22.7.2018, 15:35
Сообщение
#1
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9 Регистрация: 21.3.2018 Пользователь №: 53857 |
Добрый день. Предположим есть схема как во вложении.По какой то причине на ПС А отключился выключатель 35кВ,например от МТЗ - в следствие отключения оказалась обесточена ПС D. У ПС D есть возможность кольцевания с ПС С по фидерам 10кВ. Для того чтобы запитать потребителей ПС D и избежать обратной трансформации,как я понимаю, необходимо отключить вводной выключатель 10кВ на ПС D. Как это делают,ведь если оперативный ток поступал с ТСН (раз ПС обесточена, то и опер.тока нет?)
|
|
|
![]() |
22.7.2018, 17:58
Сообщение
#2
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9 Регистрация: 21.3.2018 Пользователь №: 53857 |
Если я правильно вас понял, то ТР 10 кВ отключат вручную, предварительно совершив операцию по деблокированию?
|
|
|
Filter Дейтсвия при аварии 22.7.2018, 15:35
Null Filter, на этот случай на предприятии должен быть ... 22.7.2018, 17:32
Null Какой ТР? Разъединитель ТСН? Нужна более подробная... 22.7.2018, 19:44
mic61 Ну, во-первых, хочу выразить удивление по поводу с... 22.7.2018, 21:10
Filter А заряженные конденсаторы по времени примерно скол... 22.7.2018, 21:59
mic61 Новые блоки БК-401 часа два точно должны держать. 22.7.2018, 23:57
Filter Спасибо 25.7.2018, 7:19![]() ![]() ![]() |
|