Выбор сечения КЛ. Падение напряжения. Качество ЭЭ. , Вопросов много, но все вокруг одного. |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Выбор сечения КЛ. Падение напряжения. Качество ЭЭ. , Вопросов много, но все вокруг одного. |
28.8.2018, 22:39
Сообщение
#1
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11 Регистрация: 28.8.2018 Пользователь №: 54604 |
Коллеги Добрый вечер.
Вопрос по-моему очень сложный и интересный. Сам в тупике, проектировщики которым задавал вопрос тоже конкретно на него не ответили. Предыстория- получил договор оферту на TП. Мощность большая 12 мВт, сумма огромная, но дело не в этом. Согласно техническим условиям сети строят 2 кабельных линии до моего участка и на границе ставят РП. Всё как обычно всё стандартно. Дальше интересней. В ТУ прописано , что Кабельная линия будет выполнена из спаренного сшитого полиэтилена 3х1х240. Ну и таких линий 2 так как категория 2. Длина 11 км. Мой проектировщик говорит что По условию падения напряжения этот кабель не проходит получается порядка 8%. И не то что 240 , 800 даже не проходит. Так как потери напряжения должны быть не более 5%. Я спорю с сетями , они говорят Не вопрос Покажи Где это написано. И тут Приплыли. Рассматривал несколько документов. 1. ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 27 декабря 2004 г. N 861 там этого вообще нет. 2.ПУЭ тоже пусто. Есть пара строк про регулировку напряжения на шинах подстанции в данном случае не подходит. 3. ГОСТ 32144-2013 НОРМЫ КАЧЕСТВА ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ В СИСТЕМАХ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ. Но там плюс-минус 10% допускается. 4.ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 13 августа 2018 г. N 937 ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ СИСТЕМ И О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В НЕКОТОРЫЕ АКТЫ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ там вроде есть такой пункт 136. Напряжение в точке технологического присоединения к электрической сети электроустановок потребителя электрической энергии может длительно изменяться в диапазоне нормально допустимых (5 процентов) и предельно допустимых значений (10 процентов) от номинального фазного напряжения. При этом не менее 95 процентов значений напряжения, измеренного непрерывно в течение 24 часов, должны находиться в диапазоне нормально допустимых значений. Но у меня сеть 10 киловольт фазного напряжения нет. Только линейное. Вернее это понятие здесь не применяется. Или я неправ? Проектировщики ссылаются на всякие РД и СП но там вообще полный бред или всё устарело или рекомендованный характер. И все понимают что падение напряжения должно быть не более 5% доказать не можем. |
|
|
![]() |
28.8.2018, 23:17
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23211 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
ну так покажите им 937-е
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
|
|
28.8.2018, 23:39
Сообщение
#3
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11 Регистрация: 28.8.2018 Пользователь №: 54604 |
|
|
|
28.8.2018, 23:52
Сообщение
#4
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23211 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
|
|
29.8.2018, 8:13
Сообщение
#5
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11 Регистрация: 28.8.2018 Пользователь №: 54604 |
это ГОСТ 32144-2013 В нем +-10% Правда в нем же есть термин прерывание это длительное более 1 мин снижение на 5%. Но тогда получается гост противоречит сам себе. 1. Нормируется не падение напряжения (и даже не его потери), а отклонение напряжение. Если в точке питания отклонение напряжения составляет +5%, потери в линии 8%, то у потребителя будет -3%, что входит в допустимое значение отклонения напряжения ±5% в длительном режиме. 2. В нормальном режиме секционный выключатель в РП, как правило, включен, а значит потери напряжения можно поделить на 2. По поводу отклонения согласен. Точка питания в данном случае ячейки в РП. Речь идет о том что изначально закладывается сечение не позволяющее передать на рп номинальное (согласованное) напряжение. Можно конечно сказать, что они задерут рпн на питающей пс, но это все техника и к делу не касается. В нормальном режиме секционник как раз выключен, питание идет с разных секций шин на 110/10 кВ. По 2ой категории каждая из линий должна нести полную нагрузку поэтому и падение считается для каждой линии. |
|
|
29.8.2018, 8:27
Сообщение
#6
|
|
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 620 Регистрация: 10.2.2009 Пользователь №: 13407 |
Речь идет о том что изначально закладывается сечение не позволяющее передать на рп номинальное (согласованное) напряжение. Это голословное утверждение. Можно конечно сказать, что они задерут рпн на питающей пс, но это все техника и к делу не касается. Если не задать положение РПН на питающей ПС (то есть отклонение напряжения в точке питания), то остальные расчёты бессмысленны, так как не сможете посчитать отклонение напряжения у потребителя. Сообщение отредактировал DoctorGauss - 29.8.2018, 8:29 -------------------- Аврал.Софт - электротехнические расчеты
|
|
|
29.8.2018, 8:44
Сообщение
#7
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11 Регистрация: 28.8.2018 Пользователь №: 54604 |
Это голословное утверждение. Если не задать положение РПН на питающей ПС (то есть отклонение напряжения в точке питания), то остальные расчёты бессмысленны, так как не сможете посчитать отклонение напряжения у потребителя. Ну как же голословное? Формулы ни кто не отменял. Расчеты говорят падение 8%. Это в кабеле. Согласованое напряжение 10 кВ. Это в ТУ написано. Меня почему вообще должно волновать положение рпн. Расчет ведется от номинального напряжения на пс. Потребителей от 110/10 много для меня специально задиратьнапряжение никто не будет. И диспетчера ни дадут и есть возможность другому потребителю дать повышенное. |
|
|
Alexandrsrs Выбор сечения КЛ. Падение напряжения. Качество ЭЭ. 28.8.2018, 22:39

DoctorGauss Цитата(Alexandrsrs @ 29.8.2018, 11:44) Ме... 29.8.2018, 8:56

Alexandrsrs Цитата(DoctorGauss @ 29.8.2018, 8:49) Ест... 29.8.2018, 9:02

DoctorGauss Цитата(Alexandrsrs @ 29.8.2018, 12:02) Ок... 29.8.2018, 9:17
Энерго сбыт 'Alexandrsrs'
"В нем +-10%
Правда в ... 29.8.2018, 12:45
Alexandrsrs Цитата(Энерго сбыт @ 29.8.2018, 12:45) ... 29.8.2018, 13:34
Dimka1 Цитата(Alexandrsrs @ 29.8.2018, 13:34) Да... 29.8.2018, 15:49
Энерго сбыт Цитата(Alexandrsrs @ 29.8.2018, 13:34) Ок... 30.8.2018, 9:12
DoctorGauss Цитата(Alexandrsrs @ 29.8.2018, 1:39) Мой... 29.8.2018, 7:14
Valerapol Предъявлять за качество электрической энергии сете... 29.8.2018, 8:33
Alexandrsrs Цитата(Valerapol @ 29.8.2018, 8:33) Предъ... 29.8.2018, 8:38
DoctorGauss Цитата(Alexandrsrs @ 29.8.2018, 11:38) И ... 29.8.2018, 8:41

Alexandrsrs Цитата(DoctorGauss @ 29.8.2018, 8:41) У т... 29.8.2018, 8:49
Valerapol Цитата(Alexandrsrs @ 29.8.2018, 8:38) Все... 29.8.2018, 8:44
Ваня Иванов Цитата(Alexandrsrs @ 28.8.2018, 22:39) ..... 29.8.2018, 12:43![]() ![]() ![]() |
|
Текстовая версия | Сейчас: 9.1.2026, 23:23 |
|
|
|
|