Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

> 

ЯКНО 6/0.4 кВ заземляющий контур

Гость_Гость_Игорь_*_*
сообщение 1.9.2018, 10:57
Сообщение #1





Гости






ЗДравствуйте. Недавно отправили меня подключить жилой вагончик для строителей от ЯКНО 6/0.4 кв. В ЯКНО стоят трехфазные автоматы 380В. Замеряю тестером напряжение межфазное-380, между фазой и заземляющей планкой -220. Подключаю кабель (метров 10) . Одну жилу на автомат , вторую на шинку заземления, кабель не подключен со стороны потребителя. Замеряю напряжение- 110 В, замеряю на автомате на не подключенных фазах-320. И не понимаю как так. Знающие люди сказали, что отсутствует заземляющий контур на ЯКНО, из-за этого так получается. Объясните, пожалуйста, почему так получаетсяс точки зрения электротехники?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
просто Гоша
сообщение 4.9.2018, 8:38
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2631
Регистрация: 14.2.2013
Из: Нижегородская обл.
Пользователь №: 30837



Моё ругательное возопиение по поводу заземления было мудро удалено Дорогой Администрацией поэтому перейдём к другой части вопроса.

Неужели профессионалу (?) так трудно сразу и подробно объяснить где и какая у него напруга (для лучшего взаимопонимания (или на это начхать?)). 320 между контактом куда подключен кабель и другой фазой, а на выходе кабеля 110, да? Два другие контакта автомата выдают 380 между собой и 220 с нолём, так? Кабель мегерили?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Игорь_*_*
сообщение 4.9.2018, 17:23
Сообщение #3





Гости






Цитата(просто Гоша @ 4.9.2018, 8:38) *
Моё ругательное возопиение по поводу заземления было мудро удалено Дорогой Администрацией поэтому перейдём к другой части вопроса.

Неужели профессионалу (?) так трудно сразу и подробно объяснить где и какая у него напруга (для лучшего взаимопонимания (или на это начхать?)). 320 между контактом куда подключен кабель и другой фазой, а на выходе кабеля 110, да? Два другие контакта автомата выдают 380 между собой и 220 с нолём, так? Кабель мегерили?

Все измерения проводились на одном и том же автомате, на тех же контактах , только до и после подключения кабеля(кабель со стороны потребителя не подключен).При отключенном кабеле линейное 380 и фазное 220,всё в норме. На подключенном кабеле фазное 320( на неподключенных фазах) и 110 на подключенной. Кабель исправен, не в нем проблема. Контур сварили- ничего не изменилось. Есть предположение, что при подключении нагрузки, эта асимметрия может уйти.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Null
сообщение 4.9.2018, 18:05
Сообщение #4


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 833
Регистрация: 2.9.2013
Из: Свердловская область
Пользователь №: 35308



Цитата(Гость_Игорь_* @ 4.9.2018, 17:23) *
. Контур сварили- ничего не изменилось.

Нейтраль трансформатора подключили к контуру? Корпус ЯКНО заземлили? Линейное напряжение не должно реагировать на подключение кабеля. А вот "фазное" (т.е напряжение между фазой и шинкой, которая висит в воздухе или просто контактирует с корпусом), в системе с изолированной нейтралью может показывать все что угодно, и подключение КЛ обязательно изменит показания, в зависимости от Rиз. и емкости кабеля.

Сообщение отредактировал Null - 4.9.2018, 18:10
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Игорь_*_*
сообщение 4.9.2018, 19:04
Сообщение #5





Гости






Цитата(Null @ 4.9.2018, 18:05) *
Нейтраль трансформатора подключили к контуру? Корпус ЯКНО заземлили? Линейное напряжение не должно реагировать на подключение кабеля. А вот "фазное" (т.е напряжение между фазой и шинкой, которая висит в воздухе или просто контактирует с корпусом), в системе с изолированной нейтралью может показывать все что угодно, и подключение КЛ обязательно изменит показания, в зависимости от Rиз. и емкости кабеля.

Корпус якно заземлено. Кабель 15 метров кввг 3х2.5 исправный. То есть, Вы хотите сказать что нейтраль плохо прикручена к корпусу?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Null
сообщение 4.9.2018, 19:43
Сообщение #6


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 833
Регистрация: 2.9.2013
Из: Свердловская область
Пользователь №: 35308



Цитата(Гость_Игорь_* @ 4.9.2018, 20:04) *
То есть, Вы хотите сказать что нейтраль плохо прикручена к корпусу?

Я думаю, что нейтраль не заземлена.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Игорь_*_*
сообщение 5.9.2018, 16:20
Сообщение #7





Гости






Цитата(Null @ 4.9.2018, 19:43) *
Я думаю, что нейтраль не заземлена.

Сегодня пришлось настоять на отключении фидера питающего это якно, чтобы осмотреть трансформатор. Всё верно, был отломлен провод на соединении нейтрали и корпуса. Но вот вопрос, почему тогда при измерении без кабеля показания были 380 и 220? Меня это ввело в заблуждение.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Null
сообщение 5.9.2018, 17:54
Сообщение #8


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 833
Регистрация: 2.9.2013
Из: Свердловская область
Пользователь №: 35308



Цитата(Гость_Игорь_* @ 5.9.2018, 16:20) *
. Но вот вопрос, почему тогда при измерении без кабеля показания были 380 и 220?

При симметричной системе такие показания и должны быть, корпус ЯКНО здесь выступал в качестве искусственной нейтрали. При подключении ненагруженного кабеля эта симметрия нарушается (емкости некоторых фаз увеличились). Подробности в соответствующей литературе.

