Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

> 

Выбор сечения КЛ. Падение напряжения. Качество ЭЭ. , Вопросов много, но все вокруг одного.

Alexandrsrs
сообщение 28.8.2018, 22:39
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 11
Регистрация: 28.8.2018
Пользователь №: 54604



Коллеги Добрый вечер.
Вопрос по-моему очень сложный и интересный. Сам в тупике, проектировщики которым задавал вопрос тоже конкретно на него не ответили.
Предыстория- получил договор оферту на TП. Мощность большая 12 мВт, сумма огромная, но дело не в этом. Согласно техническим условиям сети строят 2 кабельных линии до моего участка и на границе ставят РП. Всё как обычно всё стандартно. Дальше интересней. В ТУ прописано , что Кабельная линия будет выполнена из спаренного сшитого полиэтилена 3х1х240. Ну и таких линий 2 так как категория 2. Длина 11 км.
Мой проектировщик говорит что По условию падения напряжения этот кабель не проходит получается порядка 8%. И не то что 240 , 800 даже не проходит. Так как потери напряжения должны быть не более 5%.
Я спорю с сетями , они говорят Не вопрос Покажи Где это написано.
И тут Приплыли. Рассматривал несколько документов.
1. ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 27 декабря 2004 г. N 861 там этого вообще нет.
2.ПУЭ тоже пусто. Есть пара строк про регулировку напряжения на шинах подстанции в данном случае не подходит.
3. ГОСТ 32144-2013 НОРМЫ КАЧЕСТВА ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ В СИСТЕМАХ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ. Но там плюс-минус 10% допускается.
4.ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 13 августа 2018 г. N 937 ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ
СИСТЕМ И О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В НЕКОТОРЫЕ АКТЫ
ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ там вроде есть такой пункт
136. Напряжение в точке технологического присоединения к электрической сети электроустановок потребителя электрической энергии может длительно изменяться в диапазоне нормально допустимых (5 процентов) и предельно допустимых значений (10 процентов) от номинального фазного напряжения. При этом не менее 95 процентов значений напряжения, измеренного непрерывно в течение 24 часов, должны находиться в диапазоне нормально допустимых значений.
Но у меня сеть 10 киловольт фазного напряжения нет. Только линейное. Вернее это понятие здесь не применяется. Или я неправ?
Проектировщики ссылаются на всякие РД и СП но там вообще полный бред или всё устарело или рекомендованный характер.
И все понимают что падение напряжения должно быть не более 5% доказать не можем.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
с2н5он
сообщение 28.8.2018, 23:17
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 23211
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



ну так покажите им 937-е


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Alexandrsrs
сообщение 28.8.2018, 23:39
Сообщение #3


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 11
Регистрация: 28.8.2018
Пользователь №: 54604



Цитата(с2н5он @ 28.8.2018, 23:17) *
ну так покажите им 937-е

Оно вышло только 13.08.18.
Должно быть что то еще)
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 28.8.2018, 23:52
Сообщение #4


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 23211
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



Цитата(Alexandrsrs @ 29.8.2018, 0:39) *
что то еще

это ГОСТ 32144-2013


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Alexandrsrs
сообщение 29.8.2018, 8:13
Сообщение #5


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 11
Регистрация: 28.8.2018
Пользователь №: 54604



Цитата(с2н5он @ 28.8.2018, 23:52) *
это ГОСТ 32144-2013

В нем +-10%
Правда в нем же есть термин прерывание это длительное более 1 мин снижение на 5%. Но тогда получается гост противоречит сам себе.

Цитата(DoctorGauss @ 29.8.2018, 7:14) *
1. Нормируется не падение напряжения (и даже не его потери), а отклонение напряжение. Если в точке питания отклонение напряжения составляет +5%, потери в линии 8%, то у потребителя будет -3%, что входит в допустимое значение отклонения напряжения ±5% в длительном режиме.
2. В нормальном режиме секционный выключатель в РП, как правило, включен, а значит потери напряжения можно поделить на 2.

По поводу отклонения согласен.
Точка питания в данном случае ячейки в РП.
Речь идет о том что изначально закладывается сечение не позволяющее передать на рп номинальное (согласованное) напряжение. Можно конечно сказать, что они задерут рпн на питающей пс, но это все техника и к делу не касается.
В нормальном режиме секционник как раз выключен, питание идет с разных секций шин на 110/10 кВ. По 2ой категории каждая из линий должна нести полную нагрузку поэтому и падение считается для каждой линии.

Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
DoctorGauss
сообщение 29.8.2018, 8:27
Сообщение #6


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 620
Регистрация: 10.2.2009
Пользователь №: 13407



Цитата(Alexandrsrs @ 29.8.2018, 11:13) *
Речь идет о том что изначально закладывается сечение не позволяющее передать на рп номинальное (согласованное) напряжение.

Это голословное утверждение.
Цитата(Alexandrsrs @ 29.8.2018, 11:13) *
Можно конечно сказать, что они задерут рпн на питающей пс, но это все техника и к делу не касается.

Если не задать положение РПН на питающей ПС (то есть отклонение напряжения в точке питания), то остальные расчёты бессмысленны, так как не сможете посчитать отклонение напряжения у потребителя.

Сообщение отредактировал DoctorGauss - 29.8.2018, 8:29


--------------------
Аврал.Софт - электротехнические расчеты
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Alexandrsrs
сообщение 29.8.2018, 8:44
Сообщение #7


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 11
Регистрация: 28.8.2018
Пользователь №: 54604



Цитата(DoctorGauss @ 29.8.2018, 8:27) *
Это голословное утверждение.

Если не задать положение РПН на питающей ПС (то есть отклонение напряжения в точке питания), то остальные расчёты бессмысленны, так как не сможете посчитать отклонение напряжения у потребителя.




Ну как же голословное? Формулы ни кто не отменял. Расчеты говорят падение 8%. Это в кабеле. Согласованое напряжение 10 кВ. Это в ТУ написано.

Меня почему вообще должно волновать положение рпн. Расчет ведется от номинального напряжения на пс.

Потребителей от 110/10 много для меня специально задиратьнапряжение никто не будет. И диспетчера ни дадут и есть возможность другому потребителю дать повышенное.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Alexandrsrs   Выбор сечения КЛ. Падение напряжения. Качество ЭЭ.   28.8.2018, 22:39
- - с2н5он   ну так покажите им 937-е   28.8.2018, 23:17
|- - Alexandrsrs   Цитата(с2н5он @ 28.8.2018, 23:17) ну так ...   28.8.2018, 23:39
|- - с2н5он   Цитата(Alexandrsrs @ 29.8.2018, 0:39) что...   28.8.2018, 23:52
|- - Alexandrsrs   Цитата(с2н5он @ 28.8.2018, 23:52) это ГОС...   29.8.2018, 8:13
|- - DoctorGauss   Цитата(Alexandrsrs @ 29.8.2018, 11:13) Ре...   29.8.2018, 8:27
||- - Alexandrsrs   Цитата(DoctorGauss @ 29.8.2018, 8:27) Это...   29.8.2018, 8:44
||- - DoctorGauss   Цитата(Alexandrsrs @ 29.8.2018, 11:44) Ме...   29.8.2018, 8:56
||- - Alexandrsrs   Цитата(DoctorGauss @ 29.8.2018, 8:49) Ест...   29.8.2018, 9:02
||- - DoctorGauss   Цитата(Alexandrsrs @ 29.8.2018, 12:02) Ок...   29.8.2018, 9:17
|- - Энерго сбыт   'Alexandrsrs' "В нем +-10% Правда в ...   29.8.2018, 12:45
|- - Alexandrsrs   Цитата(Энерго сбыт @ 29.8.2018, 12:45) ...   29.8.2018, 13:34
|- - Dimka1   Цитата(Alexandrsrs @ 29.8.2018, 13:34) Да...   29.8.2018, 15:49
|- - Энерго сбыт   Цитата(Alexandrsrs @ 29.8.2018, 13:34) Ок...   30.8.2018, 9:12
- - DoctorGauss   Цитата(Alexandrsrs @ 29.8.2018, 1:39) Мой...   29.8.2018, 7:14
- - Valerapol   Предъявлять за качество электрической энергии сете...   29.8.2018, 8:33
|- - Alexandrsrs   Цитата(Valerapol @ 29.8.2018, 8:33) Предъ...   29.8.2018, 8:38
|- - DoctorGauss   Цитата(Alexandrsrs @ 29.8.2018, 11:38) И ...   29.8.2018, 8:41
||- - Alexandrsrs   Цитата(DoctorGauss @ 29.8.2018, 8:41) У т...   29.8.2018, 8:49
|- - Valerapol   Цитата(Alexandrsrs @ 29.8.2018, 8:38) Все...   29.8.2018, 8:44
- - Ваня Иванов   Цитата(Alexandrsrs @ 28.8.2018, 22:39) .....   29.8.2018, 12:43


Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 9.1.2026, 23:23
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены