Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

> 

Подключение деревообрабатывающего цеха. , Заземление

Гость_Гость_Антон 88_*_*
сообщение 1.8.2018, 9:31
Сообщение #1





Гости






Здравствуйте, история такая.


Имеется дом, на нем ВРУ, прибор учёта, автомат 32а , заземляющий контур, к нему ВЛ. Подключена 3х фазная 4-х проводная сеть, от него к цеху идёт так же 4х проводная сеть, внутри стоит щиток распределительный, от него запитаны станки.

Вопрос такой, как правильно сделать заземление станков?
Нужно копать контур у цеха?
Надо ставить вру на улице цеха?


Проекта пока нет, будет после.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
Эл-Х
сообщение 1.8.2018, 13:54
Сообщение #2


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 237
Регистрация: 10.11.2010
Пользователь №: 20173



Цитата(Антон88 @ 1.8.2018, 13:44) *
Использовать неразделенный. PEN. Для заземления нельзя?

Лучше конечно разделять и в точке разделения заземлять, так оно понадежнее будет. Как выше указали.

Но использовать РЕН можно если очень хочется, правила систему ТН-Ц не запрещают - если это не жилое помещение и не административное. Ограничения конечно есть это нельзя в однофазке и сечение не менее 16 в люмини и 10 в медяшке.


Да и если воздушка то повторное заземление обязательно


--------------------
Сжав зубами зачищенный провод
забываем про жажду и голод
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Антон88
сообщение 1.8.2018, 15:59
Сообщение #3


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 4
Регистрация: 1.8.2018
Пользователь №: 54513



Цитата(Эл-Х @ 1.8.2018, 13:54) *
Лучше конечно разделять и в точке разделения заземлять, так оно понадежнее будет. Как выше указали.

Но использовать РЕН можно если очень хочется, правила систему ТН-Ц не запрещают - если это не жилое помещение и не административное. Ограничения конечно есть это нельзя в однофазке и сечение не менее 16 в люмини и 10 в медяшке.


Да и если воздушка то повторное заземление обязательно



Использовать систему TNC. Хотя б временно, Побуждает наличие 4-х проводных кабелей. Т.е желание сэкономить. С другой стороны получается тянуть к маломощной вытяжке 16мм кв. ? Можно этот вопрос поподробней? Такое сечение ко всем потребителям?

Если на станки пойдёт TNC. , как быть с розетками в цеху ? Как сделать заземление к ним?

Можно проводник PE проложить отдельным проводом, т е позже добавить, переделав систему на TN-C-S ?



Что то много у меня вопросов, icon_eek.gif Всем спасибо за ответы radost.gif
Вернуться в начало страницы