Сообщение отредактировал Null - 5.9.2018, 17:58
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Игорь_*_*
сообщение 6.9.2018, 2:40
Сообщение #9





Гости






Цитата(Null @ 5.9.2018, 17:54) *
При симметричной системе такие показания и должны быть, корпус ЯКНО здесь выступал в качестве искусственной нейтрали. При подключении ненагруженного кабеля эта симметрия нарушается (емкости некоторых фаз увеличились). Подробности в соответствующей литературе.

Спасибо.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Алексей_*_*
сообщение 7.9.2018, 12:52
Сообщение #10





Гости






Цитата(Гость_Игорь_* @ 6.9.2018, 2:40) *
Спасибо.

За что спасибо? За то что Вас вводили в заблуждение всякой хренью. Единственной правильной подсказкой от Наиля , это то, что ноль был оторван.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Гость_Игорь_*   ЯКНО 6/0.4 кВ заземляющий контур   1.9.2018, 10:57
- - Ixtim   Гость_Гость_Игорь_*_* , Не в обиду... Вам учебник...   1.9.2018, 12:09
- - Гость_Игорь_*   Хорошо, нулевая шинка.   1.9.2018, 16:18
|- - Null   Цитата(Гость_Игорь_* @ 1.9.2018, 16:18) Х...   2.9.2018, 17:59
|- - Гость_Игорь_*   Цитата(Null @ 2.9.2018, 17:59) Точно нуле...   3.9.2018, 15:46
|- - Null   Цитата(Гость_Игорь_* @ 3.9.2018, 16:46) Н...   3.9.2018, 16:49
|- - Гость_Игорь_*   Цитата(Null @ 3.9.2018, 16:49) Да вы с ог...   3.9.2018, 17:49
|- - Null   Цитата(Гость_Игорь_* @ 3.9.2018, 17:49) Ч...   4.9.2018, 6:39
|- - Гость_Игорь_*   Цитата(Null @ 4.9.2018, 6:39) Я бы катего...   4.9.2018, 17:09
- - просто Гоша   ЦитатаЗамеряю напряжение- 110 ...Где замеряете? Пр...   1.9.2018, 18:32
- - Null   Цитата(Гость_Игорь_* @ 1.9.2018, 10:57) Я...   2.9.2018, 6:54
|- - Roman D   Цитата(Null @ 2.9.2018, 5:54) Но там толь...   2.9.2018, 8:56
- - Гость_Игорь_*   Цитата(просто Гоша @ 1.9.2018, 18:32) Где...   2.9.2018, 16:12
- - просто Гоша   Дружище, не отвлекайся. Мы ж все за тебя кулачки д...   2.9.2018, 18:40
- - Гость_Алексей_*   А нейтраль трансформатора у вас случайно не изолир...   3.9.2018, 12:10
|- - Гость_Игорь_*   Цитата(Гость_Алексей_* @ 3.9.2018, 12:10)...   3.9.2018, 16:14
- - просто Гоша   Моё ругательное возопиение по поводу заземления бы...   4.9.2018, 8:38
|- - Гость_Игорь_*   Цитата(просто Гоша @ 4.9.2018, 8:38) Моё ...   4.9.2018, 17:23
||- - Null   Цитата(Гость_Игорь_* @ 4.9.2018, 17:23) ....   4.9.2018, 18:05
||- - Гость_Игорь_*   Цитата(Null @ 4.9.2018, 18:05) Нейтраль т...   4.9.2018, 19:04
||- - Null   Цитата(Гость_Игорь_* @ 4.9.2018, 20:04) Т...   4.9.2018, 19:43
||- - Гость_Игорь_*   Цитата(Null @ 4.9.2018, 19:43) Я думаю, ч...   5.9.2018, 16:20
|||- - Null   Цитата(Гость_Игорь_* @ 5.9.2018, 16:20) ....   5.9.2018, 17:54
|||- - Гость_Игорь_*   Цитата(Null @ 5.9.2018, 17:54) При симмет...   6.9.2018, 2:40
||||- - Гость_Алексей_*   Цитата(Гость_Игорь_* @ 6.9.2018, 2:40) Сп...   7.9.2018, 12:52
||||- - Гость_Игорь_*   Цитата(Гость_Алексей_* @ 7.9.2018, 12:52)...   7.9.2018, 16:41
|||- - Гость_Алексей_*   Цитата(Null @ 5.9.2018, 17:54) При симмет...   7.9.2018, 12:48
||- - Гость_Алексей_*   Цитата(Null @ 4.9.2018, 19:43) Я думаю, ч...   7.9.2018, 12:38
|- - Гость_Игорь_*   Цитата(просто Гоша @ 4.9.2018, 8:38) Моё ...   4.9.2018, 17:26
- - просто Гоша   Вы свой вопрос задали в разделе "Вопросы проф...   4.9.2018, 17:56
|- - Гость_Игорь_*   Цитата(просто Гоша @ 4.9.2018, 17:56) Вы ...   4.9.2018, 18:48
- - просто Гоша   Извините, но с вашим гонором лично мне уже почему ...   4.9.2018, 19:52
|- - Гость_Игорь_*   Цитата(просто Гоша @ 4.9.2018, 19:52) Изв...   5.9.2018, 16:10
- - Гость_Алексей_*   Цитата(Null @ 4.9.2018, 6:39) Я бы катего...   7.9.2018, 12:18


Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему