ифн-200 , как измеряется петля фаза-ноль на вл0,4кв,влияет ли протяженность вл |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
ифн-200 , как измеряется петля фаза-ноль на вл0,4кв,влияет ли протяженность вл |
10.7.2018, 11:51
Сообщение
#1
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 10.7.2018 Пользователь №: 54406 |
Подскажите,пожалуйста! как измеряется петля фаза-ноль на вл0,4кв,влияет ли протяженность вл на результат измерения? прибор ифн-200
Сообщение отредактировал demetr 01 - 10.7.2018, 17:19 |
|
|
![]() |
13.7.2018, 8:07
Сообщение
#2
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 10.7.2018 Пользователь №: 54406 |
сам я электромонтер,перевили в электролабораторию,вот теперь дохожу своим умом.Документация есть,но в ней только методика,а хотелось досконально изучить все ньюансы измерений
Сообщение отредактировал demetr 01 - 13.7.2018, 8:08 |
|
|
demetr 01 ифн-200 10.7.2018, 11:51
Гость сочувствующий Цитата(demetr 01 @ 10.7.2018, 11:51) ... ... 10.7.2018, 17:44
demetr 01 Цитата(Гость сочувствующий @ 10.7.2018, 18... 12.7.2018, 11:35
Гость сочувствующий Цитата(demetr 01 @ 12.7.2018, 11:35) личн... 12.7.2018, 17:01
с2н5он влияет для любого прибора 10.7.2018, 18:41
rosck Цитата(demetr 01 @ 10.7.2018, 11:51) Подс... 10.7.2018, 20:32
Roman D Цитата(demetr 01 @ 13.7.2018, 8:07) сам я... 13.7.2018, 9:20
Искра Если Вы "электромонтер" и задались вопро... 13.7.2018, 16:45
demetr 01 Что такое петля-фаза-ноль мне известно,а ты если н... 14.7.2018, 13:20
с2н5он Цитата(demetr 01 @ 14.7.2018, 14:20) Что ... 14.7.2018, 17:14
ЛЕША Цитата(demetr 01 @ 14.7.2018, 17:20) Что ... 14.7.2018, 17:19![]() ![]() ![]() |
|