siemens em 231 , не работает сигнал на управление частотой |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
siemens em 231 , не работает сигнал на управление частотой |
| Гость_КУАНЫШ_* |
23.7.2018, 13:29
Сообщение
#1
|
|
Гости |
доброго времени суток у меня такая проблема все работает кроме управление частотой.никаких ошибок не выдает.когда передергиваю шлейф между блоками частота на инверторе
начинает менятся и потом уходит на ноль помогите пожалуйста |
|
|
![]() |
| Гость_КУАНЫШ_* |
31.7.2018, 7:08
Сообщение
#2
|
|
Гости |
если мы поменяли два блока 231 и 232 то надо ли програмировать компьтер
|
|
|
КУАНЫШ siemens em 231 23.7.2018, 13:29
гудвин 30 А почему вы связали вашу проблему с 231 входным бл... 23.7.2018, 14:36
КУАНЫШ у нас напряжение постоянное на управление инвертор... 24.7.2018, 5:27
гудвин 30 231 это входной блок аналогового сигнала, который ... 24.7.2018, 13:03
гудвин 30 Там нужно выставить переключатели как было на стар... 31.7.2018, 10:11![]() ![]() ![]() |
|