Здравствуйте!
Помогите с подбором проводки и аппаратов для домашнего отопления.
Есть домашний котел в нем три ТЭН на 2кВт.
Помощь:
Подскажите сечения проводов и оборудования, и правильно ли все соединено.
Проблема:
Расплавилась изоляция проводов.
Как было сделано(схему прикрепил)
На рисунке схема как было подключено год назад:
Сводка:
1 - вход, три фазы 220В, алюминий СИП (сечение не помню около 16)
2 - Трехфазный автомат IEK
3 - Трехфазный контактор IEK
4 - Не помню как называется, брусок с отверстиями с болтиком. Соединение "-"
5 - Три однофазных автомата, чтобы можно было отключать ТЭН,ы по отдельности
6 - Заземление котла
7 - Три ТЭН на 2 кВт
8 - Котел(большая железная бочка)



Эскизы прикрепленных изображений
Прикрепленное изображение
 
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
IlyaD
сообщение 3.8.2018, 13:34
Сообщение #2


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 26
Регистрация: 3.8.2018
Пользователь №: 54520



Так провод греется из-за недостатка сечения разве нет?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
zendo057
сообщение 3.8.2018, 14:08
Сообщение #3


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1464
Регистрация: 7.3.2014
Из: г.Минск
Пользователь №: 38487



Цитата(IlyaD @ 3.8.2018, 13:34) *
Так провод греется из-за недостатка сечения разве нет?

Во первых на провод нужно одеть наконечники,должен быть надежный контакт,провод должен быть термостойкий,сечение 2,5 в полне достаточно,ток по тенам 10-12А.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- IlyaD   Схема подключения ТЭН для домашнего отопления   3.8.2018, 10:30
- - гудвин 30   Надеюсь это просто ошибка на схеме а не на самом д...   3.8.2018, 11:01
- - IlyaD   Сам делал. Вроде так и подключено. Три ТЭН по 2кВт...   3.8.2018, 12:38
- - zendo057   Сечение берите 2,5 термостойкий провод.Питание вид...   3.8.2018, 13:15
- - IlyaD   2,5 не маловато для 6 кВт , сейчас провод толще он...   3.8.2018, 13:20
- - гудвин 30   Не 6 квт а по 2 киловатта на каждую фазу.А провод ...   3.8.2018, 13:28
- - IlyaD   Так провод греется из-за недостатка сечения разве ...   3.8.2018, 13:34
|- - zendo057   Цитата(IlyaD @ 3.8.2018, 13:34) Так прово...   3.8.2018, 14:08
- - просто Гоша   На сколько ампер автомат? И на сколько контактор (...   3.8.2018, 14:03
- - гудвин 30   Он у вас где поплыл в месте где подключаете к тэна...   3.8.2018, 14:05
- - IlyaD   Вот автомат. С32 Контактор И вообще можно ...   3.8.2018, 14:35
- - гудвин 30   Это у вас не от тока а от плохого контакта.Оставьт...   3.8.2018, 14:42
- - IlyaD   Провод заизолирован, это сип, на фото не влезло та...   3.8.2018, 14:47
- - гудвин 30   Он может поджарил внутри соседний, фазу.Вы путаете...   3.8.2018, 15:05
- - IlyaD   Проводку буду менять. Дом родителей в деревне так,...   3.8.2018, 15:14
|- - гудвин 30   Цитата(IlyaD @ 3.8.2018, 15:14) Проводку ...   3.8.2018, 15:59
- - IlyaD   Контактор для регулирования температуры по двум да...   3.8.2018, 16:25
- - гудвин 30   Ну уж если надумали менять проводку то меняете на ...   3.8.2018, 16:38
- - IlyaD   У меня на ветвлении, где делю провода на дом и ото...   3.8.2018, 16:56
- - Roman D   Если не ошибаюсь, для квартирной электропроводки п...   4.8.2018, 11:30


Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 7.6.2025, 6:03
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены