Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

> 

Щит для двухкомнатной квартиры! помогите советом. , шит для двухкомнатной квартиры.

MihailM
сообщение 6.8.2018, 12:43
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 12
Регистрация: 6.8.2018
Пользователь №: 54531



Помогите исправить ошибки , условие :
все должно влезть в щит на 24 модуля, поэтому даже реле напряжение использую 1DIN.
будет использоваться не отключаемая линия.
первый контактор коммутируется через "карточный выключатель" -отключает все ,кроме не отлучаемого.
второй контактор через обычный выключатель управляет розеткой бойлера .

вопрос - от куда брать питание катушки контакторов, сто бы при этом они были защищены от КЗ ?



Эскизы прикрепленных изображений
Прикрепленное изображение
 
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
savelij®
сообщение 6.8.2018, 14:43
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 13415
Регистрация: 30.5.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5663



А нулевые шины после УЗО в воздухе висят?


--------------------
Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
MihailM
сообщение 6.8.2018, 14:53
Сообщение #3


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 12
Регистрация: 6.8.2018
Пользователь №: 54531



Цитата(savelij® @ 6.8.2018, 14:43) *
А нулевые шины после УЗО в воздухе висят?


как бы нет.
розовые и синие -это будут использоваться соединительные шины, голубой - ноль для определенной группы, вроде интуитивно должно быть понятно.

я просто не мастер схемы рисовать.


Цитата(гудвин 30 @ 6.8.2018, 14:48) *
А вам не кажется излишним второй контактор.Достаточно автомата и все,по этой линии.А в это место поставьте автомат и запитайте ваш карточный выключатель через него с (верхних) вводных губок того пускателя который включается от карточного,


я сейчас использую такую схему , бойлер могу включить в любое время простым выключателем, расположенным возле выключателя света, при входе в ванную, очень привык , как бы хотелось оставить эту возможность, может просто одно узо убрать?

ктото с тамир реле напряжения сталкивался ?

Сообщение отредактировал MihailM - 6.8.2018, 14:56
Эскизы прикрепленных изображений
Прикрепленное изображение
 
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- MihailM   Щит для двухкомнатной квартиры! помогите советом.   6.8.2018, 12:43
- - Из России   В картинке не разобрался... Чуток побольше бы.   6.8.2018, 14:25
- - MihailM   не получается другой файл прикрепить . в общем су...   6.8.2018, 14:41
- - savelij®   А нулевые шины после УЗО в воздухе висят?   6.8.2018, 14:43
|- - MihailM   Цитата(savelij® @ 6.8.2018, 14:43) А нуле...   6.8.2018, 14:53
|- - savelij®   Цитата(MihailM @ 6.8.2018, 14:53) как бы ...   6.8.2018, 15:01
- - гудвин 30   А вам не кажется излишним второй контактор.Достато...   6.8.2018, 14:48
- - MihailM   как то вот так думал щит планирую вот такой , не...   6.8.2018, 15:08
- - savelij®   Теперь понятно про шинки. Что же до бойлера, то ко...   6.8.2018, 15:11
- - MihailM   как всеже , чем лутьше всего пожертвовать на управ...   6.8.2018, 15:16
- - гудвин 30   У вас по линии бойлера стоит автомат на 16А от туд...   6.8.2018, 16:13
- - Фадик   Не понятно для чего управлять розеткой бойлера чер...   6.8.2018, 16:42
|- - MihailM   может вы и правы , просто на бойлер поставить тайм...   6.8.2018, 17:24
|- - Фадик   Тогда логический вопрос,а днём как вы горячей водо...   6.8.2018, 18:19
|- - MihailM   То есть заменить контактор на автомат или рубильни...   6.8.2018, 18:43
|- - Фадик   На счёт бойлера всё так,просто как я понял вы грее...   6.8.2018, 19:12
|- - MihailM   на счет бойлера всего 100 л , нам на семью хватает...   6.8.2018, 19:18
- - MihailM   Немного переработал схему , убрал контакторы. Что ...   6.8.2018, 21:01
- - Фадик   Вам можно оставить всего два УЗО и разделить потре...   6.8.2018, 21:36
- - MihailM   та почему же бойлера на день ни хватит? я никому н...   6.8.2018, 22:46