Добрый день. Делаю электрику с нуля в новостройке. Бюджет очень ограничен поэтому схема планируется очень простая. На входе в квартиру вместо рубильника УЗО от EKF ВД-100 25A/300mA, за ним УЗМ М-51, за ним УЗО, и дальше 6 автоматов от ABB 3шт. B10 и 3шт. B16. И так вышло что УЗО от ABB довольно дорогое и сейчас в бюджет не вписывается, можно ли поставить на 1-2 года вместо него Диф-Автомат EKF С16 30mA или же лучше вообще ничего не ставить? Духового шкафа и прочих мощных потребителей в квартире не планируется.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
zendo057
сообщение 3.8.2018, 13:59
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1464
Регистрация: 7.3.2014
Из: г.Минск
Пользователь №: 38487



Цитата(volgraft @ 3.8.2018, 11:23) *
можно ли поставить на 1-2 года вместо него Диф-Автомат EKF С16 30mA

Можно ставте.