Приезли бойлер на 2кВт. Родной провод с УЗО имеет сечение 1.0мм2. На проводе написано: HO5VV-F 3G 1.0mm(2) <VDE> LF. Узо родное - 10A, 30mA. Как-то впритык сечение провода для нагревателя 2кВт, который не будет выключаться из сети. Или этого достаточно? Проводка в квартире новая, 2.5мм от розетки до автомата. Думаю... разберу бойлер - поменяю кабель на толще - лишусь гарантии. Как бы вы поступили? Менять кабель или этот не будет греться?
Напряжение летом у нас - 198-230V, зимой 210 - 250V~ |
![]() |
|
![]() |
![]()
Сообщение
#2
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2179 Регистрация: 11.6.2015 Из: Кыргызстан Бишкек Пользователь №: 45736 ![]() |
|
![]() |
|
Гость_tapecamel_* |
![]()
Сообщение
#3
|
Гости ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 13415 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 ![]() |
Сечение провода водонагревателя 1.0мм2. При напряжении в 200V~ - сила тока будет равна как раз 10А, а при 190V~, уже 10.53А, что привышает допустимй ток для данного сечения. Ну по быстренькому посчитаем...При 220В потребляемый ток 9А (примем за начальные паспортные условия, ибо Р=2,0кВт при Uном) при 230В - 9,6А (ну мало ли повезёт... ![]() при 210В - 8,6А при 200В - 8,2А Так что нет причин для переживаний... ибо для сечения 1,0 мм2 допустимый длительный ток всяко более 10А (хоть 11, хоть 14... даже спорить не стоит) -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |