![]() ЯКНО 6/0.4 кВ заземляющий контур |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ЯКНО 6/0.4 кВ заземляющий контур |
Гость_Гость_Игорь_*_* |
![]()
Сообщение
#1
|
Гости ![]() |
ЗДравствуйте. Недавно отправили меня подключить жилой вагончик для строителей от ЯКНО 6/0.4 кв. В ЯКНО стоят трехфазные автоматы 380В. Замеряю тестером напряжение межфазное-380, между фазой и заземляющей планкой -220. Подключаю кабель (метров 10) . Одну жилу на автомат , вторую на шинку заземления, кабель не подключен со стороны потребителя. Замеряю напряжение- 110 В, замеряю на автомате на не подключенных фазах-320. И не понимаю как так. Знающие люди сказали, что отсутствует заземляющий контур на ЯКНО, из-за этого так получается. Объясните, пожалуйста, почему так получаетсяс точки зрения электротехники?
|
![]() |
|
![]() |
![]()
Сообщение
#2
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2631 Регистрация: 14.2.2013 Из: Нижегородская обл. Пользователь №: 30837 ![]() |
Моё ругательное возопиение по поводу заземления было мудро удалено Дорогой Администрацией поэтому перейдём к другой части вопроса.
Неужели профессионалу (?) так трудно сразу и подробно объяснить где и какая у него напруга (для лучшего взаимопонимания (или на это начхать?)). 320 между контактом куда подключен кабель и другой фазой, а на выходе кабеля 110, да? Два другие контакта автомата выдают 380 между собой и 220 с нолём, так? Кабель мегерили? |
![]() |
|
Гость_Гость_Игорь_*_* |
![]()
Сообщение
#3
|
Гости ![]() |
Моё ругательное возопиение по поводу заземления было мудро удалено Дорогой Администрацией поэтому перейдём к другой части вопроса. Неужели профессионалу (?) так трудно сразу и подробно объяснить где и какая у него напруга (для лучшего взаимопонимания (или на это начхать?)). 320 между контактом куда подключен кабель и другой фазой, а на выходе кабеля 110, да? Два другие контакта автомата выдают 380 между собой и 220 с нолём, так? Кабель мегерили? Все измерения проводились на одном и том же автомате, на тех же контактах , только до и после подключения кабеля(кабель со стороны потребителя не подключен).При отключенном кабеле линейное 380 и фазное 220,всё в норме. На подключенном кабеле фазное 320( на неподключенных фазах) и 110 на подключенной. Кабель исправен, не в нем проблема. Контур сварили- ничего не изменилось. Есть предположение, что при подключении нагрузки, эта асимметрия может уйти. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 833 Регистрация: 2.9.2013 Из: Свердловская область Пользователь №: 35308 ![]() |
. Контур сварили- ничего не изменилось. Нейтраль трансформатора подключили к контуру? Корпус ЯКНО заземлили? Линейное напряжение не должно реагировать на подключение кабеля. А вот "фазное" (т.е напряжение между фазой и шинкой, которая висит в воздухе или просто контактирует с корпусом), в системе с изолированной нейтралью может показывать все что угодно, и подключение КЛ обязательно изменит показания, в зависимости от Rиз. и емкости кабеля. Сообщение отредактировал Null - 4.9.2018, 18:10 |
![]() |
|
Гость_Гость_Игорь_*_* |
![]()
Сообщение
#5
|
Гости ![]() |
Нейтраль трансформатора подключили к контуру? Корпус ЯКНО заземлили? Линейное напряжение не должно реагировать на подключение кабеля. А вот "фазное" (т.е напряжение между фазой и шинкой, которая висит в воздухе или просто контактирует с корпусом), в системе с изолированной нейтралью может показывать все что угодно, и подключение КЛ обязательно изменит показания, в зависимости от Rиз. и емкости кабеля. Корпус якно заземлено. Кабель 15 метров кввг 3х2.5 исправный. То есть, Вы хотите сказать что нейтраль плохо прикручена к корпусу? |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 833 Регистрация: 2.9.2013 Из: Свердловская область Пользователь №: 35308 ![]() |
|
![]() |
|
Гость_Гость_Игорь_*_* |
![]()
Сообщение
#7
|
Гости ![]() |
Я думаю, что нейтраль не заземлена. Сегодня пришлось настоять на отключении фидера питающего это якно, чтобы осмотреть трансформатор. Всё верно, был отломлен провод на соединении нейтрали и корпуса. Но вот вопрос, почему тогда при измерении без кабеля показания были 380 и 220? Меня это ввело в заблуждение. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#8
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 833 Регистрация: 2.9.2013 Из: Свердловская область Пользователь №: 35308 ![]() |
. Но вот вопрос, почему тогда при измерении без кабеля показания были 380 и 220? При симметричной системе такие показания и должны быть, корпус ЯКНО здесь выступал в качестве искусственной нейтрали. При подключении ненагруженного кабеля эта симметрия нарушается (емкости некоторых фаз увеличились). Подробности в соответствующей литературе. Сообщение отредактировал Null - 5.9.2018, 17:58 |
![]() |
|
Гость_Гость_Игорь_*_* |
![]()
Сообщение
#9
|
Гости ![]() |
|
![]() |
|
Гость_Гость_Алексей_*_* |
![]()
Сообщение
#10
|
Гости ![]() |
|
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 14.10.2025, 8:12 |
|
![]() |