системы заземления трехфазных генераторов |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
системы заземления трехфазных генераторов |
1.8.2018, 23:14
Сообщение
#1
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7 Регистрация: 13.6.2018 Пользователь №: 54295 |
Всем привет.Практически все ДГУ,которые я обслуживаю,имеют систему заземления с изолированной нейтралью или система IT,с этой системой эл.безопасность персонала не лучшая среди всех других систем заземления,но плюс в том что агрегат не отключится при небольших проблемках с изоляцией силовых кабелей,так как генераторы часто выполняют роль резерва. Встречаются ДГУ с генераторами,где в клеммной коробке генератора,земля и нейтраль соеденены,типа система TT,вот возникает вопрос,если нейтраль соеденена с землей,как поведет себя контроллер ДГУ/DSE/или динамо постоянного тока для зарядки батарейки?Не скажется ли на них, то, что минус батареи,а значит и минус питания контроллера и минус динамо, могут оказаться под напрядением если что то случиться с изоляцией фазных проводов?Дифавтомат стоит,но успеет ли он обесточить гену?
|
|
|
![]() |
2.8.2018, 19:11
Сообщение
#2
|
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 230 Регистрация: 11.2.2005 Из: Минск Пользователь №: 2362 |
ТС задал несколько странный вопрос. Если разговор про Россию то в ПУЭ7 всё доходчиво изложено про защитное заземление от автономных источников...В плане, что бы не сесть на скамейку в суде
Что касается стартерной АКБ, в смысле её минуса, который физически сидит на корпусе двигателя и соответственно корпусе альтернатора, то ей плевать на фазное замыкание при изолированной нейтрали. Зарядному генератору тоже. Что касается дипси DSE например был случай с 7310 и системой IT. Контролик ничего аномального не показал, я меня реально трясло, правда не сильно, от любой железяки электроагрегата на землю. Одел резиновые сапоги, а потом уже разбирались, где косяк... А вот фраза ТС "так как генераторы часто выполняют роль резерва. " несколько пугает. Если Вы питаете стационарные приёмники электроэнергии от электроагрегата то вы должны обеспечить режим нейтрали автономного источника в соответствии с режимом нейтрали стационарных электроприёмников. а у стационарных или TNC или TNC-S. ТТ- лично мне как утверждённая схема ни разу не попадалась.. Сообщение отредактировал ig.mi - 2.8.2018, 19:24 |
|
|
medoc системы заземления трехфазных генераторов 1.8.2018, 23:14
Roman D IT чем хороша, что у неё ток замыкания на землю ма... 2.8.2018, 7:25
glaven Автор, вы точно уверены, что у вас IТ? Имею в виду... 2.8.2018, 20:23
medoc Цитата(glaven @ 2.8.2018, 21:23) Автор, в... 4.8.2018, 0:11
glaven Цитата(medoc @ 4.8.2018, 2:11) И еще,кака... 7.8.2018, 5:54
ig.mi Ваша тяга к знаниям похвальна (это ТО за шесть лет... 4.8.2018, 11:20
medoc Цитата(ig.mi @ 4.8.2018, 12:20) Ваша тяга... 4.8.2018, 17:42
ig.mi Без обид, старался отвечать на Ваш вопрос, как сам... 5.8.2018, 15:34
medoc Чаще,по моему опыту,по умолчанию не по всей больни... 7.8.2018, 19:31![]() ![]() ![]() |
|