![]() Выбивает диф автомат по ночам |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() Выбивает диф автомат по ночам |
![]()
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7 Регистрация: 19.7.2018 Пользователь №: 54450 ![]() |
Столкнулся на работе с тем, что на щитке периодически выбивает диф автомат. То изредка, то каждую ночь (когда оборудование работает только в дежурном режиме - работает только чиллер для охлаждения гелия). Несколько раз обрубался днем когда "мерцало" электричество. Ночью никого нет, поэтому не могу утверждать, что ночью отрубается не в такие же моменты. В других случаях днем автомат никогда не отрубался.
При этом другие диф. автоматы в щитке не отрубаются ни ночью, ни при "мерцании". Подскажите, возможно ли отрубание диф автомата от этого "мерцания"? Может траблы с самим автоматом и его стоит заменить? Или поставить с большим током сработки (сейчас стоит 30мА)? |
![]() |
|
![]() |
![]()
Сообщение
#2
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7 Регистрация: 19.7.2018 Пользователь №: 54450 ![]() |
просто Гоша, ты просто Флудер. Посты набиваешь. А по делу ничего не написал.
Если итересно кому, то отчет: Вчера поменял местами проводочки. Но, видимо, ночью напряжение не прыгало, оба автомата остались включенными ![]() Сообщение отредактировал Балбес - 20.7.2018, 7:49 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3942 Регистрация: 2.1.2013 Пользователь №: 29924 ![]() |
недельки 2 понаблюдать надо.
|
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |