![]() Быстродействие советского 3 фазного автомата |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() Быстродействие советского 3 фазного автомата |
![]()
Сообщение
#1
|
|
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 366 Регистрация: 12.8.2013 Из: Казахстан Пользователь №: 34909 ![]() |
Здравствуйте. Недавно стало периодически выбивать модульный 63 амперный вводной автомат(который находится в здании на 2 этаже). С этого автомата идет кабель в щит(расположенный у ворот), в котором установлено еще 3 автомата(16 ампер модульный, 32 ампера модульный и 25 ампер советский). На советском 25 амперном автомате подключен двигатель с реверсом для открытия и закрытия ворот, так вот периодически при открытии или закрытии ворот(в процессе) стал отключаться 63 амперный вводной автомат на втором этаже, при этом все автоматы в щите у ворот остаются во включенном положении. Выяснилось при помощи мегаомметра,что проблема в кабеле от щита до двигателя ворот, две жилы кабеля перетерлись и при вибрации замыкали на корпус ворот. Почему советский 25 амперный автомат ни как не реагировал на замыкание? Черного цвета марки А...(не помню цифры), но по нету посмотрели он имеет комбинированный расцепитель. Может он по быстродействию уступает модульному, ведь по сути должно отключиться 2 автомата
|
![]() |
|
![]() |
![]()
Сообщение
#2
|
|
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 366 Регистрация: 12.8.2013 Из: Казахстан Пользователь №: 34909 ![]() |
Есть. 25 ампер и марка
|
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 14.10.2025, 2:49 |
|
![]() |