Трансформатор 220/400 , сильно греются провода и обмотки |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Трансформатор 220/400 , сильно греются провода и обмотки |
30.7.2018, 21:18
Сообщение
#1
|
|
![]() Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 30.7.2018 Пользователь №: 54507 |
Здравствуйте, уважаемые знатоки.
Помогите разобраться, есть повышающий трансформатор состоящий из трех катушек на одном сердечнике. из каждой катушки выходят по три провода - "ноль"; "входная фаза 220в"; "выходная фаза 400в". "ноль" у всех катушек соединен друг с другом, он же является нулем на выходе. Когда включаю в сеть одну катушку, то сильно греется вводной кабель (сечение примерно 2,5мм2) и через несколько секунд срабатывает тепловая защита вводного автомата (16А). На вложенной схеме я нарисовал структуру обмоток. И еще один вопрос. Как может повышаться напряжение если катушка имеет один провод на ввод 220 и выход 400? |
|
|
![]() |
31.7.2018, 11:57
Сообщение
#2
|
||
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3999 Регистрация: 19.5.2016 Из: г.Иваново Пользователь №: 49219 |
И еще один вопрос. Как может повышаться напряжение если катушка имеет один провод на ввод 220 и выход 400? Уважаемый bestavto! В качестве ответа на этот вопрос я нарисовал серию из трёх "комиксов", которые помогут Вам (и не только Вам) понять эту "страшную тайну":Небольшая подсказка: помимо закона взаимоиндукции, на основании которой работают обычные трансформаторы, также существует закон самоиндукции. Более подробно о работе автотрансформатора можно посмотреть здесь Теперь переходим к основному вопросу. Сразу хочу уточнить, у Вас случайно не трёхфазный трансформатор? Сообщение отредактировал Ваня Иванов - 31.7.2018, 12:12 -------------------- Забанен навечно!
|
|
|
||
31.7.2018, 21:11
Сообщение
#3
|
|
![]() Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 30.7.2018 Пользователь №: 54507 |
Сразу хочу уточнить, у Вас случайно не трёхфазный трансформатор? скорее всего трехфазный. и судя по всему на него нужно подавать трехфазное 220 (127*1.73=220). А что на нем прям так и написано повышающий. А может 400 вход и 220 выход.Смущает что он подключен звездой, напрашивается 3 фазы. я сделал такой вывод исходя из логического соображения, первая цифра 220 потом 400 (220/400). По логике вещей первое напряжение указывают входное... А звездой наверное соединен из-за подключения трехфазной сети 220. На одном стержне (как написано у ТС)? Не, у него написано "на одном сердечнике". Уважаемый bestavto, а можно фотку этого чуда в студию? сердечник Ш-образный. Фотку выложу попозже (нет еще фото). Ну, мало ли, от какого передвижного колхозного клуба установка была. этот транс был сделан для военных (так сказали когда покупал) Ну на фотке гляньте. Может,оно. в принципе похоже если не вдаваться в подробности внешнего вида. Сообщение отредактировал bestavto - 31.7.2018, 21:04 |
|
|
bestavto Трансформатор 220/400 30.7.2018, 21:18
eugevict Цитата(bestavto @ 30.7.2018, 21:18) Как м... 30.7.2018, 22:20
bestavto Цитата(eugevict @ 30.7.2018, 22:20) На Т-... 31.7.2018, 0:21
eugevict Мда, начните с изучения мат.части, а т-тор пусть п... 31.7.2018, 2:12
Viktor2004 Автотрансформатор, наукой еще до конца не изучен. ... 31.7.2018, 3:19
просто интересно Цитата(Viktor2004 @ 31.7.2018, 3:19) Авто... 31.7.2018, 5:07
Костян челябинский Просто интересно, а может ты начнёшь понимать сарк... 31.7.2018, 5:14
просто интересно Костян челябинский, хамство начинается тогда, когд... 31.7.2018, 5:39
Костян челябинский Цитата(просто интересно @ 31.7.2018, 7:39... 31.7.2018, 7:40
eugevict Цитата(Ваня Иванов @ 31.7.2018, 11:57) , ... 31.7.2018, 14:07
гудвин 30 Цитата(bestavto @ 30.7.2018, 22:18) Здрав... 31.7.2018, 14:42
mic61 Цитата(гудвин 30 @ 31.7.2018, 14:42) А чт... 31.7.2018, 16:51
Roman D Ну, мало ли, от какого передвижного колхозного клу... 31.7.2018, 18:53
eugevict Цитата(Roman D @ 31.7.2018, 18:53) Схема ... 31.7.2018, 19:17
bestavto Подключил две катушки из трех таким образом:
одноф... 3.8.2018, 5:41![]() ![]() ![]() |
|