Автомат и сечения провода , Электрики сбили с толку...

Гость_红宝石_*
сообщение 18.8.2018, 9:51
Сообщение #1





Гости






Здравствуйте! Электрички сбили с толку и я стал сомневаться. Я собрал щит и установил его на улице для подключения к трёхфазной линии на 380В. В щите у меня стоит водной автомат на 25А ( больше они не разрешают) и проводку в щите между автоматом и счётчиком я использовал сечением в 4 квадрата (одножильный) и от щита до дома я протянул кабель 4 на 4квадрата ( тоже одножильный) Пришли электрички, чтоб всё проверить, а потом подключат. Открыли щит и сказали, что провод тонкий ( соединено всё медным проводом на 4квадрата)
Я спросил, а каким нужно?
Мы делаем сечением 10квадратов.
Я говорю так автомат водной стоит на 25А вы же не разрешает ставить больше!
Ну да, нельзя больше 25А.
Так зачем делать соединения проводов сечением 10, если автомат стоит на 25А

Вообщем потом согласились....

А сейчас сижу и думаю сечение 4 квадрата не мало?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
Null
сообщение 18.8.2018, 13:52
Сообщение #2


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 833
Регистрация: 2.9.2013
Из: Свердловская область
Пользователь №: 35308



Электрики были правы, только они не знали откуда такое требование. В системе TN-C-S сечение провода, совмещающего функции проводников PE и N до точки их разделения, должно быть 16 кв. мм (алюминий) или 10 кв. мм (медь). Это требование ПУЭ 1.7.131

Сообщение отредактировал Null - 18.8.2018, 13:57
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_*
сообщение 18.8.2018, 16:18
Сообщение #3





Гости






Цитата(Null @ 18.8.2018, 13:52) *
Электрики были правы, только они не знали откуда такое требование. В системе TN-C-S сечение провода, совмещающего функции проводников PE и N до точки их разделения, должно быть 16 кв. мм (алюминий) или 10 кв. мм (медь). Это требование ПУЭ 1.7.131

Водной автомат 25А, почему 10кв.мм. после него?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Null
сообщение 18.8.2018, 17:35
Сообщение #4


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 833
Регистрация: 2.9.2013
Из: Свердловская область
Пользователь №: 35308



Цитата(Гость @ 18.8.2018, 16:18) *
Водной автомат 25А, почему 10кв.мм. после него?

По условиям электробезопасности. Автомат может и не сработать при однофазном замыкании на корпус вашей электроустановки, которая должна быть присоединена к защитному проводнику. Чем меньше сечение, тем больше вероятность неотключения автомата. Кроме этого надежное заземление электроустановки снижает вероятность тяжелых последствий, даже при несрабатывании защиты, в следствие снижения напряжения прикосновения до безопасных значений. Поэтому 10 кв.мм у вас должен быть прописан и в тех. условиях присоединения.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_*
сообщение 18.8.2018, 18:18
Сообщение #5





Гости






Цитата(Null @ 18.8.2018, 17:35) *
По условиям электробезопасности. Автомат может и не сработать при однофазном замыкании на корпус вашей электроустановки, которая должна быть присоединена к защитному проводнику. Чем меньше сечение, тем больше вероятность неотключения автомата. Кроме этого надежное заземление электроустановки снижает вероятность тяжелых последствий, даже при несрабатывании защиты, в следствие снижения напряжения прикосновения до безопасных значений. Поэтому 10 кв.мм у вас должен быть прописан и в тех. условиях присоединения.

Если автомат может не сработать, зачем он тогда нужен?
Сечения у меня соответствует автомату по правилу.
Тех.условиях не прописан после водного автомата 25А сечения провода 10кв.мм.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Null
сообщение 18.8.2018, 20:22
Сообщение #6


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 833
Регистрация: 2.9.2013
Из: Свердловская область
Пользователь №: 35308



Цитата(Гость @ 18.8.2018, 18:18) *
Тех.условиях не прописан после водного автомата 25А сечения провода 10кв.мм.

Посмотрел в своих условиях: сечение кабеля после щита учета, действительно, не указано. Поэтому хозяин - барин, какой хотите, такой и подключайте. Но если внимательно прочитать тех. условия, то там есть пункт о необходимости соблюдения ПУЭ при монтаже электропроводки. А в этих правилах как раз и прописаны требования к сечению защитного проводника, и к необходимости повторного заземления этого проводника при вводе в дом 3-х фазного напряжения. И цена вашего вопроса не более 1000 рублей.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- 红宝石   Автомат и сечения провода   18.8.2018, 9:51
- - Volt380   Цитата(红宝石 @ 18.8.2018, ...   18.8.2018, 10:40
- - Tad   Это зависит от расстояния от щитка до дома.   18.8.2018, 10:44
|- - Гость   Цитата(Tad @ 18.8.2018, 10:44) Это зависи...   18.8.2018, 11:27
|- - Tad   Цитата(Гость @ 18.8.2018, 10:27) 10 метро...   18.8.2018, 14:17
|- - Гость   Цитата(Tad @ 18.8.2018, 14:17) Тогда 4-х ...   18.8.2018, 16:19
- - просто Гоша   Вот и мы про то что:ЦитатаЭлектрички сбили ...   18.8.2018, 11:36
|- - Гость   Цитата(просто Гоша @ 18.8.2018, 11:36) Во...   18.8.2018, 11:44
- - Гость   Подскажите пожалуйста.   18.8.2018, 12:37
- - Null   Электрики были правы, только они не знали откуда т...   18.8.2018, 13:52
|- - Roman D   Цитата(Null @ 18.8.2018, 12:52) 16 кв. мм...   18.8.2018, 14:02
||- - Null   Цитата(Roman D @ 18.8.2018, 15:02) Где-то...   18.8.2018, 14:44
||- - Roman D   Цитата(Null @ 18.8.2018, 14:44) Сплошь и ...   18.8.2018, 15:10
|- - Гость   Цитата(Null @ 18.8.2018, 13:52) Электрики...   18.8.2018, 16:18
|- - Null   Цитата(Гость @ 18.8.2018, 16:18) Водной а...   18.8.2018, 17:35
|- - Гость   Цитата(Null @ 18.8.2018, 17:35) По услови...   18.8.2018, 18:18
|- - Null   Цитата(Гость @ 18.8.2018, 18:18) Тех.усло...   18.8.2018, 20:22
- - Из России   Теперь СНОВА можно алюминий.   18.8.2018, 15:55
- - Гость   Всё, как говорится поздно метаться))) Электрики п...   18.8.2018, 16:37
- - Rezo   Цитата(Гость_Гость_*)Электрики пришли и всё подклю...   18.8.2018, 17:16
- - Гость   Цитата(Rezo @ 18.8.2018, 17:16) Понятие ...   18.8.2018, 18:25
- - rosck   Цитата(Гость @ 18.8.2018, 18:25) Просто н...   18.8.2018, 18:59