Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

> 

Помогите собрать распред. Щиток , Нужна помощь и совет.

Lexalarionov
сообщение 14.7.2018, 14:37
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 56
Регистрация: 14.7.2018
Пользователь №: 54429



Трехкомнатная квартира , проводку кинули ,нужно собрать щит.
Нужно ли узо на остальную часть квартиры , и какие характеристики должны быть у автоматических выключателей , вводных автоматов узо

Вот фото


Рубильник он же вводной автомат

Сообщение отредактировал Lexalarionov - 14.7.2018, 14:39
Эскизы прикрепленных изображений
Прикрепленное изображение
Прикрепленное изображение
 
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
Из России
сообщение 16.7.2018, 16:37
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1030
Регистрация: 7.6.2012
Пользователь №: 27839



Увидел ТРИ вводных...
Типа, названий больше нет или кончились...
Рассмотрите вариант: По комнатам, где отдельно свет и отдельно розетки.
Про такой еще не писали!
На свет сечение провода меньше, чем на розетку. И комфортней когда отдельно все.
На вкус и цвет...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Lexalarionov
сообщение 16.7.2018, 21:55
Сообщение #3


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 56
Регистрация: 14.7.2018
Пользователь №: 54429



Цитата(Из России @ 16.7.2018, 16:37) *
Увидел ТРИ вводных...
Типа, названий больше нет или кончились...
Рассмотрите вариант: По комнатам, где отдельно свет и отдельно розетки.
Про такой еще не писали!
На свет сечение провода меньше, чем на розетку. И комфортней когда отдельно все.
На вкус и цвет...

не рассматриваю я отдельно свет отдельно розетки не р а с с м а т р и в а ю......... провода уже готовы , нужно подключить все грамотно к щиту. щита нет счетчика нету автоматов узо вводных ни чего нету..... висит 5 проводов , надо решить какой щит сколько там мест какие номиналы автоматов какое узо какие вводные .....
там после вводных вроде подписано узо автоматы

Цитата(Lexalarionov @ 16.7.2018, 15:35) *
Вот план ,с потребителями

Вот

Вот

ррр

icon_smile.gif

Сообщение отредактировал Lexalarionov - 16.7.2018, 21:50
Эскизы прикрепленных изображений
Прикрепленное изображение
Прикрепленное изображение

 
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_д_*
сообщение 18.7.2018, 13:00
Сообщение #4





Гости






Цитата(Lexalarionov @ 16.7.2018, 21:55) *
не рассматриваю я отдельно свет отдельно розетки не р а с с м а т р и в а ю......... провода уже готовы .... висит 5 проводов , надо решить какой щит сколько там мест какие номиналы автоматов какое узо какие вводные

Цитата(Lexalarionov @ 17.7.2018, 12:01) *
сечение провода к щиту 2.5 квадрата

Та мы уже поняли, что операцию "проектирование квартирной электросети" вы пропустили, вернее, уже сделали этот ответственный процесс самостоятельно, поставив нас перед фактом, чем очень облегчили генерацию дальнейших советов, и за что вам отдельное "спасибо".
Итак, по порядку на вашей схеме:
1 - Вводной С25 двухполюсный. Или D25.
3 - не нужен, поскольку кабельной линии после него нет, сразу автоматы по группам. И выключать всю квартиру не надо (кухня д.б. всегда включена по вашим же хотелкам ). Можно поставить однополюсный С16 на щитовую розетку, или оставить розетку под защитой вводного С25, ведь розетка только для ремонтных и сервисных работ, верно?
12 - нулевая шинка из латуни (гребёнка с винтами) - есть с держателем на 35-мм рейку, есть как готовое комплектующее щитков, наряду с РЕ-шинкой, которая у вас не предусмотрена в проекте.
13 - гребенка из меди на 5 однополюсных автоматов. Можно поставить 6 автоматов, один автомат в резерве (или на щитовую розетку).
От счетчика один монтажный проводник (нуль) сечением не менее 4 мм2 на нулевую шинку, второй такой же (фаза) на гребенку. Никаких клеммников.
4 - щитовая розетка подключается к нулевой шинке и к гребёнке в любом удобном месте ( или к выходу отдельного автматата С16).
7 - не нужен (или сделать как резерный)
5,8,9,10,11 - однополюсные С16.
6 - УЗО С25 (или С40) d=30мА, для кухни берите самое обычное.
Каждый из пяти приходящих проводов приходят в щиток, подключаtтся к своему автомату (фаза) и к отдельному болту на нулевой гребенке. Если провода всё же 3х2,5 (так хочется надеяться!), то его желто-зелёные жилы "заземления" подключите к ещё одной латунной гребёнке РЕ, установив её на будущее.
Количество мест под автоматы в щитке считается просто: однополюсный - 1 модуль, двухполюсный и УЗО - два модуля, розетка - три модуля. Плюс резерв
Выбираем щиток по количеству модулей. Иногда производители щитков в маркировке считают ширину модуля 9мм, а не 18мм, как у однополюсного автоиата. Это уточните в конкретном случае у продавца.

Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Lexalarionov   Помогите собрать распред. Щиток   14.7.2018, 14:37
- - Roman D   Пока не очень понятно; обычно электрическая схема...   14.7.2018, 15:06
- - Слава   Да схема то нормальная, только общее УЗО я бы став...   15.7.2018, 7:15
|- - Гость сочувствующий   Цитата(Слава @ 15.7.2018, 7:15) ... А раз...   15.7.2018, 7:42
|- - Гость_Lexalarionov_*   Цитата(Слава @ 15.7.2018, 7:15) Да схема ...   15.7.2018, 11:31
- - Из России   Здесь на сайте регулярно спрашивают... Полно готов...   15.7.2018, 9:48
|- - Гость_Lexalarionov_*   Цитата(Из России @ 15.7.2018, 9:48) Здесь...   15.7.2018, 11:09
|- - Roman D   Цитата(Гость_Lexalarionov_* @ 15.7.2018, 10...   15.7.2018, 19:51
|- - Lexalarionov   шмес это наши официальные электрики, обслуживающая...   15.7.2018, 20:16
- - Marten   А в чем RomanD ошибся? Может, как-говориться, у ме...   15.7.2018, 19:13
- - Roman D   Один мой знакомый, без внятного проекта на дом в 4...   15.7.2018, 22:12
|- - Слава   Что же ты своему бедному знакому непосильную сумму...   15.7.2018, 22:52
||- - Roman D   Цитата(Слава @ 15.7.2018, 21:52) Что же ...   16.7.2018, 6:29
||- - Гость сочувствующий   Цитата(Roman D @ 16.7.2018, 6:29) ... И е...   16.7.2018, 8:06
||- - Roman D   Цитата(Гость сочувствующий @ 16.7.2018, 8...   16.7.2018, 9:46
|||- - Из России   Цитата(Roman D @ 16.7.2018, 9:46) Видимо,...   16.7.2018, 10:05
|||- - Roman D   Цитата(Из России @ 16.7.2018, 10:05) Наде...   16.7.2018, 10:16
|||- - Гость сочувствующий   Цитата(Из России @ 16.7.2018, 10:05) Наде...   16.7.2018, 17:44
|||- - Из России   Цитата(Гость сочувствующий @ 16.7.2018, 17...   16.7.2018, 20:46
|||- - Гость сочувствующий   Цитата(Из России @ 16.7.2018, 20:46) Смот...   16.7.2018, 21:40
||- - Dimka1   Цитата(Гость сочувствующий @ 16.7.2018, 8...   16.7.2018, 10:34
||- - Lexalarionov   Цитата(Dimka1 @ 16.7.2018, 10:34) Здесь х...   16.7.2018, 13:35
||- - Roman D   Цитата(Lexalarionov @ 16.7.2018, 12:35) П...   16.7.2018, 13:59
|||- - Lexalarionov   Цитата(Roman D @ 16.7.2018, 13:59) По мое...   16.7.2018, 14:34
||- - Dimka1   Цитата(Lexalarionov @ 16.7.2018, 13:35) П...   16.7.2018, 14:09
||- - savelij®   Цитата(Lexalarionov @ 16.7.2018, 13:35) П...   16.7.2018, 14:23
|- - Lexalarionov   Цитата(Roman D @ 15.7.2018, 22:12) Один м...   15.7.2018, 22:57
|- - Dimka1   Цитата(Lexalarionov @ 15.7.2018, 22:57) з...   15.7.2018, 23:22
- - Слава   Хорошо, погадаем. Похоже разрешение выдано для под...   15.7.2018, 23:14
|- - savelij®   Цитата(Слава @ 15.7.2018, 23:14) Производ...   15.7.2018, 23:36
- - Roman D   Хозяин - барин. У меня в квартире полный ералаш. Т...   16.7.2018, 14:38
- - Lexalarionov   Вот план ,с потребителями Вот Вот   16.7.2018, 15:35
- - Из России   Увидел ТРИ вводных... Типа, названий больше нет ил...   16.7.2018, 16:37
|- - savelij®   Цитата(Из России @ 16.7.2018, 16:37) Расс...   16.7.2018, 17:37
|- - Lexalarionov   Цитата(Из России @ 16.7.2018, 16:37) Увид...   16.7.2018, 21:55
|- - Dimka1   Цитата(Lexalarionov @ 16.7.2018, 21:55) ....   16.7.2018, 22:04
|- - д   Цитата(Lexalarionov @ 16.7.2018, 21:55) н...   18.7.2018, 13:00
|- - Гость_expert_*   Цитата(д @ 18.7.2018, 13:00) или оставить...   18.7.2018, 13:21
|- - д   Цитата(Гость_expert_* @ 18.7.2018, 13:21)...   18.7.2018, 13:43
- - Lexalarionov   Вот схема. Сечение провода 2.5 кв. Нужны номиналы ...   17.7.2018, 13:52
