![]() Подключение по первой категории |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() Подключение по первой категории |
Гость_Begimot_* |
![]()
Сообщение
#1
|
Гости ![]() |
Добрый день, друзья!
Прошу помочь в вопросе подключения по первой категории по ПУЭ. У меня имеется некая управляющая система на производстве. Она выполнена в комплектном шкафу. Требования к ней - подключить по первой категории. Люди делают так: нашли распределительный шкаф, который САМ по себе подключен по первой категории (он запитан от 2-х независимых источников питания). И подключили мой шкаф ОДНИМ кабелем от ОДНОГО ввода. Вопрос - считается ли, что мой шкаф подключен по первой категории? Спасибо за помощь! |
![]() |
|
![]() ![]() |
![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 15.6.2025, 14:20 |
|
![]() |