, 18:37) ..... 12.9.2018, 18:51
___VITOS___ Давно не пил...сегодня напьюсь... 12.9.2018, 19:08
Ваня Иванов Цитата(___VITOS___ @ 12.9.2018, 19:08) Да... 12.9.2018, 19:13
Гость сочувствующий Цитата(Ваня Иванов @ 12.9.2018, 19:13)
.... 12.9.2018, 19:28
Ваня Иванов Цитата(Гость сочувствующий @ 12.9.2018, 19... 12.9.2018, 22:57
Гость сочувствующий Цитата(Ваня Иванов @ 12.9.2018, 22:57) ..... 13.9.2018, 11:03
___VITOS___ я люблю кримпер КВТ WS-11.
Только там 16х нет 14.9.2018, 18:07
donzhev Спасибо всем большое!