- - Luniray   Цитата(Lexalarionov @ 14.7.2018, 14:37) к...   17.7.2018, 17:55
- - Roman D   Цитатау меня только ABB Simenc или Lengrand - слов...   17.7.2018, 18:34
|- - Гость_expert_*   Цитата(Roman D @ 17.7.2018, 18:34) [i]Это...   18.7.2018, 13:16
- - Lexalarionov   Какое узо ? Какой вводной ?   18.7.2018, 7:00
- - Гость_Дачник_*   Извиняюсь, поправка для УЗО: без буквы С, просто 2...   18.7.2018, 13:08
- - Roman D   Lexalarionov, Обсуждение вашего щитка абсолютно п...   18.7.2018, 13:46
|- - Гость   Цитата(Roman D @ 18.7.2018, 13:46) Lexala...   18.7.2018, 15:04
||- - Roman D   Цитата(Гость @ 18.7.2018, 15:04) написал ...   19.7.2018, 12:41
|- - Lexalarionov   Цитата(Roman D @ 18.7.2018, 13:46) Lexala...   19.7.2018, 10:20
|- - Гость_Дачник_*   Цитата(Lexalarionov @ 19.7.2018, 10:20) Е...   19.7.2018, 11:48
|- - Lexalarionov   Цитата(Гость_Дачник_* @ 19.7.2018, 11:48)...   19.7.2018, 13:22
|- - Гость_Дачник_*   Цитата(Lexalarionov @ 19.7.2018, 12:59) в...   19.7.2018, 13:27
|- - Lexalarionov   Цитата(Гость_Дачник_* @ 19.7.2018, 13:27)...   19.7.2018, 14:16
|- - Гость_Дачник_*   Цитата(Lexalarionov @ 19.7.2018, 14:16) с...   19.7.2018, 14:30
|- - Lexalarionov   Цитата(Гость_Дачник_* @ 19.7.2018, 14:30)...   19.7.2018, 18:28
- - Roman D   Установка дифференциальной защиты при отсутствии з...   19.7.2018, 17:31
- - Из России   Почитать советы - полезно. Но лучше пригласить спе...   19.7.2018, 18:39
|- - Lexalarionov   Цитата(Из России @ 19.7.2018, 18:39) Почи...   20.7.2018, 9:51
|- - Roman D   Цитата(Lexalarionov @ 20.7.2018, 9:51) пр...   20.7.2018, 10:01
- - Lexalarionov   Производитель: IEK Модель: УЗО 2п 25А 30мА ВД1-63 ...   20.7.2018, 11:36
|- - Dimka1   Цитата(Lexalarionov @ 20.7.2018, 11:36) а...   22.7.2018, 20:32
- - Roman D   Во. И сами бы собрали. 7000 за понты, и 1500 за сп...   20.7.2018, 14:34
|- - Lexalarionov   Цитата(Roman D @ 20.7.2018, 14:34) Во. И ...   20.7.2018, 17:06
- - Roman D   Как я писал выше, всё уже придумано до нас. и зазе...   20.7.2018, 17:13
|- - Lexalarionov   Цитата(Roman D @ 20.7.2018, 17:13) Как я ...   20.7.2018, 17:32
|- - Из России   Цитата(Lexalarionov @ 20.7.2018, 17:32) А...   20.7.2018, 19:28
|- - Lexalarionov   Цитата(Из России @ 20.7.2018, 19:28) Можн...   20.7.2018, 19:33
|- - savelij®   Цитата(Lexalarionov @ 20.7.2018, 19:33) а...   21.7.2018, 1:50
|- - Из России   Цитата(Lexalarionov @ 20.7.2018, 19:33) а...   21.7.2018, 7:36
- - просто Гоша   Вместо узм можно использовать вот это:   20.7.2018, 17:57
|- - Lexalarionov   Цитата(просто Гоша @ 20.7.2018, 17:57) Вм...   20.7.2018, 19:19
- - Roman D   Если насчёт заземления. Раньше зануляли, и ничего....   21.7.2018, 9:40
|- - Lexalarionov   Цитата(Roman D @ 21.7.2018, 9:40) Если на...   21.7.2018, 10:04
|- - Roman D   Цитата(Lexalarionov @ 21.7.2018, 10:04) е...   21.7.2018, 13:17
|- - Lexalarionov   Цитата(Roman D @ 21.7.2018, 13:17) Таких ...   21.7.2018, 14:47
- - Костян челябинский   Запрещено   21.7.2018, 15:01
|- - Lexalarionov   Цитата(Костян челябинский @ 21.7.2018, 15...   21.7.2018, 17:02
- - Roman D   Конечно же, да. Можно. Санскрит уже учу.   22.7.2018, 16:12
- - Roman D   Вот если прикинуть фаллос к носу. Обходились мы ра...   23.7.2018, 9:59
- - Lexalarionov   такой сойдет?   27.7.2018, 22:42
- - Из России   Розетка 6 без защиты! Уберете рубильник, котор...   28.7.2018, 11:05
- - Lexalarionov   пвычпвпвяч   28.7.2018, 22:02