Здравствуйте.
Если знающим людям не трудно, подскажите как правильно произвести монтаж щита (рисунок прилагается) Вопросы возникли: 1. Как развести монтажный провод (L, N) от автомата на 3 места подключения. Можно было наборными клеммами или распределительными блоками, но места катастрофически нет. 2. Если можно упростить схему? P.S. Поторопились купили щиток на 36 модулей (вопрос конечно решаем покупкой другого щита на 48 модулей но для интерьера и дизайна это усложняет дело), и все линии проведены и выведены к щиту. Спасибо. |
|
![]() |
||
![]() |
![]()
Сообщение
#2
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 13416 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 ![]() |
1. ноль с вводного АВ лучше послать сразу на правую шинку, а уже с неё раскидывать на УЗО
2. фазу на правую группу автоматов берите не с вводного АВ (там по любому три проводника под клемму получается), а со второго УЗО шлейфом (коль уж не хватает места для распредблоков или дополнительной фазной шинки) 3. упростить можно... - например поставить общее УЗО (коль уж хочется ставить его на стационарное оборудование) на варочную и духовку. Вот Вам - 2 модуля - ещё минус 4 модуля будет если групповые автоматы 2п заменить на 1п -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |