![]() Автомат и сечения провода , Электрики сбили с толку... |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() Автомат и сечения провода , Электрики сбили с толку... |
Гость_红宝石_* |
![]()
Сообщение
#1
|
Гости ![]() |
Здравствуйте! Электрички сбили с толку и я стал сомневаться. Я собрал щит и установил его на улице для подключения к трёхфазной линии на 380В. В щите у меня стоит водной автомат на 25А ( больше они не разрешают) и проводку в щите между автоматом и счётчиком я использовал сечением в 4 квадрата (одножильный) и от щита до дома я протянул кабель 4 на 4квадрата ( тоже одножильный) Пришли электрички, чтоб всё проверить, а потом подключат. Открыли щит и сказали, что провод тонкий ( соединено всё медным проводом на 4квадрата)
Я спросил, а каким нужно? Мы делаем сечением 10квадратов. Я говорю так автомат водной стоит на 25А вы же не разрешает ставить больше! Ну да, нельзя больше 25А. Так зачем делать соединения проводов сечением 10, если автомат стоит на 25А Вообщем потом согласились.... А сейчас сижу и думаю сечение 4 квадрата не мало? |
![]() |
|
![]() |
![]()
Сообщение
#2
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 833 Регистрация: 2.9.2013 Из: Свердловская область Пользователь №: 35308 ![]() |
Электрики были правы, только они не знали откуда такое требование. В системе TN-C-S сечение провода, совмещающего функции проводников PE и N до точки их разделения, должно быть 16 кв. мм (алюминий) или 10 кв. мм (медь). Это требование ПУЭ 1.7.131
Сообщение отредактировал Null - 18.8.2018, 13:57 |
![]() |
|
Гость_Гость_* |
![]()
Сообщение
#3
|
Гости ![]() |
Электрики были правы, только они не знали откуда такое требование. В системе TN-C-S сечение провода, совмещающего функции проводников PE и N до точки их разделения, должно быть 16 кв. мм (алюминий) или 10 кв. мм (медь). Это требование ПУЭ 1.7.131 Водной автомат 25А, почему 10кв.мм. после него? |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 833 Регистрация: 2.9.2013 Из: Свердловская область Пользователь №: 35308 ![]() |
Водной автомат 25А, почему 10кв.мм. после него? По условиям электробезопасности. Автомат может и не сработать при однофазном замыкании на корпус вашей электроустановки, которая должна быть присоединена к защитному проводнику. Чем меньше сечение, тем больше вероятность неотключения автомата. Кроме этого надежное заземление электроустановки снижает вероятность тяжелых последствий, даже при несрабатывании защиты, в следствие снижения напряжения прикосновения до безопасных значений. Поэтому 10 кв.мм у вас должен быть прописан и в тех. условиях присоединения. |
![]() |
|
Гость_Гость_* |
![]()
Сообщение
#5
|
Гости ![]() |
По условиям электробезопасности. Автомат может и не сработать при однофазном замыкании на корпус вашей электроустановки, которая должна быть присоединена к защитному проводнику. Чем меньше сечение, тем больше вероятность неотключения автомата. Кроме этого надежное заземление электроустановки снижает вероятность тяжелых последствий, даже при несрабатывании защиты, в следствие снижения напряжения прикосновения до безопасных значений. Поэтому 10 кв.мм у вас должен быть прописан и в тех. условиях присоединения. Если автомат может не сработать, зачем он тогда нужен? Сечения у меня соответствует автомату по правилу. Тех.условиях не прописан после водного автомата 25А сечения провода 10кв.мм. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 833 Регистрация: 2.9.2013 Из: Свердловская область Пользователь №: 35308 ![]() |
Тех.условиях не прописан после водного автомата 25А сечения провода 10кв.мм. Посмотрел в своих условиях: сечение кабеля после щита учета, действительно, не указано. Поэтому хозяин - барин, какой хотите, такой и подключайте. Но если внимательно прочитать тех. условия, то там есть пункт о необходимости соблюдения ПУЭ при монтаже электропроводки. А в этих правилах как раз и прописаны требования к сечению защитного проводника, и к необходимости повторного заземления этого проводника при вводе в дом 3-х фазного напряжения. И цена вашего вопроса не более 1000 рублей. |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |