![]() Схема подключения ТЭН для домашнего отопления , Проводка и аппараты для домашнего отопления |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() Схема подключения ТЭН для домашнего отопления , Проводка и аппараты для домашнего отопления |
![]()
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 26 Регистрация: 3.8.2018 Пользователь №: 54520 ![]() |
Здравствуйте!
Помогите с подбором проводки и аппаратов для домашнего отопления. Есть домашний котел в нем три ТЭН на 2кВт. Помощь: Подскажите сечения проводов и оборудования, и правильно ли все соединено. Проблема: Расплавилась изоляция проводов. Как было сделано(схему прикрепил) На рисунке схема как было подключено год назад: Сводка: 1 - вход, три фазы 220В, алюминий СИП (сечение не помню около 16) 2 - Трехфазный автомат IEK 3 - Трехфазный контактор IEK 4 - Не помню как называется, брусок с отверстиями с болтиком. Соединение "-" 5 - Три однофазных автомата, чтобы можно было отключать ТЭН,ы по отдельности 6 - Заземление котла 7 - Три ТЭН на 2 кВт 8 - Котел(большая железная бочка) |
![]() |
|
![]() |
![]()
Сообщение
#2
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 26 Регистрация: 3.8.2018 Пользователь №: 54520 ![]() |
Вот автомат. С32
Контактор И вообще можно "-" на землю еще кинуть? Ну явно "-" перегрелся. Во первых на провод нужно одеть наконечники,должен быть надежный контакт,провод должен быть термостойкий,сечение 2,5 в полне достаточно,ток по тенам 10-12А. А наконечники должны быть и для подключения на автомат и на контактор? Сообщение отредактировал IlyaD - 3.8.2018, 14:29 |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |