Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

> 

системы заземления трехфазных генераторов

medoc
сообщение 1.8.2018, 23:14
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 7
Регистрация: 13.6.2018
Пользователь №: 54295



Всем привет.Практически все ДГУ,которые я обслуживаю,имеют систему заземления с изолированной нейтралью или система IT,с этой системой эл.безопасность персонала не лучшая среди всех других систем заземления,но плюс в том что агрегат не отключится при небольших проблемках с изоляцией силовых кабелей,так как генераторы часто выполняют роль резерва. Встречаются ДГУ с генераторами,где в клеммной коробке генератора,земля и нейтраль соеденены,типа система TT,вот возникает вопрос,если нейтраль соеденена с землей,как поведет себя контроллер ДГУ/DSE/или динамо постоянного тока для зарядки батарейки?Не скажется ли на них, то, что минус батареи,а значит и минус питания контроллера и минус динамо, могут оказаться под напрядением если что то случиться с изоляцией фазных проводов?Дифавтомат стоит,но успеет ли он обесточить гену?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
ig.mi
сообщение 2.8.2018, 19:11
Сообщение #2


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 230
Регистрация: 11.2.2005
Из: Минск
Пользователь №: 2362



ТС задал несколько странный вопрос. Если разговор про Россию то в ПУЭ7 всё доходчиво изложено про защитное заземление от автономных источников...В плане, что бы не сесть на скамейку в суде
Что касается стартерной АКБ, в смысле её минуса, который физически сидит на корпусе двигателя и соответственно корпусе альтернатора, то ей плевать на фазное замыкание при изолированной нейтрали. Зарядному генератору тоже. Что касается дипси DSE например был случай с 7310 и системой IT. Контролик ничего аномального не показал, я меня реально трясло, правда не сильно, от любой железяки электроагрегата на землю. Одел резиновые сапоги, а потом уже разбирались, где косяк...
А вот фраза ТС "так как генераторы часто выполняют роль резерва. " несколько пугает. Если Вы питаете стационарные приёмники электроэнергии от электроагрегата то вы должны обеспечить режим нейтрали автономного источника в соответствии с режимом нейтрали стационарных электроприёмников. а у стационарных или TNC или TNC-S. ТТ- лично мне как утверждённая схема ни разу не попадалась..

Сообщение отредактировал ig.mi - 2.8.2018, 19:24
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме


Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 8.2.2026, 8:08
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены