Здравствуйте, история такая.
Имеется дом, на нем ВРУ, прибор учёта, автомат 32а , заземляющий контур, к нему ВЛ. Подключена 3х фазная 4-х проводная сеть, от него к цеху идёт так же 4х проводная сеть, внутри стоит щиток распределительный, от него запитаны станки. Вопрос такой, как правильно сделать заземление станков? Нужно копать контур у цеха? Надо ставить вру на улице цеха? Проекта пока нет, будет после. |
![]() |
|
![]() |
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 237 Регистрация: 10.11.2010 Пользователь №: 20173 ![]() |
Использовать неразделенный. PEN. Для заземления нельзя? Лучше конечно разделять и в точке разделения заземлять, так оно понадежнее будет. Как выше указали. Но использовать РЕН можно если очень хочется, правила систему ТН-Ц не запрещают - если это не жилое помещение и не административное. Ограничения конечно есть это нельзя в однофазке и сечение не менее 16 в люмини и 10 в медяшке. Да и если воздушка то повторное заземление обязательно -------------------- Сжав зубами зачищенный провод
забываем про жажду и голод |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 1.8.2018 Пользователь №: 54513 ![]() |
Лучше конечно разделять и в точке разделения заземлять, так оно понадежнее будет. Как выше указали. Но использовать РЕН можно если очень хочется, правила систему ТН-Ц не запрещают - если это не жилое помещение и не административное. Ограничения конечно есть это нельзя в однофазке и сечение не менее 16 в люмини и 10 в медяшке. Да и если воздушка то повторное заземление обязательно Использовать систему TNC. Хотя б временно, Побуждает наличие 4-х проводных кабелей. Т.е желание сэкономить. С другой стороны получается тянуть к маломощной вытяжке 16мм кв. ? Можно этот вопрос поподробней? Такое сечение ко всем потребителям? Если на станки пойдёт TNC. , как быть с розетками в цеху ? Как сделать заземление к ним? Можно проводник PE проложить отдельным проводом, т е позже добавить, переделав систему на TN-C-S ? Что то много у меня вопросов, ![]() ![]() |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |