![]() Помогите собрать распред. Щиток , Нужна помощь и совет. |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() Помогите собрать распред. Щиток , Нужна помощь и совет. |
![]()
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 56 Регистрация: 14.7.2018 Пользователь №: 54429 ![]() |
Трехкомнатная квартира , проводку кинули ,нужно собрать щит.
Нужно ли узо на остальную часть квартиры , и какие характеристики должны быть у автоматических выключателей , вводных автоматов узо Вот фото Рубильник он же вводной автомат Сообщение отредактировал Lexalarionov - 14.7.2018, 14:39 |
![]() |
|
![]() |
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1485 Регистрация: 17.8.2005 Из: г.Боровичи Пользователь №: 3690 ![]() |
Да схема то нормальная, только общее УЗО я бы ставил либо на 300мА, либо вообще не ставил.
А разделение PEN делал бы только в опасных по поражению током помещениях (гараж, кухня, ванна) дифами на 30мА |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |