Ребят подскажите недавно начал работать ,по подстанциям и по высокой , вопрос такой ,есть подстанция два ввода и два трансформатора с 10кв на 0,4 ,2 вводных автомата ,2 секции шин с секционником , как мне сказали ,что вводные автоматы на 0,4 кв у них работает только на отсечку по току, причем без разницы ,что на одну секцию ,что на 2 секции , я начал спор , если вводной автомат на 0,4 кв ,при вкл. секционника работает для одной секции шин ,соответственно нагрузка у него меньше и надо регулировать его по току срабатывания меньше чем ,когда секционник включен и работают обе секции шин ? или без разницы 7
|
![]() |
|
![]() |
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1485 Регистрация: 17.8.2005 Из: г.Боровичи Пользователь №: 3690 ![]() |
ЧАВО Вы ругаетесь?
Успокойтесь пожалуйста. Клон45, ты описал, что автомат стоит БЕЗ теплового расцепителя, т.е. он от перегрузки не защищает, а служит практически в качестве выключателя нагрузки ну и защита от кз. О какой селективности тогда может идти речь? |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 22 Регистрация: 12.7.2018 Пользователь №: 54422 ![]() |
ЧАВО Вы ругаетесь? Успокойтесь пожалуйста. Клон45, ты описал, что автомат стоит БЕЗ теплового расцепителя, т.е. он от перегрузки не защищает, а служит практически в качестве выключателя нагрузки ну и защита от кз. О какой селективности тогда может идти речь? Все верно стоит только токовая отсечка , я хотел узнать какие автоматы поставить если допустим на 1 секции нагрузка 550 ампер ,на 2 секции 450 ампер ,трансы на 630 ква Просто не могу врубиться ,если я рассчитываю один вводной автомат на нагрузку одной секции и ставлю ,соответственно и на другую секцию ставлю ,конкретно под нагрузку для каждой секции ,но ведь если мы выведем в ремонт или авария один транс, нам придется секционник выключить и обе секции (обе нагрузки ) уже будут только на одном вводном ,правильно ? Значит надо подбирать автоматы вводные на зараннее больший ток нагрузки .чтоб каждый вводной держал нагрузку сумму обоих секций ,тогда получается , в нормальной работе (на одной секции ) автоматы будут больше по току чем надо , ну как допустим если для чайника 2кв надо автомат на 16 ампер , а нам придется ставить на 32 а , ну вот как то как смог объяснил по крайней, мере я так думаю ,объясните в чем я не прав ,подскажите ? Или получается ,,они должны срабатывать только на токовую отсечку ? а функция перегруза не нужна ? Сообщение отредактировал KLON45 - 15.7.2018, 8:48 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1485 Регистрация: 17.8.2005 Из: г.Боровичи Пользователь №: 3690 ![]() |
Все верно стоит только токовая отсечка О какой перегрузке идёт речь? Вы же сами писали, что теплового расцепителя нет. Тут важное условие что бы он не сгорел при отключении кз. Хотя, думаю, тут все прекрасно понимают, что от перегрузки трансформаторы защищены должны быть. Надеюсь и у Вас там всё сделано правильно. Ваш интерес тоже понятен, и вопрос вроде тоже. Возьмём отвлечённые величины. Ток 1 тр-ра при нормальном режиме работы 50% нагрузки 50А Сгорает 1 трансформатор. На первом ток увеличивается до 100А. 100% нагрузки, нормальный режим работы. Вам известны условия паралельной работы трансформаторов? Вы в курсе что можно поработать и с перегрузкой определённое время? Сообщение отредактировал Слава - 15.7.2018, 22:45 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#5
|
||
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11204 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 ![]() |
Сгорает 1 трансформатор. На первом ток увеличивается до 100А. 100% нагрузки, нормальный режим работы. Вам известны условия паралельной работы трансформаторов? Вы в курсе что можно поработать и с перегрузкой определённое время? Время работы с перегрузкой зависит от величины перегрузки, от величины предыдущей нагрузки - и температуры за бортом. А сухие лучше вообще не перегружать. Хотелось бы уточнить: если там действительно четыре транса (мало ли ![]() -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
|
![]() |
||
![]()
Сообщение
#6
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2346 Регистрация: 5.10.2014 Пользователь №: 41773 ![]() |
Хотелось бы уточнить: если там действительно четыре транса (мало ли ![]() Roman - похоже уже и тебя запутали. Тс в посте № 12 пишет : схема немного не такая , ввода трансов по краям слева и справа , по схеме оба ввода работают, секционник выключен, нагрузка каждой секции идет на свой вводной автомат Вопрос : Какие АВ стоят на вводах и секционнике - этот вопрос ТС уже не однократно задавали - но он отмалчивается ? ТС - При наличии только токовой отсечки трансы и так сгорят, можете не заморачиваться. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#7
|
|
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11204 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 ![]() |
Roman - похоже уже и тебя запутали. ТС - При наличии только токовой отсечки трансы и так сгорят, можете не заморачиваться. Эт" верно. Так и ничего не понял. ![]() Да не сгорят. Максималка на высокой не даст. Короткое по низкой отключится неизвестными автоматами по низкой. А потребители - гори они синим пламенем. ![]() -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
![]() |
|
![]()