#1
|
|
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 366 Регистрация: 12.8.2013 Из: Казахстан Пользователь №: 34909 ![]() |
Здравствуйте. Недавно стало периодически выбивать модульный 63 амперный вводной автомат(который находится в здании на 2 этаже). С этого автомата идет кабель в щит(расположенный у ворот), в котором установлено еще 3 автомата(16 ампер модульный, 32 ампера модульный и 25 ампер советский). На советском 25 амперном автомате подключен двигатель с реверсом для открытия и закрытия ворот, так вот периодически при открытии или закрытии ворот(в процессе) стал отключаться 63 амперный вводной автомат на втором этаже, при этом все автоматы в щите у ворот остаются во включенном положении. Выяснилось при помощи мегаомметра,что проблема в кабеле от щита до двигателя ворот, две жилы кабеля перетерлись и при вибрации замыкали на корпус ворот. Почему советский 25 амперный автомат ни как не реагировал на замыкание? Черного цвета марки А...(не помню цифры), но по нету посмотрели он имеет комбинированный расцепитель. Может он по быстродействию уступает модульному, ведь по сути должно отключиться 2 автомата
|
![]() |
|
![]() |
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11213 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 ![]() |
А что, шильдика на автомате нету, только надпись "63А"?
![]() Например ![]() -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |