Бойлер на 2кВт и сечение провода 1мм2 |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Бойлер на 2кВт и сечение провода 1мм2 |
| Гость_tapecamel_* |
9.8.2018, 17:56
Сообщение
#1
|
|
Гости |
Приезли бойлер на 2кВт. Родной провод с УЗО имеет сечение 1.0мм2. На проводе написано: HO5VV-F 3G 1.0mm(2) <VDE> LF. Узо родное - 10A, 30mA. Как-то впритык сечение провода для нагревателя 2кВт, который не будет выключаться из сети. Или этого достаточно? Проводка в квартире новая, 2.5мм от розетки до автомата. Думаю... разберу бойлер - поменяю кабель на толще - лишусь гарантии. Как бы вы поступили? Менять кабель или этот не будет греться?
Напряжение летом у нас - 198-230V, зимой 210 - 250V~ |
|
|
![]() |
| Гость_tapecamel_* |
11.8.2018, 6:19
Сообщение
#2
|
|
Гости |
Всем спасибо за участие. Сделал выводы.
В догонку вопрос, стоит ли автомат на 16А заменить на 10А, ориентуруясь на кабель от бойлера. Линия сделана для него и ничего более подключаться не будет. |
|
|
11.8.2018, 7:30
Сообщение
#3
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3095 Регистрация: 12.2.2010 Из: Ростовская обл. Пользователь №: 17317 |
|
|
|
tapecamel Бойлер на 2кВт и сечение провода 1мм2 9.8.2018, 17:56
Ixtim Цитата(tapecamel @ 9.8.2018, 18:56) Приез... 9.8.2018, 18:13
Инк Если провод нормальный, то это с большим запасом. ... 9.8.2018, 20:57
Гость Хорошо, спасибо вам за ответы. 9.8.2018, 21:30
zendo057 Что вы советуете человеку.Ставте 2,5 и будет вам с... 10.8.2018, 8:55
просто Гоша zendo057, посмотрели бы мы на тебя, такого правиль... 10.8.2018, 9:17
08,10,2018 Цитата(tapecamel @ 9.8.2018, 17:56) Приез... 10.8.2018, 11:13
savelij® Цитата(tapecamel @ 9.8.2018, 17:56) Приез... 10.8.2018, 11:52
шахтер Цитата(savelij® @ 10.8.2018, 11:52) Польз... 10.8.2018, 13:39
rosck Цитата(tapecamel @ 9.8.2018, 17:56) Как-т... 10.8.2018, 17:09
tapecamel Цитата(rosck @ 10.8.2018, 17:09) Как вы э... 10.8.2018, 18:39
rosck Цитата(tapecamel @ 10.8.2018, 19:39) Сече... 10.8.2018, 19:17

tapecamel Цитата(rosck @ 10.8.2018, 19:17) У вас не... 10.8.2018, 19:40

rosck Цитата(tapecamel @ 10.8.2018, 20:40) Поче... 10.8.2018, 21:23
savelij® Цитата(tapecamel @ 10.8.2018, 18:39) Сече... 10.8.2018, 20:48
шахтер Цитата(tapecamel @ 10.8.2018, 18:39) Сече... 10.8.2018, 22:25
6-класс Цитата(tapecamel @ 10.8.2018, 18:39) Сече... 11.8.2018, 11:24

tapecamel Цитата(6-класс @ 11.8.2018, 11:24) в... 11.8.2018, 20:01

savelij® Цитата(tapecamel @ 11.8.2018, 20:01) Я ни... 11.8.2018, 21:51
Васо Вчеразашили Цитата(tapecamel @ 10.8.2018, 18:39) При ... 11.8.2018, 17:35
Инк Даже 18 А. Первая колонка - сечение, третья - допу... 10.8.2018, 21:58![]() ![]() ![]() |
|