Приезли бойлер на 2кВт. Родной провод с УЗО имеет сечение 1.0мм2. На проводе написано: HO5VV-F 3G 1.0mm(2) <VDE> LF. Узо родное - 10A, 30mA. Как-то впритык сечение провода для нагревателя 2кВт, который не будет выключаться из сети. Или этого достаточно? Проводка в квартире новая, 2.5мм от розетки до автомата. Думаю... разберу бойлер - поменяю кабель на толще - лишусь гарантии. Как бы вы поступили? Менять кабель или этот не будет греться?
Напряжение летом у нас - 198-230V, зимой 210 - 250V~ |
![]() |
|
![]() |
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1728 Регистрация: 12.11.2008 Из: Украина Пользователь №: 12557 ![]() |
Если провод нормальный, то это с большим запасом. Будет тёпленьким. Я год назад подключил бойлер 1,5 кВт компьютерным шнуром 0,75 - всё ОК. 250 В не желательно, но, если бойлер рассчитан на 230 В, в пределах допустимого.